| | | вот незадача | 24.03.2021 15:25 | 1 / 1691 | Ёжик | 24.03.2021 18:21 | |
| * * | Согласно п.60 Правил противопожарного режима в РФ учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Согласно п.2.1.33 СП9.13130 каждый огнетушитель на объекте должен иметь |
=> | Большое обсуждение этого вопроса было не так давно [ссылка] | |
| |
|
| | | Bambey32kg | 14.01.2021 3:24 | 3 / 1517 | Дуримар | 14.01.2021 7:00 | |
| * * | Здравствуйте,всем доброго времени суток, нужна помощь, столкнулись с такой ситуацией что подходит к концу срок службы дыхательных аппаратов (согласно паспорту 10 лет), так как в ближайшие годы заменить нечем, как можно продлить срок службы? |
=> | 1 способ новые аппараты; 2 способ продление срока службы (для примера почитай ГОСТ 33272-2015). Другого не дано (при отказе аппарата и наступления последст | |
| |
|
| | | kirill2k | 20.11.2020 1:23 | 11 / 1536 | Алексей_Н | 25.11.2020 17:18 | |
| * * | Всем добрый день.
Тоже всерьез озадачился выбором огнетушителя для авто (ОУ или ОП). Не чисто ради прохождения ТО, а все-таки думаю о большей безопасности в случае возгорания, о большей эффективности в случае помощи кому-то. А так конечно- не дай Бог ник |
=> | ОВЭ-6 стандартные очаги тушит, видео впечатляет, 5600 руб, в багажник влазит.
[ссылка] | |
| |
|
| | | Сарпож | 17.09.2020 15:25 | 1 / 1321 | Аларик | 17.09.2020 19:36 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, кто знает, у стволов ЛСД-С60У и ЛС-С50У расход по пенообразователю в л/с (не водного раствора, а пенообразователя). Информация нужна для списания пенообразователя. |
=> | производительность ствола - 40-60 л/с по раствору пенообразователя;
в ПА применяется 4-6 % концентрат ПО;
следовательно расход концентрата - 1.6 - 3.6 л/ | |
| |
|
| | | drugsmeister | 22.06.2020 22:01 | 1 / 1361 | Дуримар | 19.08.2020 8:02 | |
| * * | Кто знает, что за прибор ТЕСТ-ТД-01д |
=> | используется для имитации дыма и проверки пожарных тест систем,питается как от сети, так и от аккумулятора. | |
| |
|
| | | ППП | 03.06.2020 7:57 | 3 / 1425 | fire protection | 04.06.2020 4:03 | |
| * * | Медицинская комиссия закончилась 23.03.2020 года имею ли я право дальше работать в СИЗОД?
Разъяснение руководства: комиссия пройденная в 2019 году действует на весь 2020 год, а не ровно год, по пройденной дате. |
=> | С чего бы это? Ежегодные МО - значит ежегодные и никак иначе, т.е. заключение комиссии действует в течение последующего календарного года и уже обязанность | |
| |
|
| | | edwa | 21.05.2020 19:52 | 1 / 1379 | ogpn8 | 22.05.2020 5:29 | |
| * * | Добрый день. Расставил огнетушители в общественном здании через каждые 20 м по п. 4.7.4 ППР РФ. Возник вопрос, а нужно ли размещать огнетушители еще и в технических помещениях и кладовых, которые расположены в этом же здании изолировано от других помещени |
=> | Добрый день.
По общему правилу, нужно.
Требование по расстоянию от очага пожара до ближайшего огнетушителя Вам известно. Для щитовых, вентиляционных и кл | |
| |
|
| | | вот незадача | 28.03.2020 11:53 | 14 / 4899 | 4alex72 | 30.03.2020 14:14 | |
| * * | Добрый день.
Руководитель детского сада оборудовал здание углекислотными огнетушителями, мотивируя тем, что порошок порошковых огнетушителей опасен для здоровья, а у неё дети.
Я попытался разобраться в этом и понял что она права.
В СП5 порошков |
=> | Вывод:
ОУ тушат все кроме пожаров класса А, но в замкнутом пространстве применять не рекомендуется. Цена за ОУ-3 примерно 1300 рублей. Почему ОУ-3, да пот | |
| |
|
| | | конь педальный | 23.03.2020 18:08 | 3 / 1235 | конь педальный | 26.03.2020 14:54 | |
| * * | Ситуация такая.
Ходили в дозор в повседневной одежде по сезону, защитной каске (не ШПМ, а каска "строительная")с защитными-же очками, промышленным противогазом типа ГП на боку и прорезиненных перчатках. Вопросов у СОТ объекта не было. БОП уклад |
=> | Спасибо за ответы!
Пункт 4.15 Приказа 424 МЧС уж очень размытый, если только связать его с п.4.9. На каждый маршрут дозора составляется карточка маршру | |
| |
|
| | | impulse | 29.02.2020 20:02 | 2 / 1486 | GHA | 29.02.2020 23:51 | |
| * * | Мне необходимо знать где в России можно купить концентрат пены без фтора. Буду благодарен за любую информацию. |
=> | Без фтора, со фтором, любые...
[ссылка]
| |
| |
|
| | | shooma4 | 17.11.2016 17:06 | 3 / 1946 | один из них (в запасе) | 09.01.2020 15:56 | |
| * * | Добрый день!
Выполняю рабочку по стадии П (выполнялась не в моей конторе). В проекте были заложены ПК с диаметром пожарного крана DN65 и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. Набивая спецификацию обнаружил, что стволов с диаметром присо |
=> | Тоже столкнулся с аналогичным по сути вопросом как у автора.
Кто знает, или может кто-то применял пожарные стволы DN65 с диаметром выходного отверстия 16м | |
| |
|
| | | fipb | 15.12.2019 9:47 | 3 / 1137 | fipb | 20.12.2019 13:33 | |
| * * | Инструкция по испытаниям Сибирского РЦ, в ворде есть у кого нибудь))) ?? |
=> | fipb@mail.ru Скинте, заранее спасибо!!!!! | |
| |
|
| | | fipb | 07.12.2019 16:30 | 6 / 1172 | alexc83 | 09.12.2019 19:20 | |
| * *
| Коллеги, вот в 452 написано табель положенности ПТВ вывешивается итд....а где его образец взять? |
=> |
| |
| |
|
| | | fipb | 04.12.2019 20:00 | 7 / 1579 | БрандмайорЪ | 05.12.2019 23:09 | |
| * * | в соответствии с каким документом испытываете ПТВ в подразделениях?
в 1100н не все по испытаниям, в.т.ч не говорится какие документы вести и.т.д нет формы журналов и актов испытаний |
=> | На параллельном ресурсе как то обсуждали это направление [ссылка] | |
| |
|
| | | Брандмауэр-СБ | 20.11.2019 8:34 | 1 / 1362 | dizel2012 | 20.11.2019 11:56 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
Поступила заявка, смонтировать пожаротушение в сушилке для торфа. На объекте еще не был, про сушилку ничего сказать пока не могу. Но прежде чем ехать, хотелось бы обрести некий багаж знаний.
Есть ли какие подводные камни?
Как пони |
=> | Паром | |
| |
|
| | | nata | 23.01.2019 17:20 | 8 / 1015 | трое пожарников | 10.11.2019 16:00 | |
| * *
| Подскажите какими требованиями нужно использовать при разработки системы пожаротушения для здания в 45 этажей. Два первых этажа это торговые помещения , остальные - жилые |
=> | на минувшем "100+" прозвучало, что проект СП "СПЗ высотных зданий", видимо, станет полноценным СП очень-очень не скоро, т.к. всех согла | |
| |
|
| | | Format | 28.12.2014 15:42 | 9 / 3945 | Читатель_ | 15.10.2019 13:23 | |
| * * | Вопрос такой: в ппб 01-03 сказано, что нужно производить перекатку рукавов на новую скатку не реже 1 раза в год, но что собой подразумевает перекатка рукавов на новую скатку? Смотать и размотать? сместить шов на 1мм или на 5см? Нашел только инструкцию, но |
=> |
ГОСТ 12.4.009-83* ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
Основные виды. Размещение и обслуживание.
п.2.5.3 Пожарные шкафы должны иметь вентиляционные о | |
| |
|
| | | xammer | 16.09.2019 16:49 | 7 / 1192 | Bdfy | 24.09.2019 13:42 | |
| * *
| Здравствуйте!
Недавно изучал просторы интернета в поиске средств защиты от дыма.
И наткнулся на интересное изделие, называется респиратор Алина-СО от компании "Респираторный комплекс". Обещают защиту от СО. Цена заманчива в районе 900р. |
=> | ГОСТ Р 53261-2009 Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во вре | |
| |
|
| | | antgudkov | 18.09.2019 14:06 | 3 / 1008 | Gidrant | 18.09.2019 14:58 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией.
Есть здание, принадлежащее одной большой госструктуре. В нем есть помещение 20х30 м, в котором стоит покрасочная камера с внутренними размерами 3х3х2.3 |
=> | "Модуль порошкового пожаротушения «БУРАН-2,5-2С» предназначен для локализации и тушения пожаров класса А, В, С и электрооборудования, находящегося под | |
| |
|
| | | Gun | 31.07.2019 11:26 | 3 / 1120 | Gun | 02.08.2019 12:40 | |
| * *
| Добрый день.
На каком максимальном растоянии нужно установить пожарный автомобиль АЦ или АВ для забора пенообразователя в пенобак из внешней емкости и какие стандартные рукава применяют при этом (тип, максимальная длина, диаметр) |
=> | Спасибо | |
| |
|
| | | Брандмауэр-СБ | 04.06.2019 9:31 | 5 / 1040 | dizel2012 | 05.06.2019 9:10 | |
| * * | Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите разобраться с вопросом:
Есть склад кристаллического капролактама. Какой тип пожаротушения предпочтительнее? |
=> | 9.3. Загорание капролактама гасить тонкораспыленной водой или воздушно - механической пеной.
[ссылка] | |
| |
|
| | | Trx | 18.03.2019 18:51 | 11 / 16495 | Gun | 22.03.2019 13:22 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
Есть интересная задача! Дано:
АЦ с НЦПН 100/100,
РВС-3000 с водой, оборудованный двумя патрубками на 159 мм с полугайками на 125 мм,
и есть проверяющий, который утверждает, что двух патрубков недостаточно, |
=> | Понятно.
Посмотрел, в одном проекте закладывали РВС-2000м3, расход воды на тушения требовался 89л/с, рабочего раствора ПО 92л/с. Диаметр трубы на колце | |
| |
|
| | | vladS | 12.03.2019 20:55 | 5 / 895 | FIRE_MAN | 13.03.2019 16:01 | |
| * *
| Коллеги, иностранцы (архитекторы- дизайнеры) интересуются: а есть ли в РФ сертифицированные пожарные краны "меньше" чем 50 мм? Например ду 20? и соответствующим рукавом:
[ссылка]
Я думаю это образец спринклер |
=> | В квартирах такие ставят, читайте п.7.4.5 СП 54.13330.2011. | |
| |
|
| | | мамлей | 17.10.2008 16:44 | 3 / 1743 | Виктор | 12.03.2019 11:20 | |
| * * | Народ подскажите где можно найти техническую документацию на Компьютеризированную испытательную систему «Эксперт-7000»,адаптирована для проведения длительных испытаний средств индивидуальной защиты органов дыхания (дыхательные аппараты для пожарных и спа- |
=> | Подскажите пожалуйста, где можно найти техническую документацию на Компьютеризированную испытательную систему «Эксперт-7000». | |
| |
|
| | | Лёха_З | 27.02.2019 17:38 | 2 / 869 | Gidrant | 04.03.2019 15:08 | |
| * * | Господа, понимаю, что тема уже обсуждалась, но ответов нет. "Б.1 В лифтовом холле на основном посадочном (назначенном) этаже, где осуществляется вход пожарных в кабину лифта, должны быть предусмотрены ниша или шкаф, в которых размещается переносная л |
=> | А дочитать до п.Б2 было сложно? | |
| |
|
| | | статист | 21.02.2019 8:32 | 1 / 826 | статист | 21.02.2019 10:48 | |
| * * | Коллеги, всем доброго дня! Стоит задача по расчёту огнетушителей на серверную (с АУГПТ). Категория В2. Класс пожара либо В либо Е. По прил. 1 ППРФ №390 ранг пожара 144В. В табл. 7 ГОСТ Р 51057-2001 указано, что хладоновые огнетушители с зарядом 7 кг и бол |
=> | Возможно ли заменить требуемый по нормативам огнетушитель увеличенным количеством огнетушителей меньшего объёма? Например вместо одного с рангом 144В поста | |
| |
|
| | | Mura | 01.12.2015 12:23 | 20 / 1347 | Surveyor Andrey | 18.02.2019 8:05 | |
| * *
| Несколько раз за последнее время попадаются проекты с исполнением, что на одну спринклерную секцию ставят 2 узла управления. Всегда считала 1 секция - 1 узел, или что-то изменилось? |
=> | В экспертизе был проект, где на секцию УПТ проектировщики установили два узла управления. Указал на неправильность и избыточность такого решения. Сослался | |
| |
|
| | | Брандмауэр-СБ | 30.01.2019 16:32 | 8 / 1305 | novik_n | 02.02.2019 0:59 | |
| * * | История следующая. Система ПДВ многоквартирного жилого дома. Вентиляторы и клапаны установлены на кровле. У вентиляторов ПП и ДУ вместо обратных клапанов установили нормально закрытые клапана. По проекту положены электромагнитные привода. Но "добрые& |
=> | [QUOTE Alexey_02 01.02.2019 15:08:26]п.7.11 д) ссылается на п. 7.11 в) по огнестойкости и наличию привода. Про огнестойкость в п. 7.11 в) вижу. а про приво | |
| |
|
| | | пожарный кран | 06.11.2018 17:21 | 26 / 1227 | kurilshik | 16.11.2018 1:26 | |
| * * | Добрый день. В торговом центре шкафы ВПВ, при их размещение расположены в торговых отделам ""бутиках" вдоль стен.
Каждый отдел закрывается а значит и доступ к ним ограничивается.
На основании этого, и согласно п. 23"ж" ППР РФ.. |
=> | Значит необходимо выполнить врезку в существующую систему и добавить ПК в общедоступные места, при этом, если это будут коридоры, то ПК необходимо установи | |
| |
|
| | | D385 | 17.09.2018 15:40 | 2 / 771 | D385 | 18.09.2018 13:17 | |
| * * | Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.На коммерческом объекте 5 этажей. Установлена спринклерная система пожаротушения,но частично не доделана.Встал вопрос о необходимости установки на каждом этаже запорной арматуры.Не могу найти ГОСТ или СП который обязывае |
=> | Спасибо большое . | |
| |