диаметр пож.крана менее 50 мм.Бывают ли такие???

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[12.03.2019 20:55:12]
 Коллеги, иностранцы (архитекторы- дизайнеры) интересуются: а есть ли в РФ сертифицированные пожарные краны "меньше" чем 50 мм? Например ду 20? и соответствующим рукавом:
https://yadi.sk/i/Rr4ZdkhxOfIIRg

Я думаю это образец спринклерной ТРВ АУПТ совмещенной с пож.кранами. Вопрос: А можно ли у нас такое применить? Я понимаю, что можно произвести гидравл.расчет и подобать необходимый кран с требуемым расходом, но вопрос- есть ли "пожарные"сертификаты на такие краны и рукава на это в РФ ?? Я не помню такого, но вдруг что-то меняется?


[12.03.2019 20:57:27]
 Кстати, не знаю откуда фото - но огнетушитель сильно смахивает на наш "ОП-4" от "Ярпожинвеста". Может вё-таки "у нас" фото делали?


[12.03.2019 22:44:49]
 Табл. 1 СП 10.13130.2009
Примечания:
1. Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 1,5 л/с при наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм.


[12.03.2019 23:42:33]
 Если прям как на фото, то как тогда быть с реализацией обязательного требования, установленного ч.2 ст. 106 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны)?


[13.03.2019 9:50:45]
 vladS ®
Тут Спецавтоматика что-то мутит - пообщайтесь с ней:
https://sa-biysk.ru/catalog/2275/

Отступления от ГОСТ Р 53278 и СП 10.13130 можно попробовать протащить через СТУ.


Мастер Тукс ®
ГОСТ Р 51049 допускает DN25. Технически в подразделениях ПО такие рукава должны быть.


[13.03.2019 16:01:53]
 В квартирах такие ставят, читайте п.7.4.5 СП 54.13330.2011.