О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расстановка огнетушителей

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[21.05.2020 19:52:33]
 Добрый день. Расставил огнетушители в общественном здании через каждые 20 м по п. 4.7.4 ППР РФ. Возник вопрос, а нужно ли размещать огнетушители еще и в технических помещениях и кладовых, которые расположены в этом же здании изолировано от других помещений, но с отдельным входом? (щитовые, вентиляционные, кладовые и т.д.) Там около 6 таких помещений с отдельными выходами площадью по 3-5 м.кв. каждое.
ogpn8 ®

[22.05.2020 5:29:58]
 Добрый день.
По общему правилу, нужно.
Требование по расстоянию от очага пожара до ближайшего огнетушителя Вам известно. Для щитовых, вентиляционных и кладовых необходимо определиться с категорией пожарной опасности и классом возможного пожара.
В пункте 469 ППР есть допущение о том, что помещения категории Д площадью до 100 кв.м. не оснащаются огнетушителями (в Вашем случае - это венткамеры, обслуживающие помещения общественного назначения и, возможно, щитовые).
По п. 465 ППР, в замкнутых помещениях объемом до 50 м.куб. вместо переносных можно установить самосрабатывающие порошковые огнетушители.
В качестве режимного мероприятия можно предложить размещение на дверях указанных Вами помещений информации о месте нахождения ближайших огнетушителей.
Ссылка на ППР: http://ivo.garant.ru/#/document/7017...
Ссылка по самосрабатывающим огнетушителям (пример): https://www.magazin01.ru/catalog/ogn...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Расстановка огнетушителей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.