| * * | Товарищи, зализало резьбу на штоке-вентиля ( которым открываем воду в патрубок) кто как боролся с данной проблемой...?
Также вода идет из под ригеля...поделитесь опытом кто как устраняет |
=> | | |
| |
|
| | | nata | 31.08.2017 20:27 | 1 / 678 | Асашай | 31.08.2017 20:44 | |
| * *
| Уважаемые специалисты!.Подскажите :
Есть подземная автостоянка под жилом домом ( не частном) Необходимо ли делать для системы АПТ патрубки с соединительными головками для подключения пожарной техники выведенными наружу. |
=> | СП 154
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу па | |
| |
|
| | | Sas01 | 04.08.2017 11:10 | 9 / 792 | Sas01 | 10.08.2017 12:05 | |
| * *
| Добрый день, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: проектируем насосную станцию пожаротушения для ТЦ и заказчик требует предоставить расчет трубы выхлопных газов дизельного двигателя насоса. Может кто подскажет, как расчитать эту трубу и в с |
=> | Как говорил ув. Georg, расчет трубы можно сделать не полагаясь на нормы в этом случае.
Проблема решена, спасибо! Можно закрывать. | |
| |
|
| | | fipb | 30.07.2017 9:28 | 2 / 989 | EliseyIvanov | 31.07.2017 16:21 | |
| * * | Товарищи, кроме прикза 555 и прикза СРЦ 7 по ПТВ есть что то дельное?
а по ГДЗС кроме приказа 3 и методических рекомендаций плата?
И вообще какие документы есть для начкара, 167,240,156,69, программа обучения, программа физ подготовки, 204 по сизод |
=> | Еще бупо и успо на выходе.по птв в каждом регионе своё основанное на гостах и инструкциях к имуществу | |
| |
|
| | | Алеша | 14.07.2017 11:25 | 17 / 1688 | messot | 03.10.2017 13:42 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Подскажите, сколько раз с момента изготовления можно перезаряжать огнетушители, в частности порошковые?
В паспорте указано - срок службы 10 лет, затем подлежит списанию.
Но если его внешнее состояние нормальное, пр |
=> | По теме, что создал Алеша.
Меня тоже ну очень интересует вопрос продления срока службы огнетушителей. Как практические это все реализовывается, у кого-то | |
| |
|
| | | VSp | 05.07.2017 13:36 | 1 / 966 | vizitor | 05.07.2017 14:37 | |
| * * | Коллеги здравствуйте!
Кто-то может подскажет, регламентируется ли высота установки от пола ГПСС-600 на сухотрубе в помещении (мин-макс)? |
=> | Для помещений ГПС-600. ГПСС для резервуаров.
Для ГПС-600 ,при объёмном тушении пеной средней кратности, актуален п.6.3.1.3 СП5. Естественно, генераторы д | |
| |
|
| | | teskatilpoka | 20.06.2017 5:53 | 11 / 761 | Andorra1 | 23.06.2017 13:07 | |
| * * | Какие сплинкерные головки установить в цехе где бывают отрицательные температуры..
У энергетика также пожелание, чтобы были простые механические и надежные.. сейчас какие то колбовые продаются ему не нравятся.
До этого у нас стояли со сплавом Вуда |
=> | Да по-разному бывало.
Вот сейчас у меня в руках два спринклера на 90 и 72 градуса.
С металлическими замками.
Насколько старые не знаю.
| |
| |
|
| | | BacLab | 13.06.2017 16:26 | 0 / 881 | | |
| * * | Доброго времени суток!
Хотелось бы попросить у Вас помощи по количественному оснащению огнетушителями бактериологической лаборатории, доступ посторонним лицам туда закрыт. Нам необходимо понять, сколько огнетушителей нужно и где они должны располагатьс |
=> | | |
| |
|
| | | otisdn | 31.05.2017 6:26 | 0 / 893 | | |
| * * | Доброго дня форумчане. Подскажите пожалуйста как списать респираторы Бриз-2201 (РПГ-67)? Для средств гражданской обороны нужна контора с лицензией на утилизацию именно средств ГО. Но такой в регионе нет. Интересует именно возможность списать респираторы к |
=> | | |
| |
|
| | | Br | 24.05.2017 13:57 | 2 / 877 | Br | 24.05.2017 20:25 | |
| * * | Всем добрый день!
Интересуют именно долговечные, чтобы огнебиозащитные свойства сохранялись как можно дольше (25 лет и более). Кто встречал такие? |
=> | Спасибо.
А еще есть какие варианты. Кто подскажет? | |
| |
|
| | | Кот Леопольд | 21.05.2017 17:25 | 7 / 885 | dimon753 | 29.11.2017 8:55 | |
| * * | Подскажите, нестандартный пожарный шкаф комплектуется какой документацией? На заводе - изготовителе сказали, что если изделие изготавливается индивидуально, то на него ни паспорт, ни сертификат соответствия не выдается. Правда ли это? Как быть? Спасибо. |
=> | о какой сумме примерно идет речь? | |
| |
|
| | | ГОЧСПБ | 19.05.2017 11:31 | 17 / 1051 | моемчистимстираем | 22.05.2017 17:53 | |
| * * | Добрый день всем!
Помогите пожалуйста!
Для ввода в эксплуатацию новых гидрантов пригласила пожарных, а им надо программу испытания ПГ. Может у кого есть, поделитесь пожалуйста! |
=> | @Просто предоставьте пожарникам акт, что гидранты проверялись и исправны. А дальше, если им что-то не понравиться, пусть доказывают обратное@
Поддержива | |
| |
|
| | | nikif | 24.04.2017 13:22 | 4 / 928 | VSp | 24.04.2017 13:58 | |
| * * | Ст. 481 ППР
Есть гараж по обслуживанию машин. ВПВ на объекте есть, АПТ нет.
Инспектор показывает п. 481 в части "и", говорит ВПВ есть, а "И" АПТ у вас нет - ставьте щиты...
Прошу подсказать по правомочности
Справка
481. Дл |
=> | Очередные коллизии норм. Нужно писать в Правительство РФ что бы это значило? | |
| |
|
| | | Тимур без команды | 14.03.2017 14:34 | 8 / 920 | Тимур без команды | 21.04.2017 10:55 | |
| * *
| Уважаемые коллеги, возник вопрос: началось какое-то не очень на мой взгляд здоровое бурление в плане периодичных испытаний рукавов пожарных кранов.
ППР РФ таких испытаний не предполагает, если существуют иные нормативные документы с требованиями ис |
=> | спасибо за ответы | |
| |
|
| | | fipb | 13.03.2017 18:47 | 0 / 718 | | |
| * * | Товарищи, интересует любая информация, книги по огнетушащим порошкам в России ( обращаюсь так как в интернете не так уж и много хорошей литературы), заранее спасибо! |
=> | | |
| |
|
| | | Магистр | 10.03.2017 21:52 | 3 / 809 | пцсд | 11.03.2017 10:48 | |
| * * | Привет всем, тут достаточно грамотных, подскажите, какими документами регламентируется периодичность и порядок испытания ПТВ (насчет паспортов, НПБ и ГОСТов я в курсе, однако в них, например, не увидел периодичность испытания ручных лестниц),
если можно |
=> | мне попадались требования только к приемо-сдаточным испытаниям и они жестче чем те, которые до этого в 630 приказе были в качестве периодических. | |
| |
|
| | | Павел Сухов | 06.03.2017 15:32 | 0 / 834 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Может кто скинет адресок фирмы, где можно закупить запчасти к ДАСВ MSA AUER "Air Go Fix"? |
=> | | |
| |
|
| | | 01-112 | 02.02.2017 18:48 | 1 / 918 | Рустам74 | 03.02.2017 9:34 | |
| * * | Добрый день коллеги.
Срок службы аппарата АП «Омега» согласно руководству по эксплуатации 10 лет. Однако, манометры и баллоны можно испытать или заменить новыми, в общем как и другие части, из которых состоит аппарат (шланги, легочный автомат, редуктор, |
=> | Обычно материалы старятся и дряхлеют - особенно резиновые детали и натуральные ткани. | |
| |
|
| | | sergo757 | 10.01.2017 16:12 | 1 / 841 | Gidrant | 11.01.2017 10:04 | |
| * * | Добрый день! Не подскажите кто поставляет дыхательные аппараты AirExpress? Спасибо |
=> | Это реклама нового сайта? | |
| |
|
| | | Ivan00777 | 19.12.2016 21:35 | 5 / 1324 | fantomas-555 | 20.12.2016 16:13 | |
| * * | Добрый день, Уважаемые коллеги!
Ситуация такая, приобрели два новых пожарных автомобиля для охраны объектов своей организации... Наши объекты охраняет частная ПО, в дальнейшем планируется передача данных авто, ей в аренду... Столкнулись с ситуацией, что |
=> | Примерно что то похожее было и у нас.
Федеральный отряд,ОФПС. Получили легковой автомобиль с маяками и цветографической окраской "аварийно-спасательн | |
| |
|
| | | техник 63 | 13.12.2016 8:45 | 6 / 751 | Крок | 13.12.2016 12:17 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Для определения огнестойкости здания 1964 года постройки (проектов нет) необходимо рассчитать пределы огнестойкости стальных несущих конструкций. Где и как это можно сделать. Заранее благодарен. |
=> | Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты, 2013 г | |
| |
|
| | | василек | 28.11.2016 10:12 | 3 / 986 | morozofkk | 28.11.2016 11:03 | |
| * * | Приложение N 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, устанавливает нормы обеспечения объектов ручными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций), которые н |
=> | Колбасин недавно дисер в АГПС МЧС по данной теме защитил, там есть таблица безопасного расстояния при тушении электроустановок из ствола.. в общем можно но | |
| |
|
| | | Сухов | 24.11.2016 0:56 | 5 / 887 | Сухов | 19.12.2016 11:57 | |
| * * | Коллеги, очень прошу помочь разобраться.
Есть торговое здание 2-х этажное площадь 7000м2, внутри него размещается помещение склада категория В1 площадь 200м2 стеллажи до 5,5м.
В соответствие с СП 5.13130.2009 прил. А таблица А1 п. 10.1.2 определяем, что |
=> | Ув. FlintFD, согласен с вами. Странно только, что в таком случае склад В1 и В3 будут тушиться одинаково. | |
| |
|
| | | старый-новый на 01 | 22.11.2016 11:19 | 4 / 953 | Gidrant | 22.11.2016 17:52 | |
| * * | Статья 47. №123-ФЗ Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре
3. Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются на:
1) индивидуальные средства;
2) коллективные средства.
П.24. ППР 390 Руководитель организации о |
=> | Да, это неутвержденный проект, но смысл внутри текста, в определениях. Есть еще несколько документов с точно таким же текстом.
Я веревки с креплением виде | |
| |
|
| | | shooma4 | 17.11.2016 17:06 | 3 / 1957 | один из них (в запасе) | 09.01.2020 15:56 | |
| * * | Добрый день!
Выполняю рабочку по стадии П (выполнялась не в моей конторе). В проекте были заложены ПК с диаметром пожарного крана DN65 и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. Набивая спецификацию обнаружил, что стволов с диаметром присо |
=> | Тоже столкнулся с аналогичным по сути вопросом как у автора.
Кто знает, или может кто-то применял пожарные стволы DN65 с диаметром выходного отверстия 16м | |
| |
|
| | | Mura | 31.10.2016 12:21 | 2 / 871 | гешан | 31.10.2016 21:05 | |
| * * | Добрый день!
Возник вопрос по поводу тушения помещений с хранением грузов опасности класса 7 (радиоактивные вещества).
категория помещения - А.
если смотреть по классификации пожаров - класс F.
Стадией П предусмотрено применение Гарант-12 |
=> | Класс пожара F говорит только о том, что в пожаре участвуют радиоактивные вещества, следовательно средства тушения станут радиоактивными и их следует остав | |
| |
|
| | | Сергей А. | 13.10.2016 13:28 | 1 / 946 | Сергей А. | 19.10.2016 18:34 | |
| * * | Быстроразъемное пожарное соединение, головка муфтовая с головкой заглушкой на сухотрубе для подключение пожарного автомобиля на выходе из насосной станции пожаротушения. Вопрос! Где есть условное обозначение данного соединение на принципиальной схеме, все |
=> | Решил вопрос, логика следующая сначала ГОСТ 12.1.114-82 "Пож машины, гидранты, рукава" (Приложение 2), далее переходим по ссылке на ГОСТ 2.784-70 | |
| |
|
| | | Забывчивый | 12.10.2016 14:54 | 11 / 829 | Асашай | 12.10.2016 18:40 | |
| * * | День добрый!
Может кто из коллег сталкивался и подскажет!
Производственное здание более 30 м не относится к категории Д и Г. По СП5 (п. 5, табл. А1, прил. А) требуется АУП независимо от площади. Почти все помещения кроме трех в здании имеют категорию В4 |
=> | короче, с заказчика полллитра за подсказку | |
| |
|
| | | Ektor | 26.09.2016 19:42 | 19 / 931 | Ektor | 10.10.2016 16:34 | |
| * * | В теме об автономных пожарных извещателях была размещена ссылка на интервью Копылова, в котором последний утверждал, что для пожбезопасности гражданина в жилье ему нужны а) автономный ПИ, б) огнетушитель, в) самоспасатель.
Представляется актуальным ра |
=> | Тестовый Пожар. Вы, вроде, имеете возможность? Да и по тем же материалам avtoritet''а (ФПБ) выходит, что в дымовом канале меряют только стабильность чу | |
| |
|
| | | CCM | 14.09.2016 12:57 | 4 / 896 | CCM | 14.09.2016 17:12 | |
| * * | Здравствуйте форумчане!
Вопрос: Почему в соответствии с прил. 1 ППР в РФ помещения с возможным классом пожара "В" нельзя оборудовать огнетушителями ОУ, а изготовитель указывает, что они предназначены для тушения класса "В"? |
=> | Да уж, это точно не опечатка с 30 летней историей)) | |
| |