 Добрый день коллеги!
Для определения огнестойкости здания 1964 года постройки (проектов нет) необходимо рассчитать пределы огнестойкости стальных несущих конструкций. Где и как это можно сделать. Заранее благодарен.


[13.12.2016 10:07:59]
 Вопрос этот не имеет однозначного ответа, т.к. какой-либо методики я не видел. Наша организация считает пределы огнестойкости для мостов, при желание - могу выслать посмотреть на почту. Но опять же данные расчеты "притянуты за уши". Еще в последнее время говорят о том, что расчеты необходимо выполнять для металлоконструкций ПОД НАГРУЗКОЙ - тут вообще специалистов по пальцам одной руки пересчитать можно.


[13.12.2016 10:53:49]
 Здание - ангар, одноэтажное, двухпролетное здание прямоугольной формы, длина -78 м, ширина - 138 м, высота от пола до низа ферм - 22,3 м. Кровля теплая, состоит из гидроизоляционного ковра и асбоцементных полых плит. Очень похоже на мост, только со стенами.))) А можно посмотреть?
123123123

[13.12.2016 11:14:37]
 Техник 63!
Скорее всего у Вашего ангара не самый тонкий металл в каркасе. Это будет 4-ая степень огнестойкости по современным нормам.


[13.12.2016 11:33:43]
 Металл не самый тонкий - крупповская сталь, колонны из двутавров где-то 500 на 200, но хотелось бы расчетным методом уйти от 4 степени на третью (R15 - R45 по несущим), с минимальными потерями по защите металлоконструкций. Поэтому хотелось бы посчитать.


[13.12.2016 12:11:48]
 Пособие к СНиП II-2-80. Табл. 11


[13.12.2016 12:17:51]
 Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты, 2013 год. Подраздел II.1, табл. 6
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: пределы огнестойкости стальных конструкций      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.