| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 31 <61> 91 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Брандмауэр-СБ | 30.01.2019 16:32 | 8 / 1305 | novik_n | 02.02.2019 0:59 | |
| * * | История следующая. Система ПДВ многоквартирного жилого дома. Вентиляторы и клапаны установлены на кровле. У вентиляторов ПП и ДУ вместо обратных клапанов установили нормально закрытые клапана. По проекту положены электромагнитные привода. Но "добрые& |
=> | [QUOTE Alexey_02 01.02.2019 15:08:26]п.7.11 д) ссылается на п. 7.11 в) по огнестойкости и наличию привода. Про огнестойкость в п. 7.11 в) вижу. а про приво | |
| |
|
| | | nata | 23.01.2019 17:20 | 8 / 1015 | трое пожарников | 10.11.2019 16:00 | |
| * *
| Подскажите какими требованиями нужно использовать при разработки системы пожаротушения для здания в 45 этажей. Два первых этажа это торговые помещения , остальные - жилые |
=> | на минувшем "100+" прозвучало, что проект СП "СПЗ высотных зданий", видимо, станет полноценным СП очень-очень не скоро, т.к. всех согла | |
| |
|
| | | 1234 | 25.11.2018 19:49 | 0 / 906 | | |
| * * | Коллеги из Москвы, интересует опыт эксплуатации автоколенчатого подъемника Bronto Skaylift F112 HLA. Знаю габариты и массу агрегата, подскажите другие параметры (вылет аутригеров, наклон стрелы и т.д.). Поделитесь опытом практического применения, какие вы |
=> | | |
| |
|
| | | пожарный кран | 06.11.2018 17:21 | 26 / 1227 | kurilshik | 16.11.2018 1:26 | |
| * * | Добрый день. В торговом центре шкафы ВПВ, при их размещение расположены в торговых отделам ""бутиках" вдоль стен.
Каждый отдел закрывается а значит и доступ к ним ограничивается.
На основании этого, и согласно п. 23"ж" ППР РФ.. |
=> | Значит необходимо выполнить врезку в существующую систему и добавить ПК в общедоступные места, при этом, если это будут коридоры, то ПК необходимо установи | |
| |
|
| | | D385 | 17.09.2018 15:40 | 2 / 771 | D385 | 18.09.2018 13:17 | |
| * * | Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.На коммерческом объекте 5 этажей. Установлена спринклерная система пожаротушения,но частично не доделана.Встал вопрос о необходимости установки на каждом этаже запорной арматуры.Не могу найти ГОСТ или СП который обязывае |
=> | Спасибо большое . | |
| |
|
| | | burunduk | 12.09.2018 12:43 | 3 / 787 | BTS | 12.09.2018 14:42 | |
| * * | На существующем объекте смонтирована система водяного пожаротушения. На некоторых участках по проекту должны быть установлены дренчеры, но вместо них установили спринклеры розеткой вверх. Проект не полный и нет необходимых данных, которые бы помогли разоб |
=> | burunduk ®[12.09.2018 13:37:49]
С точки зрения проектирования разница между дренчерами розеткой вниз или вверх меньше,чем между спринклерами: не лимитируе | |
| |
|
| | | td4kA | 17.06.2018 19:44 | 11 / 967 | zvygin_1964 | 25.06.2018 18:42 | |
| * * | Здравствуйте! Прошу помощи, делаю диплом, разработка комплекса для тушения лесных пожаров, думаю использовать для тушения кромки и прочее установку противопожарную высокого давления (пример, УПВД "Ермак") - вопрос в следующем, на сколько можно у |
=> | Это ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России ? | |
| |
|
| | | mchsGov | 30.05.2018 0:48 | 0 / 875 | | |
| * * | Уважаемые коллеги.
Хочу поднять может быть не самую актуальную, но, возможно, важную для кого-то тему применения аварийно-спасательного инструмента для ликвидации последствий ДТП. Материалы, если будут хорошие мысли, будут применены для написания небольш |
=> | | |
| |
|
| | | feodul | 24.05.2018 12:10 | 8 / 1142 | BTS | 24.05.2018 15:35 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые специалисты. В обсуждениях не нашел такой вопрос, можно ли объединить наружный противопожарный водопровод и спринклерное пожаротушение в одной насосной станции? В нормах запрета не нашел, но и обратного тоже вроде нет.
В СП8 говори |
=> | feodul ® [24.05.2018 14:03:44]
Ко всему вышесказанному можно посмотреть СП31 п.7.3.и п.10.6.
Отрыв СП8 и СП10 от СП30 и СП31 не сделал нормативную базу л | |
| |
|
| | | sol | 05.05.2018 10:08 | 0 / 777 | | |
| * * | Здравствуйте.
Получается, что для данного объекта АУПТ требуется (СП 5, табл. А.1, п.10.3), а ВПВ не требуется (СП 10, табл. 1).
Так и делаем? Спринклера рисуем, пожарные краны не ставим? |
=> | | |
| |
|
| | | p of d | 29.04.2018 7:12 | 1 / 921 | Брандмауэр-СБ | 29.04.2018 8:45 | |
| * * | Добрый день.
Имеем здание автомобильной мастерской 2002 года постройки, площадью 2200 кв.м со встроенными сварочными, токарными и т.п. участками, плюс за капитальной стеной трехэтажный пристрой бытовой (кабинеты, раздевалки).
В этом здании отсутствует |
=> | есть такое правило, при смене функционального назначения, реконструкции, кап. ремонте должны соблюдаться действующие нормы пож. безопасности.
Подозреваю, | |
| |
|
| | | rete | 16.04.2018 0:00 | 4 / 882 | zvygin1964 | 17.04.2018 21:23 | |
| * * | Здравствуйте, первый раз столкнулся с этими датчиками, установлен в пустом резервуаре, подключил его и решил опробовать, заполнить резервуар проблематично, попробовал поднести бутылку с водой и вставил в неё стержень датчика, но реакции никакой, были снят |
=> | Крок ® "просто замкнуть стержень датчика на стенку резервуара куском провода",- не попробуйте, а именно так и надо делать.
Сопротивление не нужн | |
| |
|
| | | diman_ob_304 | 13.04.2018 9:10 | 1 / 791 | Брандмауэр-СБ | 13.04.2018 9:34 | |
| * * | Наверняка ни раз поднимался этот вопрос, но не могу найти. Подскажите нужно ли делать 3 ИП в помещение при спринклерном ПТ и нужно ли сокращать вдвое расстояния между ИП??? Спасибо! |
=> | СП 5.13130.2009
5.1.14 АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для | |
| |
|
| | | VVaso | 06.04.2018 7:30 | 10 / 2088 | ALEX_SE | 07.04.2018 22:21 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите производят-ли у нас в стране углекислотные огнетушители оборудованные индикаторами давления (манометрами) как у порошковых? |
=> | Ну есть такое ограничение. Однако требования 7.2 никто не отменял.
Если конечно огнетушитель выполнен по техусловиям данного ГОСТ а не по своим каким-то т | |
| |
|
| | | gorg | 01.04.2018 13:37 | 1 / 810 | Админ | 01.04.2018 17:10 | |
| * *
| Всем доброго дня. Вопрос казалось бы простой: как расчитать количество переносных огнетушителей, в соответствии с ППР, прил. 1.
Непонятно, площадь не указана. |
=> | Аналогичный вопрос обсуждается в соседней ветке [ссылка] | |
| |
|
| | | rete | 14.03.2018 17:19 | 9 / 1195 | rete | 15.03.2018 10:14 | |
| * * | Здравствуйте, предоставился проект насосной, и столкнулся с глупой проблемой, но не могу сообразить никак. Есть насосная 2 основных, 1 резервный, жоккей-насос и дренажный насос, 1 электро-задвижка, несколько СДУ, монометры, куча ручных задвижек и 2 пожар |
=> | Ещё такой вопрос по пункту 3) в ПУ есть клемы PKF+ PKF - контроль питания ШАК, их никак нельзя задействовать ? | |
| |
|
| | | impulse | 22.02.2018 19:29 | 0 / 769 | | |
| * * | Ищу пожарную пену FireAde, США. Кто то знает где купить её в России? Пожалуйста подскажите. |
=> | | |
| |
|
| | | nata | 20.02.2018 17:55 | 1 / 845 | Gidrant | 20.02.2018 18:56 | |
| * * | Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста :
Пространства под эскалаторами необходимо ли защищать автоматическим пожаротушением по требованиям СП 5.13130.2009* (п.5.2.15); |
=> | Если помещение защищается, то под эскалаторы надо устанавливать дополнительные оросители. | |
| |
|
| | | Lenprom | 20.02.2018 11:44 | 15 / 933 | zerber | 21.02.2018 11:35 | |
| * * | Мне необходимо потушить пожар в контейнере
Длинна - 9,5 метра
Ширина - 2,5 метра
Высота - 2,5 метра.
Т.е. объем контейнера - 9,5*2,5*2,5 = 60 м3. (это не считая оборудования в нем).
Модуль пожаротушения установлен в центре контейнера на потолке.
Сам |
=> | посмотрите видео по Тунгусу-24. Там порошка не прям уж так много. убирать его будет не на много сложнее и дольше, чем после двух модулей. | |
| |
|
| | | HOC | 16.02.2018 13:52 | 28 / 2079 | Andorra1 | 14.03.2018 14:36 | |
| * *
| Добрый день!
Прошу пояснить
1. Переносные огнетушители
В ГОСТ Р 51057-2009 табл.5,6,7 соответствие количества ОТВ и рангов приведено только для классов пожара А и В.
Для других классов пожара как быть? (больше интересует класс E)
|
=> | Уважаемый mak ® [12.03.2018 20:07:45]
Согласен, что 2А,55В,C,E - это огнетушащая способность одного огнетушителя, и так далее, в прил. 1, 2 ППР.
< | |
| |
|
| | | Алекс17 | 23.01.2018 11:06 | 1 / 887 | Рустам74 | 23.01.2018 15:32 | |
| * * | Добрый день!
Жилой дом, сдан (в 2015-м), на первом этаже имеется нежилое коммерческое помещение (около 150 м.кв., свободной планировки).
В помещении рядом расположены 3 (три) точки для подключения пожарных рукавов и 2 (два) шкафа пожарных.
Помещение |
=> | Да, пожарные краны и шкафы общедомовые, так же как и стояки отопления. Но можно не "изменения в проект" делать, а новый "проект модернизации | |
| |
|
| | | Николай 2 | 22.01.2018 14:15 | 2 / 912 | Николай 2 | 22.01.2018 15:57 | |
| * * | Добрый день! На объекте установлено спринклерное пожаротушение водонаполненные трубы металлические по проекту. При одном из посещений фирмы отводы к оросителям заменены на пластиковые. Вопрос: допустимо ли такое соединение металл-пластик и нужно ли переде |
=> | Спасибо огромное! Содержание п.5.7.3 СП5 получается гласит: что ТОЛЬКО проектирование пластиковых трубопроводов и их узлов осуществляется по специальным | |
| |
|
| | | undead211 | 10.01.2018 8:12 | 5 / 1172 | Timbu$ | 11.01.2018 11:57 | |
| * *
| Подскажите пожалуйста в каких документах написано про проверку пожарных рукавов в пожарных шкафах? Как часто и что необходимо делать с ними? Кто это должен осуществлять? |
=> | Ответственность с руководителя договор на ТО ВПВ не снимает, если подрядчик будет работать некачественно, виновен все равно заказчик. | |
| |
|
| | | Лёха_З | 08.12.2017 16:36 | 6 / 918 | Лёха_З | 11.12.2017 12:42 | |
| * * | Коллеги, хотелось бы разобраться в вопросу оборудования ПЩ территории организации.
В соответствии с п. 481 ППРФ 390 ПЩ оборудуются:
- здания не оборудованные АУПТ;
- территории предприятий не имеющие наружного противопожарного водопровода;
- наружные |
=> | шуруп, сорри, точно забыл в этом пункте про ВППВ))))) | |
| |
|
| | | Брандмауэр-СБ | 17.11.2017 11:42 | 5 / 1230 | Брандмауэр-СБ | 20.11.2017 6:04 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какие обычно ставятся оросители (температура и проходное отверстие) в мусоросборной камере жилого многоквартирного дома?
Примерная площадь 6 кв. м.
Высота установки 2,8 м.
Понятно, что должно быть указано в проекте, но как обыч |
=> | 7.1.10 В мусоросборных камерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран (смеситель) с подводом холодной и горячей воды и предусматривать установк | |
| |
|
| | | Забывала | 16.11.2017 11:48 | 2 / 849 | dimix | 16.11.2017 14:22 | |
| * * | Всем доброго дня. Подскажите такую информацию. Есть помещение торгового центра, с установленной АУПТ, в данном помещении сделали ГВЛ перегородки и теперь в пару помещениях нет АУПТ. Что делать? Оставить как есть или поставить доп оросители? |
=> | спасибо. внесли ясность. | |
| |
|
| | | undead211 | 07.11.2017 8:04 | 1 / 853 | Брандмауэр-СБ | 07.11.2017 8:34 | |
| * * | Кто знает как сейчас лбстоят с этим дела ?какие документы необходимо всети по пожарным шкафам и кранам и кто должен это делать? |
=> | ППР в РФ (введены постановлением правительства №390)
55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников | |
| |
|
| | | Лёха_З | 02.10.2017 14:22 | 1 / 864 | Рустам74 | 02.10.2017 15:44 | |
| * * | Коллеги, подскажите ответ вроде бы на элементарный вопрос с которым хочу разобраться. В СП 9.13130.2009 указано, что порошковые огнетушители установленные вне кабины на ТС перезаряжаются 1 раз в 1 год, остальные, установленные на ТС, 1 раз в 2 года. Так к |
=> | IMHO "это и порошковые, установленные в кабине и углекислотные, установленные вне кабины и в кабине" - правильно. | |
| |
|
| | | vanaker18 | 20.09.2017 20:05 | 0 / 757 | | |
| * * | Здравствуйте, подскажите где я смогу найти импортное пожарное вооружение, каску, БОП, ремень, краги, сапоги по приемлимым ценам?
PS нашел группы вк, но там дороговато и ассортимент не большой https:[censored как реклама. vanaker18 со своим сай |
=> | | |
| |
|
| | | жаждущий | 19.09.2017 13:52 | 1 / 1065 | dimcam | 20.09.2017 10:13 | |
| * * | Всем привет, подскажите закончилась вязальная проволока для навязки рукавов.
Где взять? Какой лучше производитель? Ну и где дешевле? |
=> | В самом обычном хозмаге, где крепеж и прочий цемент. В больших сетевых не всегда есть. Берем обычную вязальну проволоку d1.6 ГОСТ 3282-74 ок т/о. Цена копе | |
| |