| | | Yotaro73 | 26.09.2022 14:27 | 0 / 986 | | |
| * * | Коллеги, добрый день! Прошу помощи с вопросом о применении средств тушения. В каких случаях можно применять самосрабатывающие установки пожаротушения (модуль + УСП), а когда нет и каким нормативом это регулируется. Спасибо |
=> | | |
| |
|
| | | Джейсон Форрис | 22.09.2022 1:43 | 2 / 1071 | KOKOS_KOKOS | 23.09.2022 15:21 | |
| * * | Доброго всем!
Коллеги, нужен спец по Рубикон, именно спец, знающий и умеющий работать с этим оборудованием.
На объекте установлен прибор ППК-Т, адресные расширители КА-2 и исполнительные устройства.
Было много кз и обрывов, неиспра |
=> | согласен с предыдущим оратором, только добавлю,если начались траблы с потерями итд согласование линии вам не поможет, проблема может быть и в любом устройс | |
| |
|
| | | инженер ВК | 22.09.2022 13:58 | 10 / 1248 | ifbbpro | 23.09.2022 12:15 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Проектируем склад взрывчатых веществ (аммиачно-селитренных и тротилосодержащих), склад средств иниициирования (устройства СИНВ, ДШЭ). Склады контейнерного типа. Хранение постоянное.
Прошу помочь разобраться с объемом воды н |
=> | >из-за просто мгновенного распыления здания на атомы
СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия (с Изменениями N 1, 2)
7.2 Внутре | |
| |
|
| | | vovaka08 | 20.09.2022 22:28 | 0 / 1221 | | |
| * * | Господа, уже две недели прошло с возвращения с Рязани, какая инфа по выплатам и иже с ними? Замалчивание руководства угнетает |
=> | | |
| |
|
| | | Земляк | 15.09.2022 10:01 | 0 / 1059 | | |
| * * | Должны ли органы ОМС предоставлять персональные данные на собственников объектов по запросу государственного пожарного надзора. Они ссылаются на 152 "О персональных данных" и отказывают. Если должны то на что ссылаться?
[Ув. Земляк. В теме сообщени |
=> | | |
| |
|
| | | dalexeus | 07.09.2022 9:11 | 11 / 1458 | Jamal | 12.09.2022 15:58 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, какие можно предусмотреть компенсационные мероприятия, если перегородка 1-го типа, отделяющая категорируемое помещение, примыкает к глухому участку наружной стены менее 1 м?
|
=> | оооо, нашел
[ссылка] | |
| |
|
| | | kap vn sl | 08.09.2022 14:11 | 1 / 1206 | anton-100 | 09.09.2022 10:38 | |
| * * | Коллеги, подскажите во всех регионах при перемещении по должности в ГПН сдают зачеты по физподготовке и профтестирование у психолога? Или это только в нашем ГУ?
[Ув. kap vn sl. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. П |
=> | Смотрите 141 ФЗ. Если Вы переводитесь на выше или ниже стоящую должность, то аттестация с физо и психологом. Если на равнозначную то аттестации не надо. | |
| |
|
| | | Ond_ | 02.09.2022 23:27 | 4 / 1340 | Comfire | 08.09.2022 4:30 | |
| * * | Уважаемые, коллеги. Ч 3 ст. 1 ФЗ 248 говорит о том, что 3 к государственному контролю (надзору), муниципальному контролю не относятся:
1) мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, разрешение которых отнесено к ком |
=> | Антитерроризм, сами то так делали хоть разок, как советуете? Как Вы себе представляете, что "в рамках проверки по сообщению, Вы можете инициировать ад | |
| |
|
| | | Tir82 | 02.09.2022 16:34 | 18 / 1535 | Comfire | 06.09.2022 8:39 | |
| * * | Доброго дня всем. Назрел вопрос..
Допустим есть двухэтажное производственное здание высотой 10 м.
Есть отступления от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов.
Согласно графической схеме применения ручных пожа |
=> | ===Как вы будете тушить и спасать людей с штурмовкой?)===
Да примерно так:
…Рахимовым было принято решение применить приставную трехколенную и ручную шту | |
| |
|
| | | PinkFloyd | 29.08.2022 13:42 | 1 / 1014 | познающий 01 | 01.09.2022 14:08 | |
| * * | Всём доброго дня! Подскажите каким документами регламентируются требования к площадкам для установки высотной пожарной техники во дворах административных зданий Ф4. 3. Спасибо. |
=> | Не уверен есть ли такие документы... Скорее всего ТТХ автомобиля, (будут понятны габариты площадки с учетом аутригеров и нагрузка на площадку) | |
| |
|
| | | Ond_ | 21.08.2022 15:53 | 3 / 1423 | Comfire | 22.08.2022 11:59 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос, может кто сталкивался. По административке. Сразу на примере. Мы участвуем в проверке с прокуратурой в качестве специалиста. Выявляем на объекте нарушения. Сообщаем в прокуратуру, она в свою очередь направляет |
=> | А неисполнение в срок такого представления является основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности согласно статье 19.6 КоАП РФ | |
| |
|
| | | Nikigor | 17.08.2022 22:43 | 1 / 1011 | Дуримар | 18.08.2022 2:03 | |
| * * | Здравствуйте! Интересует мнение
Есть ли нормы по расстояниям между зданием ф4.3 и палаткой в которой ведётся торговля различными канцтоварами ? Дело в том что палатка стоит в плотную к зданию |
=> | Нарушений с учетом Ваших описаний нет. | |
| |
|
| | | CV | 01.08.2022 11:08 | 2 / 1066 | CV | 01.08.2022 12:09 | |
| * * | Коллеги, кто знает, по каким нормам проектировать ПС для закрытых стоянок фур? СП 506, для авто до 3,5 тон, СП 113 для автомобилей, микроавтобусов и т.п.СП 486 п.4 имеется, но не знаю, распространяется ли он и на автофуры. Подскажите, если знаете какие-ни |
=> | спасибо, сейчас глянем | |
| |
|
| | | Троиц | 31.07.2022 10:36 | 0 / 1846 | | |
| * * | Наткнулся на старенькую тему:
[ссылка]
Вопрос заинтересовал, т.к. 270 весьма расплывчат по этим срокам. Немного писанины и вот ответы 8 Главных управлений:
Нижегородская область
[ссылка]
|
=> | | |
| |
|
| | | barabulka01 | 22.07.2022 15:09 | 3 / 1072 | barabulka01 | 26.07.2022 16:56 | |
| * * | У меня тут тоже стал вопрос в организации. Обратился к нам местный мчс, узнал что у нас есть старая пожарная ац, для личных нужд (осталась со времен СССР, раньше была тут объектовая ПЧ). Территория большая у нас, вот ее и оставили исходя из практики, тут |
=> | Добрый день, newtrad.
Письменного запроса не было. В устной форме по телефону был разговор.
| |
| |
|
| | | Irkutskiy | 21.07.2022 8:32 | 11 / 1607 | Comfire | 22.07.2022 9:07 | |
| * * | Приветствую, форумчане
Дано: в поликлинике районной больнице произошло задымление внутренних помещений по причине отгорания нуля в электрощитовой, и образовавшемся в розетках токе в 380В, с соответствующим дымление электрики
Из фактажа:
|
=> | Irkutskiy, хорошо, что Вам понятно, что пожар был предотвращен. Значит система обеспечения пожарной безопасности свои функции исполнила. Этого вполне доста | |
| |
|
| | | 111 | 19.07.2022 5:53 | 2 / 1217 | Асашай | 19.07.2022 8:31 | |
| * * | Добрый день, нужно ли предусматривать проезд для пожарной техники к ДГУ? |
=> | ст. 98 ФЗ-123, разд. 8 СП 4.13130.2013 | |
| |
|
| | | Tim202288 | 14.07.2022 11:02 | 9 / 1437 | Comfire | 15.07.2022 13:24 | |
| * * | Добрый день знатоки. У меня вопрос, имеются ли какие-нибудь предписания или нормативы как остужать РВС при высокой температуры окружающей среды 45-50 градусов по Цельсию. ??? |
=> | Tim202288, сходите все-таки к технологам. Может это вызвано производств. необходимостью? Образовавшаяся разница в температурах топлива в РВС и в топливных | |
| |
|
| | | Lanskix3 | 12.07.2022 17:38 | 3 / 1122 | Асашай | 12.07.2022 20:58 | |
| * * | Прошу помощи
Подскажите есть какие нибудь требования к открытым площадкам для стоянки авто, именно которые организуются на соревнованиях ( пример гонки на квадроциклах)
То есть даже оснащение данного мероприятия огнетушителями не получается . |
=> | ну только если в ППР что-то есть | |
| |
|
| | | Михаил87 | 07.07.2022 5:37 | 7 / 1538 | Comfire | 08.07.2022 11:18 | |
| * * | Добрый день!
Инспекция выписала предписание по пункту 10 ППР РФ от 16.09.2020 №1479 «В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием лини |
=> | Посмотрите разъяснения ВНИИПО, там есть ответы по подобной ситуации. См. на сайте в новостях: "Даны разъяснения по ведению журнала эксплуатации систем | |
| |
|
| | | Matveichev | 31.05.2022 22:53 | 40 / 3229 | Comfire | 16.06.2022 15:54 | |
| * * | Прошу помощи.
Есть участок в деревне узкий и длинный, в глубину максимум 25 метров, граничит с лесом, мечтаю построить там дом. Сосед рядом построил и оформил до леса 5-10 метров у него.
Получил сейчас ГПЗУ. А там чёрным по белому Участок в зоне п |
=> | Как я это понимаю, я выше написал.
С этой "примыкающей к лесу застройкой" не все ясно, Есть территории малоэтажной жилой застройки, есть приуса | |
| |
|
| | | Beginner | 16.06.2022 13:27 | 0 / 1245 | | |
| * * | Добрый день.
Итак, в соответствии с п. 1 приказа 806 проходят обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) лица:
1) являющиеся ответственными на объектах с массовым пребыванием (МП) людей;
2) руководители эксплуатирующих и управляющих о |
=> | | |
| |
|
| | | Павел787 | 07.06.2022 19:23 | 80 / 3500 | ifbbpro | 13.06.2022 9:45 | |
| * *
| Коллеги,
не понимаю до конца как минимизировать риски обслуживать системы с истекшим сроком эксплуатации (т.е. на практике - сданные в эксплуатацию в 2011-м году и ранее). Проблема эта, кстати, массовая, поскольку основной пик оснащения госучреждени |
=> | >А вот для счетчиков газовых, электрических и водяных убрали понятие "срок службы". Вместо него "межповерочный интервал". Проверяют | |
| |
|
| | | Makdag | 07.06.2022 11:37 | 2 / 1494 | Makdag | 09.06.2022 8:54 | |
| * * | Добрый день, подскажите кто какой программой по расчету риска пользуется, может что посоветуете. Я пользовался СИТИС, но цены - конь, производственные объекты не считает, и много работы с редактированием заключения, не знаю почему исправить столько лет не |
=> | Читал отзывы в 2019 году много ошибок было, и рассчитывает долго. Сейчас как с этим ситуация не подскажите?
И еще момент был недолгий опыт Urban, и вроде | |
| |
|
| | | bambino | 17.05.2022 17:21 | 18 / 1656 | трое пожарников | 31.05.2022 16:48 | |
| * * | Добрый день, интересует вопрос возможности применения СП 89 при осуществлении пожарного надзора. В приказе Ростехрегулирования №1190 об утверждении перечня документов в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требова |
=> | обязательный перечень к ТРоБЗиС заканчивается, подробности:
[ссылка] | |
| |
|
| | | pozharnik1991 | 24.05.2022 13:45 | 2 / 1414 | ogpn8 | 30.05.2022 13:12 | |
| * * | Если действует особо противопожарный режим, можно ли по итогам проверки объекта привлечь по ч.1 ст. 20.4 коап, или только по ч.2 ст20.4 коап ??? |
=> | Кстати, штрафы по ст. 8.32 и 20.4 с 8 июня подросли. По отдельным составам ст. 8.32 аж в 12 раз, по ч.2 ст 20.4 - от 2 до 5 раз.
Источник: [ссылка] | |
| |
|
| | | narkomm | 23.05.2022 15:31 | 8 / 5501 | Олег321 | 30.05.2022 10:43 | |
| * * | МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС, представление будет рассмотрено в среду. Об этом ТАСС сообщили в понедельник источники в верхней палате парламента. |
=> | На мой взгляд, самая подходящая кандидатура на должность министра - Супруновский Анатолий Михайлович. В ГПН порядок навёл, и с целым
министерством справ | |
| |
|
| | | the_sailor | 25.05.2022 10:30 | 2 / 1263 | Tomches | 27.05.2022 18:27 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Нужен совет опытных ОВКВшников (вкупе с разработчиками разделов противопожарной автоматики).
Ситуация:
1. Есть помещение Х1, в котором задымилась обмотка насоса.
2. Помещение Х1 имеет общие приточные и вытяжные вентилятор |
=> | А почему Вы решили что в аварийной вентиляции клапана должны закрываться?
И вообще Вы сами читали что написали? Пункт 2 например? | |
| |
|
| | | Асашай | 23.05.2022 14:00 | 29 / 2205 | Jamal | 27.05.2022 12:33 | |
| * * | Всем привет! Есть вопрос:
3.10. Самостоятельный эвакуационный выход: эвакуационный выход, ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности.
Что значит «выход, не включающий час |
=> | Асашай ® судя по тому, что ВНИИПО, как минмиум в одном письме писали, что РР можно убрать ВПВ, то навряд ли они ведут учет своих писем.
Я вот не понимаю в | |
| |
|
| | | DenisFX | 25.05.2022 16:57 | 2 / 1238 | Comfire | 27.05.2022 4:44 | |
| * * | допустим, есть магазин "хоз маркет" в пром зоне, площадью 350 квадратов, оборудован АПС очень старой и часть шлейфов уже давно закорочены, но при этом он обслуживается и техник каждый месяц выписывает акт о том что все в порядке и в журнале запи |
=> | Этим занимаются дознаватели. Нормальный дознаватель это проверит. Это легко доказывается. | |
| |