нужен спец по Рубикон

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Джейсон Форрис ®

[22.09.2022 1:43:13]
 Доброго всем!

Коллеги, нужен спец по Рубикон, именно спец, знающий и умеющий работать с этим оборудованием.

На объекте установлен прибор ППК-Т, адресные расширители КА-2 и исполнительные устройства.

Было много кз и обрывов, неисправных устройств, большую часть мы исправили, но остались проблемы потерь связи, непонятно работает (или не работает) автоматика. Вобщем, я не вывожу и сдаюсь.

По оплате договоримся.

На объекте несколько сотрудников и всё необходимое оборудование, от Вас обследование, выявление причин, постановка задач по устранению и настройка. Всё работу руками делаем мы.

Объект в Москве, почти центр.



Если вы готовы принять этот вызов, пишите в личку.




[Ув. Джейсон Форрис. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[23.09.2022 0:19:57]
 по опыту скажу - какая бы не была система, раз начались свистопляски - ищи проблему в RS-485. посмотрел на расширитель КА-2 - и правда, 485-й.
Короче, проверь вот на что:
1. Топология - шина. только шина и ничего кроме шины. кольца, ветки - это роняет 485-й. раз было много всего, поди насоединяли...
2. терминаторы. стоят ТОЛЬКО по концам шины, а с их номиналом можно поиграться (если линия короткая, взять по-мощнее, а если длинная - по-слабее).
3. кабель задрался на землю. экран подключен к земле в нескольких местах.


[23.09.2022 15:21:54]
 согласен с предыдущим оратором, только добавлю,если начались траблы с потерями итд согласование линии вам не поможет, проблема может быть и в любом устройстве 485,которое "садит" линию. Чаще всего жила сидела где-то на обрешетке потолка из за криворуких монтажников.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: нужен спец по Рубикон      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.