|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 181 211 241 271 <301> 331 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| [Служба] | | nND | 05.07.2024 8:40 | 1 / 349 | Comfire | 05.07.2024 9:36 | |
| * * | Коллеги, какое будет мнение. Торговое предприятие запроектировано 3-х этажный (1 подземный, 2 надземных) в жилом доме отдельным отсеком в 1996 году без реконструкций по СНиП 2.08.01- 89 и 2.08.02-89. Отсек оборудован пожаротушением. Имеется предусмотренна |
=> | Во-первых, смущает сквозная лестница из подвала.
Во-вторых, неверно читаете п. 1.102. СНиП 2.08-02-89:
"В зданиях предприятий розничной торговли и о | |
| |
|
| [СПЗ] | | Фил | 04.07.2024 22:09 | 2 / 386 | Comfire | 05.07.2024 4:14 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если какой нибудь выход из ситуации. Есть производственное здание категории В4. Завод находится на территории села в котором нет центрального водоснабжения. В здании есть пожарный кран, вода к которому идёт от водонапо |
=> | Для "села" и "завода" требуются источники наружного противопожарного водоснабжения. Если вопрос только в обеспечении возможности подачи | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 04.07.2024 7:30 | 2 / 439 | начальник отдела | 04.07.2024 14:14 | |
| * * | Здравствуйте.
Какие есть требования к коммуникациям (СПС, СПДВ, электрика, отопление, водоснабжение, общеобменная вентиляция) в холле лифта для пожарных?
Возможно вести кабеля открыто за потолком-грильято?
Требуется ли повышать предел огнестойскости |
=> | =Какие есть требования к коммуникациям (СПС, СПДВ, электрика, отопление, водоснабжение, общеобменная вентиляция) в холле лифта для пожарных?=
Стандартные | |
| |
|
| [СПЗ] | | avs | 03.07.2024 15:55 | 4 / 455 | Рустам74 | 04.07.2024 14:01 | |
| * * | Добрый день. В системах охранной сигнализации, СКУД Болида применяю не "штатный" (С2000-ПИ) повторитель интерфейса RS485 с гальванической развязкой. Могу ли я это же устройство применить и в противопожарной системе? У прибора добровольный сертиф |
=> | avs®
Понимаю. Сам раньше примерно так же рассуждал. Казалось бы, при сертификации прибора не нужно предоставлять прибор в железе, достаточно предоставит | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 03.07.2024 11:12 | 15 / 906 | МАС | 04.07.2024 8:36 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Расскажите, кто сталкивался, кто как получает и получает ли гражданскую пенсию вкупе с пенсией по выслуге. Те после выхода на пенсию из доблестных рядов МЧС, продолжил работу в гражданской сфере, получил необходимый стаж, баллы или что |
=> | Ошибся: не страховую, а ФИКСИРОВАННУЮ часть. | |
| |
|
| [Служба] | | Gun | 29.01.2024 10:19 | 23 / 1424 | Sereganika | 04.07.2024 0:29 | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить, о какой высоте в разделе 8.2 СП 4.13130 идет речь?
Высота здания (пожарно-техническая) или высота здания архитектурная.
Если высота здания (пожарно-техническая), для одноэтажных зданий Ф5.2 без оконных проемов, она опреде |
=> | Уважаемый Асашай ®!
В СП 4.13130.2013, мне представляется, уточнения вносить уже опасно.
Вот специалисты внесли уточнения (при внесении изменений) - имее | |
| |
|
| [Служба] | | Korovke | 03.07.2024 12:15 | 0 / 395 | | |
| * * | Добрый день! Наверное ужасно глупые вопросы задам, но так вышло, что впервые столкнулся с задачей расставить огнетушители. Здание общественное, в котором есть не категорируемые помещения, и помещения категорий В3, В4. Согласно приложению 1 и п. 406 ППРФ н |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | altroy | 02.07.2024 11:59 | 18 / 653 | СпециальнаяВО | 03.07.2024 8:47 | |
| * * | Здравствуйте!
Прошу подсказать, имеется ли в нормативной документации по СПЗ четкое определение для формулировки "формирование сигнала управления", примененной в п. 5.4. СП 484.1311500.2020?
Можно ли под формированием сигнала управления понима |
=> | Ну, и примечание к п.5.4 можно перефразировать так:
**********************
Примечание - Требование не распространяется на линии связи с исполнительными у | |
| |
|
| [СПЗ] | | Operetta87 | 02.07.2024 19:11 | 1 / 311 | Comfire | 02.07.2024 19:15 | |
| * * | Добрый день. Подскажите по оборудованию СПС или АПТ автосалона (продажа и хранение).
В СП 484 п.12 указано "Здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к пр |
=> | Ф3.1. | |
| |
|
| [Документация] | | Br | 05.10.2016 13:59 | 32 / 2530 | Ева | 02.07.2024 13:50 | |
| * * | Добрый день!
Что то замкнуло в голове)т. к в СП4 конкретно не определено.
Берем высоту от поверхности проезда до карниза или парапета?
Или эту из СП 1?
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхне |
=> | Для подраздела 8.2 СП 4.13130.2013 высоту зданий и сооружений следует определять по аналогии с п.7.2 этого же СП. | |
| |
|
| [Документация] | | snob | 28.06.2024 22:45 | 6 / 565 | snob | 01.07.2024 22:17 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги!
При рассмотрении проекта реконструкции объекта, столкнулся с масштабной (на пару миллионов рублей) проблемой, и при обсуждении ее решения с проектировщиками, уткнулись в очередную неопределенность!
А именно, что есть "сооруж |
=> | Добрый вечер, господа! Грустно, что не соизволили поделиться своими соображениями, по озвученному! И, Вам тоже, всего хорошего! Удачи... | |
| |
|
| [Служба] | | Виктор | 01.07.2024 9:01 | 21 / 549 | Comfire | 01.07.2024 16:32 | |
| * * | Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
=> | Именно так! Это были 2010-2011 г.г. Период близкий к обсуждаемому в ветке. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 01.07.2024 14:27 | 2 / 316 | Сложные вопросы | 01.07.2024 15:48 | |
| * * | Подскажите пожалуйста откуда взялось требование к отметке в 15 метров для необходимости появления аварийного выхода в МКД?
*При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна |
=> | Есть подозрение, возможно это требование появилось в связи с тем, что ранее в городах только при наличии зданий выше 5 этажа в ПЧ выделялись лестницы АЛ. У | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 28.06.2024 10:10 | 18 / 638 | Асашай | 01.07.2024 12:41 | |
| * * | Всем привет. Появился вопрос - имеется выход со 2-го этажа здания. Выход ведет из помещений в коридор, коридор далее переходит в надземный переход, который за счет рельефа местности ведет на прилегающую к зданию территорию. Может такой выход считаться эва |
=> | [quote] Асашай®
"Ну если там выход из помещения непосредственно на этот пандус, то все в рамках норм."
Выход из коридора, в который ведут две | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 01.07.2024 8:00 | 1 / 399 | Comfire | 01.07.2024 8:19 | |
| * * | В помещении находятся ЛВЖ и твердые горючие материалы. При расчёте получается менее 5 кПа.
К какой категории будет относится помещение, т.к. категория В1-4 не предусматривает ЛВЖ. Категория А,Б тоже не подходит, т.к. менее 5 кПа. |
=> | Cм. СП 12:
"При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых г | |
| |
|
| [СПЗ] | | Таблетка | 06.06.2024 15:49 | 3 / 661 | Delog | 28.06.2024 16:09 | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста, обязательно ли наличие 100% резерва модулей газового пожаротушения на объекте? |
=> | Ув. Рустам74 ==заключается договор на обслуживание, обслуживающая организация пишет письмо, что у них на складе хранится запас для данного объекта.==
Мы | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 20.06.2024 13:51 | 4 / 442 | Delog | 28.06.2024 12:49 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Не нашел в нормах, допустимо или нет установка на радиаторах отопления школы деревянные экраны? В помещениях, на путях эвакуации? |
=> | Хочу заметить что установка экранов на радиаторе, который имеет до 50% переноса в виде излучения резко ухудшает его эффективность для отопления. Имеет смыс | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 27.06.2024 17:47 | 5 / 348 | Rujero | 28.06.2024 6:36 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2 резервуара с ЛВЖ, требуется определить противопожарное расстояние от них, здесь все понятно - смотрю табл. 4 СП 4.13130.2013. В примечании к таблице указано "Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового |
=> | Нет.
Изначально генеральный план осуществляет зонирование территории предприятия. Складская зона одна, в ней на соответствующих расстояниях размещается р | |
| |
|
| [Документация] | | спец ПБ | 26.06.2024 16:07 | 2 / 509 | спец ПБ | 27.06.2024 8:44 | |
| * * | Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, через железобетонные перекрытия пяти этажей проходит пластиковая дренажная труба 100 мм., является ли это нарушением ПБ в плане нераспространения пожара? |
=> | Спасибо, понял, что нужно отсечное защитное устройство | |
| |
|
| [Служба] | | belru | 22.02.2022 15:57 | 5 / 2629 | Rujero | 27.06.2024 8:24 | |
| * * | Здравствуйте! Есть нормы по минимальной глубине лестничной площадки перед входом внутри здания? Я что-то только перед входом снаружи нашла. Дело в том, что эвак. лестница шириной 1.1 метр (хотя это не важно) из подвала помещается только с площадкой у выхо |
=> | Глубина лестничной площадки должна быть не менее ширины лестничной площадки | |
| |
|
| [Документация] | | vl_vk | 26.06.2024 16:49 | 1 / 335 | Так и быть | 26.06.2024 16:55 | |
| * * | в некоторых детских лагерях на территории (на улице) устроены пожарные краны. Подскажите, откуда (в каком документе) было данное требование? |
=> | Вадимчик, ищи лучше. | |
| |
|
| [Документация] | | Barmalej | 16.06.2024 19:33 | 23 / 873 | СпециальнаяВО | 26.06.2024 10:13 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
В п. 5.20 СП484 сказано "Рекомендуется предусматривать запас по емкости ППКП и ППУ ... запас должен составлять"
Немного запутался. Обязательно ли предусматривать подобный запас? У меня в проекте на КДЛ занято 110 адресов |
=> | Рустам74: "....Это традиционно толковалось как запас свободных входных шлейфов..."
Ну, и небольшая реплика по "шлейфам". Понятие &qu | |
| |
|
| [Документация] | | Лейкин | 24.06.2024 9:01 | 2 / 366 | kazakru | 25.06.2024 22:03 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Вот какой вопрос возник. Требуется проложить кабель по колоннам, между которыми 12 м. Сам собой напрашивается трос, но у Промрукава требования к прокладке ОКЛ на тросу - 12м. между точками крепления с обязательной фиксацие |
=> | да и ОКЛ не существует нормативно ))
ну а вообще, если промрукав необходим, спускайте шпильку между пролетами и крепитесь к ней | |
| |
|
| [СПЗ] | | NIK_SPB | 24.06.2024 7:21 | 24 / 717 | kazakru | 25.06.2024 22:00 | |
| * * | Здравствуйте. Хотелось бы еще раз вернуться к применению таблицы 5 из СП484, а именно - к выбору минимального расстояния между ИП и стеной помещения, которое в таблице не указано. Прошу поделиться опытом - как лично Вы в своих проектах считаете это рассто |
=> | имхо, если есть сомнения и напряженность в свете если не дай бог что, поставьте извещатель на стену и забудьте про эту балку
я 16 лет отслужил в ВС и прек | |
| |
|
| [Прочее] | | Rujero | 25.06.2024 14:07 | 0 / 247 | | |
| * * | Добрый день. Прошу подсказать из части текста в п. 6.5.48:
"обеспечить предел огнестойкости несущих конструкций не менее R 120 на высоту следующего яруса, обеспечивая при этом предел огнестойкости перекрытия этого яруса не менее REI 120, для многояр |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 21.06.2024 19:05 | 10 / 573 | Comfire | 25.06.2024 4:11 | |
| * * | Имеем- подземный одноэтажный встроенный в Ф1.3 паркинг.
Вопрос- допускается ли въезд в пять пожарных отсеков, через площадку(на отметке -3.000),с которой организованы (на отметке -3.000) после пандуса, ведущего к ним с отметки 0.000 до отметки -3.000, |
=> | ===Ясно и четко изложено - так было не всегда.
Почему бы не проанализировать какой-нибудь иной удивительный период истории? Это несложно. Тогда может прий | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 21.06.2024 10:01 | 6 / 446 | Kryger | 24.06.2024 10:32 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании трехэтажного культурного центра (единый пожарный отсек) предусматриваются следующие помещения:
- выставочный зал;
- зрительный зал;
- библиотека;
- коворкинг;
- помещения торговли;
- кафе;
- помещения для досуга детей.
Сл |
=> | На мой взгляд имеем классический культурный центр.
Только модное иностранное словечко (коворкинг) к нему прикрутили.
В советском Доме пионеров группы п | |
| |
|
| [СПЗ] | | Молот | 22.06.2024 21:31 | 3 / 438 | EGORik | 24.06.2024 4:34 | |
| * * | Это необходимо для разделения объекта на зоны при обследовании.
Какие признаки противопожарных дверей и стен? |
=> | нет шильдика, нет паспорта значит это обычная дверь | |
| |
|
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 13.06.2024 15:10 | 30 / 1008 | Сложные вопросы | 21.06.2024 18:54 | |
| * * | Собственно вопрос- наличие адресной метки в неадресном извещателе ИПДЛ, ИПТ, ИПДА допускается ли для построения полноценной адресной системы по СП 484? Или все таки надо учитывать класс извещателя и возможность использования должна быть отражена в серти |
=> | То есть фактически- весь выбор в части
1.ИПДЛ сведен к двум (возможно трем)производителям.
2.ИПДА сведен к двум производителям. | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 20.06.2024 16:31 | 12 / 503 | Не мудрый | 21.06.2024 13:49 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Как подсчитать пожарную нагрузку в помещении. Всё прогнать через весы нереально или очень затруднительно. Но даже если это возможно, то невозможно рассчитать массу горючих составляющих оборудования, электрооборудования и кабельных л |
=> | EGORik ® заказчик не спросит, надзор спросит с заказчика, а заказчик с подрядчика... | |
| |
Список с