Требование к аварийным выходом в секционных жилых зданиях.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.07.2024 14:27:08]
 Подскажите пожалуйста откуда взялось требование к отметке в 15 метров для необходимости появления аварийного выхода в МКД?
*При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высотой расположения этажа, на котором расположена квартира, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего свода правил.*
Почему именно 15 метров? Трехколенка только на третий этаж достает.


[01.07.2024 14:35:12]
 Забыли про комбинированный подъем по выдвижной пожарной и штурмовой лестницам на 4-й этаж учебной башни?

Если 3-коленка доедет до пожара, то штурмовка с ней прибудет.

https://studfile.net/preview/6153920...


[01.07.2024 15:48:54]
 Есть подозрение, возможно это требование появилось в связи с тем, что ранее в городах только при наличии зданий выше 5 этажа в ПЧ выделялись лестницы АЛ. У Повзика так написано.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требование к аварийным выходом в секционных жилых зданиях.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.