Резерв модулей пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2024 15:49:31]
 Добрый день, подскажите пожалуйста, обязательно ли наличие 100% резерва модулей газового пожаротушения на объекте?


[06.06.2024 17:46:23]
 9.6.3 Модульные установки кроме расчетного количества ГОТВ должны иметь его 100%-ный запас.

При наличии на объекте (группе объектов) нескольких модульных установок запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта (группе объектов).

Запас следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. Модули с запасом должны быть подготовлены к монтажу в установку.
Модули с запасом должны храниться на складе объекта (группы объектов) или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок пожаротушения, либо в ином доступном месте, обеспечивающем безопасное хранение и возможность оперативной
замены.
Рустам74

[17.06.2024 11:14:22]
 Встречал такой расклад - заключается договор на обслуживание, обслуживающая организация пишет письмо, что у них на складе хранится запас для данного объекта. А проверить его инспектору не получится, потому что проверка производится только объекта защиты, остальным по ст.1.5 КоАП верят на слово.


[28.06.2024 16:09:51]
 Ув. Рустам74 ==заключается договор на обслуживание, обслуживающая организация пишет письмо, что у них на складе хранится запас для данного объекта.==

Мы так закрывали предписание, успешно. Но тонкость в следующем обслуживает организация не только нас и по сути у них запас есть, но его хватит только на 1 объект, а не на все, так что формально они даже могут показать по документам что запас есть, а то что он не на всех кто же проверит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Резерв модулей пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.