| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 19.07.2024 11:33 | 13 / 601 | Comfire | 20.07.2024 13:31 | |
| * * | 1. Подскажите какая степень огнестойкости у окна при условии
а) Если холл лифта ППП совмещен с зоной безопасности
б) Если это холл лифта для перевозки ППП.
в) Если расстояние до окна ПБЗ менее 2 метра от помещения с пожарной нагрузкой. |
=> | ===Где предусматривается холл лифта для ППП?===
Холл лифта для транспортирования пожарных подразделений предусматривается на каждом этаже здания. При эт | |
| |
|
| [Прочее] | | Cadsultant | 03.07.2024 16:39 | 18 / 758 | Comfire | 19.07.2024 16:05 | |
| * * | Здравствуйте!
Здание университетского спортзала. Одноэтажное. Раздевалки рассчитаны максимум на 22 человека (22 шкафчика в каждой). Каждую из раздевалок можно покинуть двумя дверями:
1. В коридор и далее на улицу через вестибюль. В коридор выходят две р |
=> | В ВУЗах сортзалы имеют разное назначение. В них учатся, соревнуются и даже развлекаются. Иногда на триьунах даже присутствуют зрители.
[ссылка] | |
| |
|
| [Документация] | | zain | 19.07.2024 14:15 | 0 / 281 | | |
| * * | Вопрос по СП 7.13130.2013 п. 8.1 требует выделять помещения с вентиляционным оборудованием конструкциями EI45.
а если здание IV степени огнестойкости то в этом случае под венткамеры нужен отдельный каркас? может встречал кто разъяснения по этому поводу |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | AHTOH | 19.07.2024 5:24 | 2 / 502 | tabak | 19.07.2024 8:27 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, кто прав? Сегодня технадзор сообщил, что в межэтажном перекрытии строящегося многоэтажного дома, в заложенную металлическую гильзу, нельзя засовывать жёсткую ПВХ трубу межэтажного стояка кабелей сетей связи, имеющую категорию стойко |
=> | Если пространство вокруг кабеля в ПВХ трубе в точке прохода вы тоже залили огнестойким герметиком, то все норм. Иначе - нет. В проекте есть узел прохода че | |
| |
|
| [СПЗ] | | Tatum | 17.07.2024 19:04 | 6 / 615 | Tatum | 18.07.2024 11:45 | |
| * * | Добрый день. Ситуация следующая: большое производсивеннон технологическое здание 3 этажа, большое количество потребителей электроэнергии (шкафы управления вентиляторов, шкафы управления клапанов, тепловые завесы, клапаны, загазованность, электроконвекторы |
=> | АОВ предусмотрено, но из вентиляция питается только от 5 силовых шкафов, остальные 5 сидят на других потребителях, которые тоже нужно частично отключать пр | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 12.06.2024 16:08 | 67 / 1564 | Асашай | 18.07.2024 10:57 | |
| * * | Всем привет. Согласно СП 1.13130.2020
5.3.3. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода
наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или
тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно |
=> | не дозвонился я ему, он из дома работает | |
| |
|
| [СПЗ] | | Лёха_З | 16.07.2024 14:16 | 23 / 742 | Лёха_З | 17.07.2024 17:19 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, допускается ли осуществлять подпор воздуха в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой Н2, за счёт перетекания воздуха через КДМ из этой же лестничной клетки?
Данная схема реализована в действующем здании, вот |
=> | EI60 | |
| |
|
| [Документация] | | Елизавета174 | 15.07.2024 22:28 | 19 / 611 | Comfire | 17.07.2024 17:02 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а то я уже всю голову себе сломала...
имеется помещение, кислородная будка. Стоит рядом с больницей, стены из металла, вентиляция имеется, полные баллоны находятся в будке, пустые вне будки.
пару лет назад клиент с |
=> | ===А то уже ацетилен туда мужики стали заносить===.
Не просто заносить, а еще и кислород выносить.
===Данный ОСТ отменён и при том давно.===
вампал | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 16.07.2024 8:20 | 1 / 389 | Rujero | 16.07.2024 9:10 | |
| * * | Здравствуйте!
Помогите разобраться с этим пунктом из СП 155 в части устройства тупикового пути длиной 30 м с лебедкой в конце тупика.
При такой длине возможно "подтянуть" один-два вагона. Потом происходит расцепка этого вагона, но путь тупиков |
=> | Расцепка вагонов позволяет уменьшить масштаб аварии, снизить расход воды на охлаждение цистерн в зоне факельного горения или пожара пролива, а также расход | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 15.07.2024 13:49 | 8 / 401 | Асашай | 16.07.2024 8:08 | |
| * * | Всем привет. Появился вопрос по лестничным клеткам типа Л2
Согласно п. 4.4.16 лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней
огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной |
=> | по больницам я имел в виду ответ ВНИИПО отсюда
[ссылка]
| |
| |
|
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 13.07.2024 14:06 | 0 / 321 | | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, как определить температуру до которой нагреется жила ОКЛ при пожаре в помещении? |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 10.07.2024 14:26 | 101 / 1290 | Comfire | 12.07.2024 19:26 | |
| * * | Всем привет. Какие необходимо ставить пожарные извещатели в прихожих квартир? Дымовые или тепловые? В квартирах могут курить, готовить пищу, что может вызвать ложное срабатывание извещателя. Наверное, тепловые извещатели более уместны? |
=> | СпециальнаяВО, у вас снова не пропечаталась часть из моего ответа. Вот он: "Автору лучше ответьте, если можете"…
| |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 10.07.2024 19:17 | 13 / 546 | начальник отдела | 12.07.2024 16:03 | |
| * * | Всем привет. Здание с чердаком, площадь кровли 2500 кв. м, требуется 3 выхода на кровлю. Предусматриваю 2 выхода на чердак с лестничных клеток и 3 выхода из чердака на кровлю. Есть ли нарушение в том, что выходов на кровлю из чердака 3, а выходов на черда |
=> | = Вопрос - где именно ставить противопожарную дверь? =
И там, и там ставить. | |
| |
|
| [Документация] | | koks | 12.07.2024 14:42 | 0 / 287 | | |
| * * | Всем привет.
Случайно обнаружили что в новых изменения №2 к СП 51.13330.2011 от 17 января 2022 года пункт 4 таблицы 1 вернули к изначальному варианту на момент принятия данного СП 51.13330.2011 (на 2011 год). Опечатка / не опечатка в изм. 2 СП 51.13330.2 |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 09.07.2024 22:21 | 16 / 544 | Пиявка | 11.07.2024 21:15 | |
| * * | Всем привет. Проектируется здание, у здания имеется 2-скатная кровля, в торцах соответственно имеются фронтоны, расстояние от проезда до свеса кровли более 10 м. Вопрос такой - при устойстве ограждения кровли надо ли предусматривать ограждение кровли на ф |
=> | Пожарный не дурак, что бы вскрывать кровлю у фронтона. | |
| |
|
| [Служба] | | Korovke | 10.07.2024 14:21 | 5 / 461 | Рустам74 | 10.07.2024 16:07 | |
| * * | Добрый день! Есть многофункциональное здание (торгово-развлекательный центр). На верхнем этаже предусматривается блок ЧОП (частная охранная организация), в котором имеются спальные помещения. Как считаете, к какому классу функциональной пожарной опасности |
=> | начальник отдела®
Вроде верно. Но как режимная комната отдыха охранников угодила в "организации по обслуживанию населения" - в голове не склад | |
| |
|
| [СПЗ] | | Sergey24 | 14.06.2024 12:45 | 9 / 935 | Владимир227 | 10.07.2024 15:23 | |
| * * | Добрыйдень. Прошу разьяснить пункт 6.6 "совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения. а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе.трубе.жгуте.замкнутом канале строительной конструкции не |
=> | >>>>>>Нет, не так. Если внутри этого этажного стояка поставить две трубы, то в них уже можно пустить два кольцевых кабеля.>>>> | |
| |
|
| [СПЗ] | | Rick80 | 09.07.2024 15:48 | 2 / 513 | Владимир 227 | 10.07.2024 14:42 | |
| * * | Добрый день.
Имеется здание старше 10 лет. Пришло время обновлять систему пож. сигнализации и делать на неё рабочую документацию с учетом действующих нормативов. Но есть нюанс - в свое время для объекта, как и положено, разрабатывалась проектная документ |
=> | >>>>Можно просто выполнить рабочку на основе имеющегося сейчас оборудования (Болид/Рубеж)<<
;<<<
Смотря как Вы проводите обновл | |
| |
|
| [Документация] | | Таблетка | 09.07.2024 11:50 | 3 / 474 | Comfire | 09.07.2024 15:18 | |
| * * | Добрый день! Кто знает, почему с недавних пор согласно ст. 1 ФЗ 69 требования нормативных документов по пожарной безопасности являются обязательными? |
=> | обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, | |
| |
|
| [Прочее] | | Beginner | 08.07.2024 9:06 | 3 / 548 | EGORik | 09.07.2024 9:39 | |
| * * | Коллеги, всем доброго дня!
Всю мою практику руководитель предприятия (ответственный за пожарную безопасность) сначала утверждал наряд-допуск на выполнение пожароопасных работ и выдавал его руководителю работ, который собирал все согласования, готовил мес |
=> | Ваша функция согласовать НД, т.е. проверить есть обучения и допуски у ответственных лиц и исполнителей, все ли меры предусмотрены, время в которое собирают | |
| |
|
| [Документация] | | nND | 22.05.2024 6:07 | 7 / 468 | Comfire | 09.07.2024 9:36 | |
| * * | Можно ли у здания I ст. огн. с СО отделывать наружные стены у которых конструкции наружных стен с внешней стороны КО материалами Г1 по п. 5.2.3 СП 2.13130 |
=> | Bы внимательно мой комментарий перечитайте. Я совсем не про это написал. | |
| |
|
| [СПЗ] | | СергейВС | 27.06.2024 11:06 | 15 / 1175 | Владимир 227 | 08.07.2024 14:26 | |
| * * | Добрый день.
Объект - вновь вводимый большой спорткомплекс. Проектировщик систем пожарной защиты утверждает, что применение ОКЛ на объекте не нужно, достаточно будет огнестойкого кабеля и прокладка по старинке. Прав ли проектировщик? Не могу найти точн |
=> | Ув. СергейВС ®
>>>>Владимир 227, Вы считаете, что прокладка кабельных трасс по типу: проволока и крепление к ней пластиковыми стяжками кабели | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 08.07.2024 8:20 | 3 / 313 | Асашай | 08.07.2024 10:19 | |
| * * | Здравствуйте.
Выход из подземной части предусмотрен по лестнице через общую лестничную клетку непосредственно наружу и отделенной от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
Лестничная клетка на уровне надземных э |
=> | Допускается, но не требуется | |
| |
|
| [ГОЧС] | | _Ivan_ | 04.07.2024 13:14 | 3 / 617 | _Ivan_ | 08.07.2024 6:59 | |
| * * | Добрый день. Имеется ЗС ГО в подвальном этаже жилого 5-этажного здания. В мирное время помещения не эксплуатируются, в рамках капитального ремонта в разделе ТХ предусмотрены несколько столов, табуретов и нары. Существующей системы АПС и СОУЭ нет ни в само |
=> | Было решено сослаться на п. 14.2 ст.1 ГрК РФ, что капитальным ремонтом предусматривается только замена инженерного оборудования или его восстановление (на | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 07.07.2024 18:04 | 3 / 366 | Comfire | 08.07.2024 6:09 | |
| * * | Всем привет. Подскажите - как различить между собой двухэтажную квартиру и квартиру с антресолью? |
=> | Квартиры, расположенные на двух этажах - это совсем не "двухэтажные квартиры".
Двухэтажным могут быть здания и сооружения. Квартиры не бывают м | |
| |
|
| [Социалка] | | BoltaKryt | 05.07.2024 15:05 | 8 / 1031 | Comfire | 06.07.2024 9:35 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Возможно, кто-то знает. Подскажите советом. Дело такое. Супруга приобрела авиабилеты на отдых со своей карты(она не сотрудник МЧС)-поторопилась. Возможно ли оформить возврат за билеты через нашу организацию? Или все...дохлый номер? |
=> | Сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологиче | |
| |
|
| [СПЗ] | | Delog | 05.07.2024 15:44 | 1 / 363 | начальник отдела | 05.07.2024 18:03 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Пытаюсь найти требования к размещению резервуара с пенообразователем. Согласно СП5, СП 155, СП10 пенная АУП включает в себя насосы, резервуары с пенообразователем, узлы управления и обвязку трубопроводов.
Для помещения насосной |
=> | В СП 5 был п. 5.9.30., но в СП 485 подобной нормы нет.
Посмотрите рекомендации ВНИИПО 2022 г. по применению пенообразователей:
[ссылка] | |
| |
|
| [СПЗ] | | Delog | 27.06.2024 23:20 | 79 / 1928 | Delog | 05.07.2024 15:12 | |
| * * | Следущая ситауация на объекте. Ест АПС сделанная после введения СП5. Требовалось дооснастить ряд помещений датчиками АПС, для этого наняли подрядную организацию которая сделала рабочую документацию в 2023 г и провела монтаж, в документации указано что про |
=> | Ув. МаксимР
==по проекту эти помещения были складскими?== да они были складскими, но потом фактическое использование менялось неоднократно, и производство | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 05.07.2024 9:36 | 9 / 425 | Асашай | 05.07.2024 14:51 | |
| * * | Всем привет. Постоянно сталкиваюсь со следующим вопросом - проектируют здания и сооружения, предусматривают на свое усмотрение какие-либо проектные решения. Например: утепляют наружные стены горючим утеплителем, а затем горючий утеплитель закрывается слое |
=> | я уже разобрался, как быть в этой ситуации. Спасибо. Теперь все на свои места встало | |
| |
|
| [Служба] | | nND | 05.07.2024 8:40 | 1 / 348 | Comfire | 05.07.2024 9:36 | |
| * * | Коллеги, какое будет мнение. Торговое предприятие запроектировано 3-х этажный (1 подземный, 2 надземных) в жилом доме отдельным отсеком в 1996 году без реконструкций по СНиП 2.08.01- 89 и 2.08.02-89. Отсек оборудован пожаротушением. Имеется предусмотренна |
=> | Во-первых, смущает сквозная лестница из подвала.
Во-вторых, неверно читаете п. 1.102. СНиП 2.08-02-89:
"В зданиях предприятий розничной торговли и о | |
| |