СП 6 п.6.6: 6.8 слаботочный стояк

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2024 12:45:26]
 Добрыйдень. Прошу разьяснить пункт 6.6 "совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения. а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе.трубе.жгуте.замкнутом канале строительной конструкции не допускаеться"
6.8. "Не допускаеться совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ с одном коробе,трубе,жгуте,замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке"
Правильно ли я понимаю, что этажный слаботочный стояк с дверью - эток замкнут канал строительной конструкции. если это так то я в одном стояке не имею права проложить линии СПЗ, слаботочные линии, кольца - даже если они каждый будет в отдельной трубе или лотке?
Рустам74

[17.06.2024 11:02:34]
 Нет, не так. Если внутри этого этажного стояка поставить две трубы, то в них уже можно пустить два кольцевых кабеля.
А то Вы ещё всё здание целиком объявите "замкнутой внешними стенами единой строительной конструкцией".


[08.07.2024 15:10:43]
 Доброго дня!
Стало быть будет правильно, если в общем лотке или кабель-канале проложить два кольцевых кабеля в двух гофрах?
Или в таком же общем лотке кабель СПЗ спрятать в гофру и положить рядом с кабелями СКУД и СОТ?
Рустам74

[08.07.2024 15:42:39]
 altroy®

IMHO, гофра - это не труба из п.6.6 СП6. Если вместо гофры взять железную трубу, то IMHO будет правильно.
Рустам74

[08.07.2024 15:58:14]
 Хотя согласен, что тут субъективное разное восприятие разных гофр. :)
Двустенная гофротруба для прокладки в земле, которая сейчас популярна взамен старых асбесто-цементных труб субъективно воспринимается как "труба", а гофра лёгкая, которая двумя пальцами сминается - субъективно не воспринимается в качестве "трубы".


[08.07.2024 17:25:09]
 В соответствии с сертификатом на ОКЛ гофра ПВХ - "труба из электроизоляционного материала".
И если даже затянуть два кабеля в две стальные трубы - они все равно будут проложены в одном лотке. А это запрещено. Или в нише слаботочного стояка, представляющем собой замкнутый канал строительной конструкции.
В качестве решения мы просим выделять нам отдельные нишы для слаботочных стояков СПЗ.
Рустам74

[08.07.2024 18:03:31]
 altroy®

Три раздельные слаботочные ниши? Одна под слаботочку НЕ противопожарной защиты, вторая под ветку кольцевой линии в одну сторону и третья под ветку кольцевой линии в обратную сторону?


[09.07.2024 10:00:07]
 Для слаботочки СПЗ 2 ниши в разных частях здания. Если здание большое, то и кабелей СПЗ будет достаточно. Но это было сделано по нашему запросу только 1 раз.
А пока в первую очередь уведомляю заказчика о возможном требовании со стороны экспертизы обосновать прокладку всех кабелей СС в общем "замкнутом канале" в виде ниши слаботочного стояка.
Рустам74

[09.07.2024 10:07:47]
 В больших зданиях случается и четыре группы стояков под слаботочку - просто потому что здание огромное. Но в таких случаях обычно одно кольцо всё в одной группе стояков, потому что длина кольца ограничена. Но редко когда удаётся выбить вместе два стояка - под СПЗ и под непожарные системы. Зачастую только один общий стояк под всю СС, а бывает и не одного.


[10.07.2024 15:23:12]
 >>>>>>Нет, не так. Если внутри этого этажного стояка поставить две трубы, то в них уже можно пустить два кольцевых кабеля.>>>>>>

В СП 6 ничего нет про разделение кабелей СПЗ, проложенных совместно с кабелями другого назначения, посредством труб, ни стальных ни ПХВ ни тем более гофры.

Для цельных металлических лотков есть разрешение прокладки через стальную перегородку.
Если очень сильно притянуть за уши эту норму к стальным трубам то, по аналогии с металлическим лотком, нужно стояк делать из стальной трубы а внутри её прокладывать ещё одну стальную трубу в которой и проложить кабели СПЗ. Причём сами кабели должны быть экранированы. Бред конечно, но так прописано СП 6 п. 6.6.

А что касается строительных конструкций, то это вообще очень тёмная тема. К примеру, плита перекрытия или стеновая панель несомненно строительная конструкция, значит в ней нельзя делать переходы на т.к там уже есть переходы СС и электриков.
Но большинство экспертов люди адекватные и под строительными конструкциями понимают отверстия, ниши, штробы и т.п.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП 6 п.6.6: 6.8 слаботочный стояк      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.