Категория помещения кислородной будки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.07.2024 22:28:52]
 Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а то я уже всю голову себе сломала...
имеется помещение, кислородная будка. Стоит рядом с больницей, стены из металла, вентиляция имеется, полные баллоны находятся в будке, пустые вне будки.
пару лет назад клиент самостоятельно делал расчет, высчитали категорию Д. недавно ГПН проверяли объект, сказали, что неверно сделан расчет.

мне в расчете ссылаться на п.3 ст.25 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и ставить категорию А, или же учитывать прокладку кабеля и считать по категории В1-В4? горючих материалов, кроме кабеля, нет

Спасибо за помощь!


[16.07.2024 8:10:00]
 на категорию Д больше похоже


[16.07.2024 8:26:32]
 Ув. Елизавета174, Вам требуется произвести расчет с категории А до категории Д, возможно с учетом кабельной изоляции у Вас получиться категория В4.


[16.07.2024 8:36:40]
 Kaт. Д.

Для справки можно посмотреть в прил. Б ОСТ 290.004-02

https://docs.cntd.ru/document/120003...


[16.07.2024 10:40:14]
 Открывайте ППР, правила охраны труда. Находите ситуации, которые запрещены для данного объекта и их рассматриваете. Если действия могут вызвать взрыв, они должны быть запрещены нормативно.


[16.07.2024 11:51:35]
 Кислород-негорючий газ. Категории А быть не может.
1. Определите категорию помещения будки. С учетом эл.кабелей вероятно будет В4.
2.Определите категорию будки как здания. Категория Д.
3.Пустые баллоны, хранящиеся вне будки, можно рассматривать как наружную установку. Следовательно нужно определить ее категорию. Категория Дн.
Елизавета174 ®

[16.07.2024 19:26:46]
 спасибо всем за советы! Буду сейчас думать, хочу попробовать через программу посчитать... но опой чую, что не подойдет им (ГПНщикам) В4, а прога только под нее подведет


[16.07.2024 21:58:23]
 методом последовательной проверки (по ст. 27 ФЗ-123) вы переберете все возможные горючие вещества и материалы и плавно подойдете к категории Д. Даже если помещение будет категории В4, то здание все равно будет категории Д


[17.07.2024 7:10:39]
 >Кислород-негорючий газ. Категории А быть не может.

"Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии... друг с другом". Второе вещество, с которым кислород взаимодействует, появляется в результате нарушения специальных правил.


[17.07.2024 8:23:49]
 ===Второе вещество, с которым кислород взаимодействует, появляется в результате нарушения специальных правил===.

Именно этого и добивается инспектор. Чтобы получить кат. А для склада кислородных баллонов необходимо в этот склад внести баллоны, например с ацетиленом. Тогда получится кат. А, после чего инспектор, на законном основании, может потребовать убрать баллоны с кислородом из складского помещения кат. А.


[17.07.2024 9:07:08]
 >Чтобы получить кат. А для склада кислородных баллонов необходимо в этот склад внести баллоны, например с ацетиленом.

А в кислородную будку в больнице (а не в склад баллонов) запрещено вносить баллоны с ацетиленом?


[17.07.2024 9:10:16]
 Запрещено


[17.07.2024 9:23:45]
 п. 299 в) "баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом..." тут не подходит. Конечно, если там не хранятся неподключенные баллоны.

Тут г) "размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;"

Кислород не может образовать сам взрывоопасную смесь, поэтому категории А нет.


[17.07.2024 9:34:41]
 Bo-первых, есть спец.стандарты и правила, есть Ростехнадзор:
совместное хранение в одном помещении баллонов кислорода и горючих газов запрещается;
допускается совместное хранение на открытых площадках баллонов с различными продуктами разделения воздуха, а также совместно с баллонами, наполненными горючими газами, при условии отделения площадок для хранения баллонов с различными продуктами разделения воздуха друг от друга несгораемыми барьерами высотой 1,5 м, а от площадок для хранения баллонов с горючими газами - несгораемыми защитными стенками высотой не менее 2,5 м.

Во-вторых, есть ст. 49 в 123-ФЗ;

В-третьих, есть п. 286 ППР.


[17.07.2024 10:12:39]
 В установке хранятся не баллоны, а газ. Поэтому это всё ненормативные фантазии.


[17.07.2024 10:36:59]
 Всё. Приплыли тапочки к обрыву.
Kaкая установка? Автор пишет, что "полные баллоны находятся в будке, пустые вне будки".

В больнице может быть будка, шкаф или кислородная 2-х плечевая рампа. Это все про баллоны, а не про установки. Газ хранится в баллонах, а баллоны - в будке.
андрей

[17.07.2024 13:09:23]
 Резюмирую вышесказанное:

Елизавета174, помогите мужчинам "спустить баллоны" и ветку можно считать закрытой.


[17.07.2024 15:53:12]
 Елизавета174, а сколько там кабеля в этой будке, и какой, марка? И какая площадь этой будке? Возможно там и В4 не наберётся.
А то уже ацетилен туда мужики стали заносить.


[17.07.2024 16:01:03]
 Comfire ® [16.07.2024 8:36:40] Kaт. Д. Для справки можно посмотреть в прил. Б ОСТ 290.004-02
Данный ОСТ отменён и при том давно.


[17.07.2024 17:02:29]
 ===А то уже ацетилен туда мужики стали заносить===.
Не просто заносить, а еще и кислород выносить.

===Данный ОСТ отменён и при том давно.===

вампал, не отменен, а заменен, притом мне про это было известно. Открытое акционерное общество не могло отменить приказ федерального органа исполнительной власти.

Этот ОСТ 290.004-02 я специально для справки указал из-за его особенностей. Именно для того, чтобы избежать лишних вопросоа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория помещения кислородной будки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.