    [Документация

подъезд с 2 продольных сторон к 1 этажному магазину 10х8 м

qwerty 20.09.2022 16:00 3 / 1006 Асашай 20.09.2022 16:34    
 * *Добрый день. Есть магазин 1 этажный 10х8 м. Подъезд с 1 продольной стороны. Одна дверь и одно окно со стороны подъезда. Нужно ли подъезд пожарной техники еще и со второй стороны? =>с 1 декабря по новой редакции СП 4.13130.2013 для 1-этажных зданий подъезд только с 1 стороны 
    [Документация

проекирование пленочных теплиц

Jamal 19.09.2022 14:54 3 / 1076 Асашай 20.09.2022 16:34    
 * *коллеги, всем доброго времени суток. подскажите по такому вопросу - кто-нибудь сталкивался с проектированием пленочных промышленных теплиц? первый раз с таким сталкиваемся. заказчик утверждает, что по всей стране такие проектируют и строят. Заказчик утве =>в чем необходимость разработки СТУ? 
    [Документация

Квалификационные требования - в каком документе?

ifbbpro 15.09.2022 12:18 21 / 2237 ifbbpro 20.09.2022 14:14    
 * *Законопроект № 1188754-7 (подготовлен ко второму чтению): "1) статью 24 дополнить частью седьмой следующего содержания: "Работники и лица, привлекаемые к осуществлению видов деятельности в области пожарной безопасности, должны соответст =>>ну системы пожарной безопасности в основном и в самой сложной части являются радиоэлектронными, и радиоинженер лучше понимает их принципы и возможности 
    [Прочее

Какой датчик установить в помещении санузла чтобы быстро реагировал на появление табачного дыма?

sqwer86 20.09.2022 7:47 1 / 1133 sqwer86 20.09.2022 10:52    
 * *Доброе утро, подскажите какой датчик установить в помещении санузла чтобы быстро реагировал на появление табачного дыма? На предприятии борьба с курением в неположенных местах, но умудряются курить в туалетах (в кабинках) может есть какие датчики которые =>Что можете сказать об Автономная система AURA 
    [Прочее

Декларации ПБ

сибирьПБ 20.09.2022 9:24 1 / 990 Асашай 20.09.2022 9:42    
 * *
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильнее будет составить декларацию на здание. Здание разделено на 2 функционала Ф 4.3 И Ф 3.4, но в здании Ф 4.3 имеется рентген кабинет, где оказываются мед.услуги, как лучше сделать одну общую декларацию или две =>одну делайте 
    [Документация

Ошибка в вопросах для аттестации Вопрос 30. Минимальное наполнение ГОТВ в модулях

Эльгранд 19.09.2022 4:47 3 / 1410 Асашай 20.09.2022 7:58    
 * *Добрый день всем! И снова читаю вопросы и ответы для аттестации на проектирование на сайте МЧС. «Проектирование систем пожаротушения и их элементов». Вопрос 30. "Минимальное наполнение ГОТВ в модулях должно составлять." Судя по СП 485.1311500.2020 Системы =>вы еще вопросы для аттестации в Минстрое не видели. После вопросов Минстроя вопросы МЧС покажутся тестами для дошкольников 
    [Прочее

составление протокола без надзорных мероприятий, без согласования проверки с прокуратурой?

Сергей 15.09.2022 23:27 5 / 1507 Comfire 19.09.2022 16:24    
 * *После осмотра места пожара, дознаватель подготовила рапорт на начальника о выявленных нарушениях в магазине. После вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела составила протокол на юр.лицо. по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Надзорные мероприятия =>serggta, откройте новую ветку, сформулируйте нормально вопрос и ждите ответов. 
    [Документация

Разработчик/ГИП проекта -кто из них должен иметь аттестацию?

dilyara 19.09.2022 15:12 0 / 1158    
 * *Доброго времени суток! В связи с аттестацией физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений возник такой вопрос
- Разработал/проверил/ГИП/Н. контроль - все эти лица должны иметь эту аттестацию?
=>  
    [Прочее

Нарушение по предписанию Допущено использование подвального этажа, технических помещений для хранени

Artyom_Caxa14 19.09.2022 11:22 2 / 1030 Comfire 19.09.2022 15:09    
 * *Нарушение по предписанию: "Допущено использование подвального этажа, технических помещений для хранения оборудования, мебели и других предметов
Вопрос: Здесь как-то можно сослаться на Градостроительный кодекс (В соответствии с частью 5 статьи 55.24
=>Пару недель назад это уже обсуждалось. Поройтесь в архиве и будете в курсе ситуации. 
    [Прочее

Наружное противопожарное водоснабжение в СНТ

logovo 19.09.2022 8:45 5 / 1712 Comfire 19.09.2022 15:05    
 * *Добрый день, подскажите, по каким нормативным документам определяется кубатура водоисточника на территории СНТ и каким документом регламентируется наличие водоисточников в СНТ (вместе с тем СНТ, не является населенным пунктом), спасибо. =>А что, эти СНТ построены в 2021-2022 годах, что новый СП к ним применяете? Старые СНТ - старые нормы. Не перестраивать же садоводам свои поместья и ранчо к 
    [СПЗ

Помогите разобраться с СОУЭ в квартирах.

Koui 17.09.2022 12:21 16 / 2027 oopsvasilich 19.09.2022 14:32    
 * *Итак, имеется жилой дом, 6 этажей, секционного типа. СПС запроектирована таким образом: в квартирах - автономники; в местах общего пользования - адресные ИП. Нужно запроектировать СОУЭ. по СП 3... СОУЭ 2-го типа. стало быть, на зоны не разбиваем. получ =>Koui ® [19.09.2022 14:00:57] Автономники не учитываются в СОУЭ. Их требуют по старинке, не учитывая, что сигналы могут "смешаться", не говоря  
    [Документация

Журнал инструктажей по ПБ. Сшивка, рукой или печатать!

Gpnilinet 15.09.2022 9:56 1 / 1079 южный 19.09.2022 12:43    
 * *Доброго дня, вечера комрады, подскажите пожалуйста чем регламентировано, сшитие журналов инструктажей. И если сшитие не обязательно, можно ли печатать ФИО скопом на принтере, что бы вставить листочек в журнал и внести ручкой только живые подписи? Заран =>печатаю на листах на принтере, сшивать можно по желанию... того кто ведет или руководителя.. 
    [Документация

Зарядная станция личного использования для электромобиля в подземном паркинге ниже -1 этажа

nND 31.01.2022 12:53 7 / 3046 GPN23 19.09.2022 8:27    
 * *Требуется установка зарядной станции личного использования для электромобиля в подземном паркинге ниже 1-го подземного этажа с мощностью 11 кВт. Как вписаться в требования ПБ. По отменяемому СП 154.13130.2013 п. 6.4.5 Использование зарядных и пусковых эл =>Приветствую коллеги, кто-нибудь разбирался в этой теме. Можно ли заряжать электромобили на подземной стоянке ? СП 154 отменили , в марте 2022 вступил в си 
    [Документация

Разъяснения в части применения нормативных документов в области ПБ

fire_44 16.09.2022 15:18 17 / 1748 ifbbpro 17.09.2022 17:26    
 * *Коллеги, доброго времени суток. Интересует вопрос, касающейся применения нормативных документов в области ПБ. Например, имеется здание 70-х годов постройки, АПС смонтирована допустим в 2012 году, целесообразно ли применять к данному зданию требования, =>Ну какие же это "новые сущности"? Я взял Юридический энциклопедический словарь 1984 года издания, прочитал статьи "стандарт" и "те 
    [СПЗ

Можно ли новой монтаж включить в существующую линию RS485 где есть и ОС и СКУД?

oleg_v 15.09.2022 7:56 6 / 1385 oleg_v 17.09.2022 4:42    
 * *Здравствуйте! Вопрос в эту же тему. Есть объект. Существующая ОПС+СКУД на Болиде. Делалась в 2017 г. поэтому так... Выделили часть помещений, сделали в них капитальный ремонт + перепланировку. То есть восстановить по старому проекту пожарку уже не получит =>Viss ®, да на первый взгляд решение имеет право и на второй тоже. Но вот остаётся один момент - это о выдачи сигналов тревоги и неисправности на пост охран 
    [Документация

Оповещение в холодильных камерах

Вечный_студент 16.09.2022 16:48 1 / 1001 Админ 16.09.2022 18:34    
 * *Здравствуйте, коллеги. Подскажите, есть ли норматив, позволяющий не ставить оповещение в холодильных камерах? Понимаю, пространство внутри камеры по любому является местом временного пребывания, а двери, скорее всего, заглушат любые звуковые сигналы сна =>было подобное обсуждение Вами же инициированное [ссылка] Холодильник - это помещение? [ссылка]  
    [СПЗ

питание С2000-КПБ, установленное в ШПС от внешнего источника.

tabak 23.08.2022 13:48 13 / 2461 Рамиль Затонский 16.09.2022 14:35    
 * *Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. На объекте нужно подключить 216 звуковых оповещателей по 40мА каждый. Для этих целей в ШПС-24(исп12) установлены 3 КПБ. На каждый КПБ приходится по 72 извещателя. Суммарный ток на один КПБ -2,88А. На к =>На мой взгляд, самый приемлемый вариант ставить на каждый КПБ свой РИП и брать лучше на РИП-24, чтобы потери напряжения на линии не сильно влияли на работу 
    [СПЗ

Реечный потолок и АПС

COBRAnFenix 16.09.2022 13:46 1 / 1171 Karpov 16.09.2022 14:02    
 * *Добрый день! Коллеги, ранее в СП5 имелся пункт 13.3.16. Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия... В СП484, 486 с =>6.6.7 Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций. Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесны 
    [СПЗ

Интерпретация отверстий аспирации

KOKOS_KOKOS 15.09.2022 15:07 2 / 1138 KOKOS_KOKOS 16.09.2022 13:59    
 * *Имеется аспирационная система. Для реализации алгоритма А или В мне необходимо контролировать каждую точку помещения двумя безадресными извещателями. В случае с аспирацией это будут два отверстия одного блока обработки (канала) или же разных каналов? Те м =>ну чтобы выполнить требования по другому вариантов и нет...считается ли в таком случае разные каналы разными извещателями или же нужен отдельный блок? 
    [Документация

Расчет пожарного риска Значение времени начала эвакуации по формуле и таблица СОУЭ

сибирьПБ 16.09.2022 8:22 3 / 1423 Асашай 16.09.2022 10:18    
 * *Добрый день! Согласно приказа №382 Приложения №5, п.1 Значение времени начала эвакуации (с) для помещения очага пожара следует определять по формуле: tнэ = 5+0,01*F где F - площадь помещения.
Вопрос в том, что не понятно для каких именно помещений д
=>да 
    [Документация

Подбор взрывозащищённого светового оповещателя

Вечный_студент 15.09.2022 14:57 2 / 1023 Вечный_студент 16.09.2022 9:10    
 * *
Доброго времени суток, коллеги.
Есть помещение, в котором определили 2-й класс зоны, при этом в данном помещении возможна работа сотрудников в шумозащитном снаряжении. Подскажите марку оповещателя для данного помещения.
=>Нина, по Вашей ссылке нашёл извещатель ЗОВ-СТ. Спасибо! 
    [Документация

Допускается ли 1 выход из гостевого домика Ф 1.2 без устройства противопожарных дверей?

Инь Янь 14.09.2022 6:21 16 / 1728 Асашай 16.09.2022 8:56    
 * *Добрый день. Допускается ли 1 выход из гостевого домика Ф 1.2 без устройства противопожарных дверей? Имеется гостевой домик, 2 этажа, на 2м этаже 2 номера, каждый номер на 2 человека. Выход сразу на лестницу. Здание из кругляка, деревянное. Площадь домик =>не лестницу, а лестничную клетку 
    [СПЗ

Аналоги РИП-24

Рамиль Затонский 13.09.2022 10:42 2 / 1445 Рамиль Затонский 15.09.2022 16:14    
 * *Добрый день. В проекте к С2000-КПБ подключаются множество звуковых оповещателей, нагрузка по току доходит до 5.5 А. Из РИП-24 самый сильный по току РИП-24 исп.56 выдает номинал 4А. Ставить РИП-12 не вариант, по падению напряжения на линиях можно не пройт =>Из тех, что имеют сертификаты ТР ЕАЭС 043/2017 более 6А не нашел. Остановился на БИРП-24/6,0L, если кому-то будет полезно. 
    [Документация

Количество водонапорных башен п. 9.5 СП 8.13130

Горец 15.09.2022 12:35 1 / 1243 Comfire 15.09.2022 13:32    
 * *Добрый день, не могу понять сколько должно быть водонапорных башен в сети. Пункты идут вперемешку с водонаборными башнями, этот пункт к ним тоже относится или нет? п. 9.5. СП 8.13130.2020 количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном =>Вам нужно другой СП почитать [ссылка] 
    [Документация

Нужно ли дымоудаление в стоянке автопогрузчика?

Pavel_lime 17.08.2022 11:31 9 / 1472 Pavel_lime 15.09.2022 11:25    
 * *
Добрый день
Есть одноэтажное здание с единственным помещением 5*3*5м(h), т.е. такой бокс с воротами куда заезжает автопогрузчик для того чтобы просто стоять. Постоянных рабочих мест нет.
ГПХшник сделал дымоудаление ссылаясь на СП 7.13330.2013 - п.
=>@sergey_ko @Асашай @dizel2012 спасибо за подсказки и ответы 
    [СПЗ

Интеграция двух ОПС Болид

Fedot1988lub 09.08.2022 16:59 38 / 2708 Админ 15.09.2022 10:28    
 * *
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как лучше сделать есть обьект на нем установлена Пожарка на Болиде с пультом с2000М и есть арендатор которому мы делаем Пожарку тоже на болиде со своим пультом С2000М подскажите как сделать Интеграцию этих двух сист
=>Ув oleg_v ®Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно  
    [Служба

Должны ли органы ОМС предоставлять персональные данные на собственников объектов по запросу ГПН.

Земляк 15.09.2022 10:01 0 / 1202    
 * *Должны ли органы ОМС предоставлять персональные данные на собственников объектов по запросу государственного пожарного надзора. Они ссылаются на 152 "О персональных данных" и отказывают. Если должны то на что ссылаться?
[Ув. Земляк. В теме сообщени
=>  
    [Прочее

Правильный ответ квал. экзамена, Какие способы тушения обеспечивают установки водяного пожаротушения

Эльгранд 14.09.2022 6:18 3 / 1609 Эльгранд 15.09.2022 1:27    
 * *Всем добрый день! Смотрел вопросы Перечень вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена, для подтверждения наличия на сайте [ссылка] Самый первый лист, вопрос 3. Я так понимаю, два правильных ответа. Вопрос =>Я вчера скачивал вопросы 
    [Прочее

Количество людей одновременно находящихся в раздевалке по отношению к числу ящиков

sqwer86 14.09.2022 11:39 11 / 1385 sqwer86 14.09.2022 15:18    
 * *Добрый день. Подскажите как объяснить (доказать) инспектору, что в раздевалке 230 ящиков стоит для переодевания, но одновременно находящихся людей там за раз не бывает более 50. Слышал, что в СП1 что то есть по этому поводу. =>И ящики у нас уже с разделением одежды 
    [Прочее

Привлечение дважды за одно и тоже правонарушение

Задаю_вопросы 14.09.2022 10:13 1 / 1280 Comfire 14.09.2022 10:52    
 * *Уважаемые форумчане. Поделитесь советом. в июле была прокурорская проверка в отношении ОМСУ, привлекали как специалистов. Накопали нарушения в части неопашки, прокуратура прислала материал для привлечения по ч. 2. Привлекли главу сельсовета. Штраф. Тепер =>Боюсь, что есть проблема. Требование должно быть от прокурора субъекта. Вам такое прислали? Если нет, то придется объяснятся с местным прокурором. И еще 