Можно ли новой монтаж включить в существующую линию RS485 где есть и ОС и СКУД?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
oleg_v ®

[15.09.2022 7:56:29]
 Здравствуйте! Вопрос в эту же тему. Есть объект. Существующая ОПС+СКУД на Болиде. Делалась в 2017 г. поэтому так... Выделили часть помещений, сделали в них капитальный ремонт + перепланировку. То есть восстановить по старому проекту пожарку уже не получится. Так как монтаж новый, то нужно делать по СП484. Пожарка стандартартная КДЛ+ДИП34. Можно ли не ставить свой пульт С2000М, исп.02 на посту охраны. А включиться в существующую линию RS485? При условии что в существующей пожарке есть ещё и ОС и СКУД.


[15.09.2022 8:56:49]
 oleg_v нет, надо разделять систему. ос и скуд отдельно, пожарка отдельно. Отдельно ее сделать труда нет, просто надо провода перекинуть на новые приборы, добавить кабель, сделать кольцо, добавить бризы. Можно на шпс 12 исп. сделать можно на сириусе.
oleg_v ®

[15.09.2022 9:27:50]
 Jleshij ®, я не совсем точно описал ситуацию. Есть существующий объект. Построен в 2017 г. Там С2000М на нём завязана пожарка, охрана, СКУД, что противоречит сегодняшним СП484.
Выделены часть помещений в которых кап. ремонт с перепланировкой которые я и проектирую. В них стоят КДЛ+ДИП34 и т. д. всё по СП484. Так вот могу ли я подключить интерфейс 485 к существующему пульту? Или если "всё новое" по СП, то и пульт надо свой отдельный ставить на пост охраны? Так как в старом есть ОС и СКУД (но они были ранее в 2017 г.)


[15.09.2022 16:43:37]
 если мне не изменяет память, то и раньше скуд с пожаркой нельзя было делать, только охранку при условии отделения программно и изоляторами

так что вам все правильно выше написали


[15.09.2022 16:57:49]
 По ст.4 п.4 №123-ФЗ СП 484 применяется только "в части, соответствующей объему работ". Так что на первый взгляд, решение включиться в существующую линию RS485 имеет право на реализацию.

Совмещение СКУД и ПС в СП5 не запрещен, но и не разрешен (там про ДПЛС, а не RS). Поэтому на свое усмотрение.


[15.09.2022 17:04:08]
 oleg_v да, конечно можно будет, и зашить в систему новые датчики. Только отключить скуд и ос, от спс и повесить на новый пульт (т.к. на 1м с 2000 должна быть только пожарка. Ну и систему привести в соотвествии с новыми сп как писал выше.
oleg_v ®

[17.09.2022 4:42:41]
 Viss ®, да на первый взгляд решение имеет право и на второй тоже. Но вот остаётся один момент - это о выдачи сигналов тревоги и неисправности на пост охраны (находится вне проектируемых помещений). А эти сигналы я как раз и хотел передать по существующей RS485 в которой совмещена ПС, ОС, СКУД.
Jleshij ®, не стал больше голову греть. Поставил свой отдельный пульт С2000М, исп. 02 с двумя RS485 и БКИ на посту охраны. Так же поставил связку С2000-СП2 в "нашей" ДПЛС (как ПЦН для передачи сигнала "пожар" в существующую систему) и расширитель С2000-АР2, исп. 02 в ДПЛС существующей системы (благо проходит транзитом через проектируемые помещения) для приёма сигнала "Пожар". И такую же связку наоборот для передачи сигнала пожар в проектируемую систему для одновременного запуска системы оповещения о пожаре во всём здании.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли новой монтаж включить в существующую линию RS485 где есть и ОС и СКУД?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.