| | | Andr | 10.01.2022 16:16 | 6 / 1684 | Comfire | 11.01.2022 12:59 | |
| * * | Здравствуйте.
Если у кого есть достоверные сведения о том, что послужило причиной сильного задымления и массовой гибели в жилом доме указанного района, просьба поделиться.
Пишут об открытой двери в квартиру после эвакуации жильцов, у которых в спальне з |
=> | Это здание старого типа. Про дымоудаление ничего не нарыл. Пишут, что в нем не было пожаротушения. Только новые высотные многоквартирные дома должны иметь | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 24.12.2021 11:54 | 103 / 5865 | здесь вам не тут | 07.01.2022 12:54 | |
| * *
 | Когда мы заказываем ремонт сапогов, нам сапожник отдаёт готовое изделие - сапоги.
Почему проектировщик должен отдавать заказчику исходники, т.е. DWG формат? И насколько он обязан это делать?
Должен ли проектировщик отдавать исходники DWG своему р |
=> | МаксимР ®
> Отличия гражданского-правового договора от трудового: ...
Это всё игра в прятки с налоговой.
Не сейчас, так позже прил | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 29.12.2021 21:30 | 4 / 1398 | Prakt!k | 30.12.2021 20:51 | |
| * * | Представим ситуацию. Некая обслуживающая организация взяла объект на обслуживание: АПС,СОУЭ, тушение, дымоудаление. Ново всех этих системах куча нарушений. Документации по большей части нет. Да и вообще полно других нарушений, например, зауженные пути эва |
=> | ***Чем рискуют эксплуатанты?
Эксплуатирующая организация это собственник или арендатор объекта.
А обслуживающая организация, это не "эксплуатанты&q | |
 |  |
 |
| | | Тайный советник | 24.12.2021 21:14 | 1 / 1399 | laysss | 28.12.2021 16:48 | |
| * * | Товарищи, подскажите где купить кофту как у министра? может кто знает где заказать можно?
[ссылка] |
=> | Свитерок такой - в магазине пилигрим - МСК и Питер. | |
 |  |
 |
| | | Superelk | 24.12.2021 17:52 | 4 / 1778 | Superelk | 27.12.2021 12:15 | |
| * * | Добрый день. В СП 1.13130.2020 не нашел требования по оснащению дверей на путях эвакуации устройствами открывания изнутри без ключа. Получается, теперь можно не ставить антипанику на двери расположенные на путях эвакуации внутри здания (здание 2-ухэтажано |
=> | Как то так... ®, спасибо большое! | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 23.12.2021 9:25 | 10 / 1483 | ifbbpro | 24.12.2021 12:36 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, допускается ли применение противопожарных заполнений проёмов в противопожарных преградах (двери, окна и др.), сертифицированных по системе добровольной сертификации? Или - только обязательная? читаю ст. 145, 146 ФЗ 123, |
=> | > ст. 145 ТРоТПБ про обязательную сертификацию успели отменить?
Вы очень правильно сфомулировали "не успели". Но в части требований к средс | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 23.12.2021 9:51 | 1 / 1313 | трое пожарников | 23.12.2021 10:20 | |
| * * | Здравствуйте. Есть ж/б плита с защитным слоем бетона 20 мм. Где посмотреть какой слой бетона обеспечит предел огнестойкости REI 45? |
=> | СП 468.1325800.2019 р. 14 | |
 |  |
 |
| | | staf | 21.12.2021 9:36 | 4 / 2321 | Dimma | 22.12.2021 13:10 | |
| * * | Господа форумчане, интересует ваше мнение, поделитесь пожалуйста....имеется магазин самообслуживания....перед новым годом собственник выразил желание заняться реализацией пиротехники....В соответствии с пп.в) п.444 ППР в процессе реализации (продажи) пиро |
=> | Рустам, мог бы для автора выделить чать текста, может магахин самоблсуживания находится в жилрм здние:
в) в торговых помещениях магазинов самообслуживан | |
 |  |
 |
| | | sol | 16.12.2021 19:32 | 4 / 1351 | BTS | 20.12.2021 13:49 | |
| * * | Здравствуйте.
Здание защищается спринклерными установками пожаротушения. Системы водозаполненные.
Предусматривается отдельно стоящее здание насосной станции, заглубленное. Вода из резервуаров.
Вопрос. Узлы управления (спринклерные клапаны) где целесооб |
=> | Количество вводов от насосной в здание- по СП485 п.п.6.7.1.42-6.7.1.44. Диаметры вводов по гидравлическому расчёту. | |
 |  |
 |
| | | Парапапарам | 02.10.2021 7:18 | 33 / 1966 | Ёжик | 19.12.2021 0:26 | |
| * * | Добрый день. Может ли сотрудник открыть ИИС и торговать на бирже? Интересуют, конечно, больше зарубежные компании. |
=> | 2 IgorSvin ®
Не видно ни экономического ни политического смысла запрещать служивым "дополнительный доход". Это как запрещать личное подсобное хо | |
 |  |
 |
| | | Benz222 | 16.12.2021 16:54 | 0 / 1235 | | |
| * * | Здраствуйте! Есть вакансия инженера гос. пож. надзора в г. Москва, САО. Необходимо высшее образование либо юридическое, либо специальное техническое именно по пожарке. Офицерская должность, карьерный рост. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | LenaSL | 16.12.2021 12:05 | 3 / 1230 | LenaSL | 16.12.2021 12:37 | |
| * * | Добрый день.
Имеется объект с массовым пребыванием людей Ф4.3, по ГОСТ 31565 для кабелей СКС (ниже 50В) определены требования, что необходимо использовать оболочку с индексом HF.
Допускается ли на данный кабель (не участвующий в СПЗ) предъявлять сертиф |
=> | Допустим кабель не попадает под ТС/ТР. Акцент на сертификацию добровольную или обязательную. | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 15.12.2021 8:25 | 13 / 2427 | Comfire | 16.12.2021 7:51 | |
| * * | Коллеги хочется услышать Ваши предположения по поводу возгорания в ливневой трубе с крыши. Труба ПНД толщина см.1.5 стенки, в ней был проложен кабель нагревательный саморегулирующийся freezstop-30. На днях произошло возгорание на уровне 1.5-2м от земли. Т |
=> | Чтобы ответить на вопрос нужно знать время года, день недели, время суток. Объект пожара. Включен или нет этот кабель, сколько он находился во вкл.состояни | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 13.12.2021 14:03 | 15 / 1366 | Рустам74 | 15.12.2021 14:54 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-то требования, в которых сказано, что при смене обслуживающей организации, та организация с которой расторгают договор, должна передать обслуживаемые СППЗ заступающей организации, или это может быт |
=> | ifbbpro® "Договор заключают перед началом работы"
Совершенно верно. И если договор УЖЕ был давно заключён, то о каком же "ограничения доп | |
 |  |
 |
| | | Аля улюк | 08.12.2021 21:23 | 1 / 1322 | fire protection | 11.12.2021 17:29 | |
| * * | краснодарский край обьявлено о начале передачи всех отдельных постов в краевое подчинение у кого что слышно |
=> | У нас (приморье) не только не переводят, а собираются ещё один организовать | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 02.12.2021 11:34 | 11 / 1525 | Лёха_З | 10.12.2021 11:22 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, ввиду подписания нового приказа по обучению мерам ПБ (приказ МЧС от 18.11.2021 № 806) возникают вопросы.
Получается, что лица, на которых возложена функция по проведению противопожарных инструктажей (вводный, |
=> | Gadjt, сварщики обучаются мерам ПБ при прохождении обучения и переаттестации. Основной вопрос к приказу - это требование обучать ДПО лиц, проводящих целево | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 09.12.2021 8:15 | 3 / 1198 | 459-85 | 09.12.2021 19:49 | |
| * *
 | Добрый день.
Для подачи пены при пожаре принят блок-контейнер полной заводской готовности.
Скажите пожалуйста какие исходные данные нужно подготовить для пазработки ЖБ конструкций фундамента: размеры, массу... |
=> | Нет не представитель завода.
Скорее не знал всё, что включить.
Просто завод пока не выбран.
Но сейчас уже вопрос отпал.
Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 03.12.2021 13:04 | 9 / 1882 | aleksegroshev | 06.12.2021 9:30 | |
| * * | Всем доброго дня! Обслуживаем торговый центр с руководством возникли разногласия по вопросу оператора (пультовички). Согласно их требований "пультовичка" кроме того что контролирует ПС, СОУЭ, ОС еще должна ходить включать, отключать эскалаторы, |
=> | Друзья всем спасибо! Сегодня решил вопрос по простому, сказал, что в актах обслуживания буду писать, что диспетчер поста выполняет дополнительные обязаннос | |
 |  |
 |
| | | Интересующийся | 25.11.2021 21:59 | 12 / 1284 | Асашай | 01.12.2021 19:28 | |
| * * | Дело втом, что прислали тендерные (вроде, как никто не захотел связывать с ним № 0131300000621002473
) закупки на 11 млн рублей с «копейками», называется «ремонт системы дымоудаления», но в проекте контракта значится:
монтаж, техническое обслуживани |
=> | объем работ указывается в задании на проектирование. Вот что попадет в задание на проектирование, то и должно соответствовать новым нормам | |
 |  |
 |
| | | Tatka123 | 18.11.2021 23:21 | 13 / 2189 | 123456789 | 30.11.2021 16:56 | |
| * * | Уважаемые форумчане, очень нужно ваше экспертное мнение. Ситуация следующая: мы временно находимся в Бельгии. Здесь нет центрального отопления и дабы хоть как-то сэкономить на внушительных счетах за тепло люди используют камины как печки. У нас во дворе с |
=> | Для собственного понимания-дрова которые"самовос
пламенились", на 100% невозможна такая причина, они давно хранятся на участке или недавно напилен | |
 |  |
 |
| | | Helga-pataki | 29.11.2021 21:54 | 1 / 1188 | Рустам74 | 30.11.2021 7:15 | |
| * * | Дан склад текстильных товаров, указан тип перекрытий - ребристые ж/б плиты, высота ребра 400 мм, расстояние между ребрами 3 метра. Какой выбрать тип системы пожарной сигнализации? Подскажите пожалуйста!!!
[Ув Helga-pataki
В теме сообщения сл |
=> | Ну выберете адресный тип, он всегда и везде рекомендован, хоть зачастую и не обязателен. | |
 |  |
 |
| | | Знак | 23.11.2021 15:08 | 3 / 1304 | ogpn8 | 29.11.2021 6:33 | |
| * * | Добрый день! Подскажите какие варианты есть для того чтобы повысить степень огнестойкости одноэтажного каркасного дома. Несущие деревянные элементы обшить огнестойким гипсокартоном(каждую балку отдельно), предварительно обработать их огнезащитным составом |
=> | Странно.
СТУ, разработанные на одноэтажные жилые дома раньше встречать не приходилось.
К тому же, СТУ не могут обосновывать отступления от существующих | |
 |  |
 |
| | | 1112223334 | 26.11.2021 8:27 | 5 / 1384 | EGORik | 29.11.2021 4:16 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с какой периодичностью необходимо чистить кухонное оборудование от жира и сажы? Конкретно, в ресторане расположена печь-гриль хоспер (josper), угольная. Нормативный документ не могу найти. Спасибо! |
=> | Скорее уже 124 пункт, 78 не про это. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 26.11.2021 10:51 | 2 / 1287 | гешан | 26.11.2021 12:25 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите по расчету категории помещения. Если есть несколько горючих жидкостей, которые смешиваются друг с другом. В расчете надо отдельно считать каждую жидкость? И если избыточное давление у всех жидкостей получается менее 5кПа, а одна ж |
=> | если избыточное давление у всех жидкостей получается менее 5кПа, а одна жидкость - более, то получается категория А? Или надо все как-то вместе считать?
| |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 25.11.2021 10:45 | 3 / 1188 | Асашай | 25.11.2021 11:30 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, можно ли заменять огнезащитный материал воздуховодов ДУ, указанный в РД, на другой, с аналогичными характеристиками? И нужно ли вносить изменения в РД? Дело в том, что огнезащита проводилась по РД ещё в 20 |
=> | изучайте ГОСТ Р 59637 | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 23.11.2021 10:49 | 9 / 1716 | Асашай | 23.11.2021 12:09 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Вопрос по пониманию требований п. 7.2 е) СП 7.13130.2013 изм. 1, изм. 2.
«Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: «Из каждого производственного или складского помещени |
=> | мда............
библиотеки здесь явно лишние. Библиотека - это общественное помещение, которое ближе к п. 7.2 ж) | |
 |  |
 |
| | | Александр | 18.11.2021 17:30 | 13 / 1625 | avars | 20.11.2021 22:17 | |
| * * | Добрый день! Я работаю в исследовательском центре, который по заказу одного из госорганов проводит экономическую оценку избыточных требований в различных отраслях, в том числе в пожарной безопасности.
Если вам известны проблемы и административные бар |
=> | Добрый день. У меня есть кое какие материалы по избыточным требования.
8-926-916-34-79 | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 16.11.2021 19:39 | 4 / 1213 | 459-85 | 20.11.2021 16:06 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли в наших нормах требование, устанавливающее диаметр отверстий в фильтрах, устанавливаемых на системах водяного пожаротушения.
Если можно название документа. |
=> | Спасибо.
Хотели поставить на погружных. | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 29.10.2021 19:04 | 66 / 2268 | Админ | 20.11.2021 14:15 | |
| * * | Все подорожало и дорожает.
И стройка и результат строительства.
По логике должна дорожать цена на работы проектировщиков...
Делимся инфой по рынку.
А то хитрые заказчики - не то что повышать не хотят, так еще пытаются понизить, сетуя |
=> | Господа, вы ушли с темы заработков проектировщиков у нас в стране в высокие материи политико-экономических формаций, страхового бизнеса и гомосексуализма. | |
 |  |
 |
| | | Route | 03.11.2021 1:35 | 15 / 1591 | Генацвали | 19.11.2021 12:19 | |
| * * | Сперва пишут:
4.2.12. Для технического этажа или иного технического пространства, предназначенного для размещения инженерного оборудования, площадью до 300 м2 допускается предусматривать один эвакуационный выход, а на каждые...
Про какое тако |
=> | Ув. коллеги. Вы пытаетесь домыслить много ненужных вещей, чего делать совсем не обязательно. Не нужно все усложнять. Тов. Роут. Нестыковки никакой здесь не | |
 |  |