Дренчерная система пожаротушения

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.09.2018 12:43:39]
 На существующем объекте смонтирована система водяного пожаротушения. На некоторых участках по проекту должны быть установлены дренчеры, но вместо них установили спринклеры розеткой вверх. Проект не полный и нет необходимых данных, которые бы помогли разобраться в ситуации.
Поступило предложение разбить колбы и оставить как есть, но некоторые специалисты утверждают, что дренчеры не могут быть направлены вверх, а только вниз или в бок.
Прошу понимающих в этом вопросе помочь разобраться.


[12.09.2018 13:33:39]
 Дренчерные оросители бывают с розеткой как вверх, так и вниз.
Другое дело - будет ли соответствовать интенсивность данных спринклеров расчетной интенсивности от дренчеров по проекту.


[12.09.2018 13:37:49]
 В чем принципиальная разница между дренчером розеткой вниз и розеткой вверх? Чем обусловлен выбор тех или иных?


[12.09.2018 14:42:41]
 burunduk ®[12.09.2018 13:37:49]
С точки зрения проектирования разница между дренчерами розеткой вниз или вверх меньше,чем между спринклерами: не лимитируется расстояние до перекрытия.Назвать эту разницу принципиальной нельзя.Выбор может зависеть от элементов конструкции перекрытия и наличия других инженерных систем,высоты прохода от уровня пола и т.д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Дренчерная система пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.