| | | Ильмир | 05.02.2014 13:37 | 8 / 1256 | Ильмир | 06.02.2014 11:32 | |
| * * | Добрый день дражайшие!
У меня к вам несколько вопросов.
1. Интенсивность орошения и удельный расход одна и та же величина? Если да то почему размерности у них разнятся от НД (норм.док.) к НД?
2. В СП 4.13130.2013 п.6.4.77 табл.25 под интенсивностью оро |
=> | Вы меня уважаемый на СТУ толкаете?
У нас рулят оба ФЗ, 4 перечня и вообще то что зарегистрировано по крайней мере в министерстве. | |
 |  |
 |
| | | dmitriy01 | 05.02.2014 18:09 | 2 / 600 | dmitriy01 | 06.02.2014 10:14 | |
| * *
 | В фз-123 нет требований по наличию 2-х эвак.выходов с этажа
поликлиник (Ф3.4)
в СП 1.13130.2009 так же нет требования по 2м вых с этажа к Ф 3.4.
Данное требвоание есть в СНиП 21.01-97* п. 6.13
Этаж здания поликлиники (прямоугольный)им |
=> | Разобрался. Вопрос снят. Под конец рабочего дня, запарился. | |
 |  |
 |
| | | dmitriy01 | 04.02.2014 12:45 | 36 / 1510 | абырвалГ | 05.02.2014 22:28 | |
| * * | Согласно СП 5 п. 13.3.3
допускается устанавливать один ПИ, если ОДНОВРЕМЕННО выполняются условия: а)..., б)... в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность замены... за время в соответствии с ПРИЛОЖЕ |
=> | [QUOTE dizel2012 05.02.2014 19:19:46]Несогласен по датчикам. ИПДЛы имеют отдельный релейный контакт "Неисправность", отдельный контакт "Пожа | |
 |  |
 |
| | | llaas | 04.02.2014 21:21 | 4 / 1036 | Viss | 05.02.2014 21:08 | |
| * * | Господа, будьте так добры , дайте ссылки на ролики по пожарной безопасности....Что бы можно было эти ролики скачать и крутить на местном телевидении... |
=> | Ну Вы уж там как-нибудь сами мышкой поработайте:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | apelsin | 05.02.2014 20:41 | 1 / 545 | morozofkk | 05.02.2014 21:07 | |
| * * | При реконструкции объекта(установка дополнительного оборудования в существующих помещениях) Главгосэкспертиза потребовала предоставить обоснование категорий существующих помещений/зданий, в том числе тех в которых реконструкция не проводится. Подскажите в |
=> | обычный вопрос экспертизы, при установки в реконструируемые помещения электрооборудования меняется их категория (по ним делаем расчет) на помещения куда не | |
 |  |
 |
| | | Админ | 26.12.2012 23:49 | 118 / 4305 | Админ | 05.02.2014 12:02 | |
| * *
 | продолжаем счет с позиции №10
Глупые вопросы 1-9 в предыдущей ветке Глупые вопросы экспертизы и как с ними бороться |
=> | Уважаемые господа!
Мне кажется что формат "Глупые вопросы экспертизы и как с ними бороться" не жизненен - оказывается не все выкладываем | |
 |  |
 |
| | | Кре4ет | 27.01.2014 11:09 | 6 / 1057 | Кре4ет | 05.02.2014 6:36 | |
| * * | Уважаемые, коллеги, подскажите в какую сторону смотреть в следующей ситуации:
На производстве имеется мешалка в которой измельчается бурый уголь. Это лопостная мешалка суть которой корыто, в котором по оси расположен вал с лопостями, при перемешивании он |
=> | Спасибо, все откликнувшимся | |
 |  |
 |
| | | Помогите | 02.02.2014 16:00 | 9 / 972 | FlintFD | 02.02.2014 18:53 | |
| * * | Помогите правильно подобрать ороситель. Температура срабатывания 57;
Группа 2, следовательно интенсивность орошения 0,12; далее по "графику зависимости интенсивности орошения оросителей от давления на защищаемой площади 12 кв.м" исходя из интен |
=> | Ох чую что Вам проще и нужней сначала СП 5 прил В посмотреть. В соседней теме я предложил свою методику расчёта параметров диктующего оросителя, посмотрите | |
 |  |
 |
| | | Ruslano | 31.01.2014 16:08 | 5 / 909 | атлант-н48 | 02.02.2014 10:14 | |
| * * | Добрый день!
Такая ситуация!
Взяли на ослуживание объект, рядом четырех-этажная пристройка.
На первом и втором этажах стоят ДИП-34а - 99 штук точнее только платформы,извещатели соединены кабелем КПСВВнг(А)-LS 2*0.5.
Соединение *кольцо*. Общая длина ка |
=> | работать будет как часики кабель самое то для такой системы был бы он еще "Э" вообще самолет у этого кабель реально сечение 0.5.Мальчишки такие ж | |
 |  |
 |
| | | alxr | 30.01.2014 11:35 | 1 / 718 | атлант-н48 | 30.01.2014 13:28 | |
| * * | Здравствуйте. На объекте смонтирована ОПС и СКУД на базе Болида, Ориона- Про. И ОПС на базе Свита.
Подскажите возможно ли их объединение? То есть если сработает ОПС Болид, в тревогу уходила бы и ОПС Свит.
Спасибо заранее. |
=> | да возможно по средствам релейных выходов | |
 |  |
 |
| | | Kickved | 24.01.2014 12:39 | 11 / 1880 | кихтяра | 29.01.2014 19:51 | |
| * * | Я такой же коллега по несчастью, как и многие здесь и наблюдаю разрушение моей страны изнутри. Мне бы хотелось узнать о том как идет жизнь в вашем "королевстве", дружный ли коллектив по вашему мнению? Расскажите о вашей дежурной смене.
Очень |
=> | бедные наши цуксы, замордовали вас строевыми смотринами и работой сверх нормы. Вы же на сменах так устаете мозг выносить сотрудникам пожарных частей и онд, | |
 |  |
 |
| | | EmercomMan | 28.01.2014 12:00 | 10 / 2021 | EmercomMan | 29.01.2014 13:02 | |
| * * | Уважаемые коллеги помогите с характеристикой с места службы, у кого есть образец не пожалейте поделитесь) |
=> | Огромное всем спасибо)в кадры к себе я обратиться не мог так как характеристика нужна была без их ведома,переводиться в другой город собрался им не зачем о | |
 |  |
 |
| | | Юрий Васильевич | 10.01.2014 13:11 | 117 / 17103 | poterpev_ot_gpn | 27.01.2014 12:26 | |
| * *
 | Порадовала формулировка "боевые смены центров управления в кризисных ситуациях".
Надо будет посмотреть в учредительных документах ЦУКСов, может там перед словом "Устав" уже появилось "Боевой". Наверное, и на обед стали выдавать 100г наркомовских. А г |
=> | [QUOTE Олег1]Думаю вопрос не совсем по теме обсуждения, открывайте новую ветку.[/QUOTE]
В корне не соглашусь! Вопрос о роли и месте МЧС в системе управле | |
 |  |
 |
| | | PROEKTMAN | 25.01.2014 13:44 | 0 / 676 | | |
| * * | Уважаемые проектировщики!
В таблицах FM8-9 в таблице 3 указано высота потолка - 45 футов (13,5м).
При переводе в единицы СИ на калькуляторе имею - 45*0,3048= 13,716м
Что более правильно?
Я не видел в высокостеллажных складах плоский потолок - везде п |
=> | | |
 |  |
 |
| | | vitalik001 | 24.01.2014 0:24 | 0 / 810 | | |
| * * | помогите советом кто может. в перекрытии с уклоном более 10 градусов нужно установить дымовые извещатели. эта тема уже обсуждалась здесь.
высота до верхней точки от пола 6м. понятно что датчики нужно ставить в самой верхней части и т.д но есть один нюанс |
=> | | |
 |  |
 |
| | | slooter | 15.09.2011 9:49 | 2 / 3669 | атлант-н48 | 23.01.2014 8:07 | |
| * *
 | Добрый день, Друзья! смонтировали на объекте извещатели пламени ИПЭС, при прогоне выяснилось что извещатели уходят самопроизвольно в "неисправность". При разборе полетов выяснилось, что у Нас, это не единственный случай, многие организации в наш |
=> | Фоновые засветки это все хорошо да хоть его в темную изолированную комнату ставь неисправности также будут шлепать. Я тоже столкнулся с этой же проблемой ч | |
 |  |
 |
| | | ьььь | 09.01.2014 11:18 | 3 / 1445 | Volk_ | 22.01.2014 19:47 | |
| * * | Коллеги прошу поделиться информацией по созданию полигона для отработки действий по ликвидации загораний электроустановок, находящихся под напряжением.
Буду благодарен всем кто откликнется. Интересует буквально все: цена вопроса, эффективность использова |
=> | Не знаю кого вы собрались патентовать. Тренажеры для тушения электроустановок под напряжением давно уже используются. На новых АЭС в пожарной части предусм | |
 |  |
 |
| | | СРОЧНО | 20.01.2014 21:03 | 25 / 1721 | остатки ГПН | 21.01.2014 16:00 | |
| * * | Уважаемые пользователи, вопрос: Выдано предписание одному лицу по объекту, а проверка проведена по другому лицу, правоприемнику данного объекта по указанному предписанию, законно ли это? Прошу дать ссылки на НД. |
=> | Ув. йцукен ®, практика сформирована, а там ООО "Пупс" или ОАО "Загс" - без разницы.
Хотелось бы услышать топикстартера по поводу тог | |
 |  |
 |
| | | Modest | 09.01.2014 14:16 | 7 / 2253 | Древний пожарник | 20.01.2014 18:43 | |
| * * | Перерыл весь интернет и нигде не смог найти нормативные требования к сметам на содержание пожарной охраны. Подскажите пожалуйста, куда копать? |
=> | Пожарная охрана имеет ПЯТЬ ипостасий. Из них ГПС делится на две разновидности. И у всех в сметах есть особенности. Если вы про ФПС, то с этого и нужно был | |
 |  |
 |
| | | o_neb | 16.01.2014 15:51 | 5 / 1510 | ВотТакойНик | 17.01.2014 9:37 | |
| * * | Добрый день Нужна помощь.
Есть типовой проект 9 эт. жилого многоквартирного дома.Высота этажа составляет 3,2 м.,заказчик хочет 3,3 м
Вопрос: можно ли опустить низ оконного проема 9-го эт., чтобы высота от уровня проезда пожарной машины до низа |
=> | трое пожарников ®
[16.01.2014 19:13:19] ...почти запретов такой хитрости нет.
Читаем внимательнее:
- участки наружных стен в местах примыкания к п | |
 |  |
 |
| | | сэр | 16.01.2014 16:26 | 4 / 982 | остатки ГПН | 16.01.2014 17:04 | |
| * * | Хотят возбудить дело по ст халатность за пожар с гибелью в желье. Кто проводит проверки жилых домов. Если можно ссылки на нпа. Заранее спасибо
|
=> | Ув. VVH ®, точно "Базарный Сызган". | |
 |  |
 |
| | | Popko-R | 14.01.2014 23:22 | 10 / 1559 | Popko-R | 15.01.2014 13:58 | |
| * * | Господа, доброго времени суток ! Возникла ситуация, эксперт ГГЭ предложение из пункта 4.4.2 СП1.13130.2009* по тексту "...Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожа |
=> | Коллеги всем большое спасибо за участие, все-таки буду отталкиваться от таблицы 21 ФЗ-123. А там дальше посмотрим. | |
 |  |
 |
| | | for_you_13 | 15.01.2014 12:19 | 4 / 1235 | остатки ГПН | 15.01.2014 13:52 | |
| * * | Уважаемые,помогите с решением проблемы.Подскажите какое
расстояние на геплане должно быть между трансформаторной
подстанцией(метал. контейнер) и хозблоком ( 2 степень
огнестойкости кирпичное здание). И трансформатоной
подстанцией и котельной (конт |
=> | Ув. for_you_13 ®, на безрыбье и рак - рыба ))) Пользуйтесь СП 4.
Ув. Ivat ®, как знать.. как знать.. в свете-то последних слухов )) Да и в любом случае. | |
 |  |
 |
| | | Алексей88 | 14.01.2014 18:18 | 6 / 1532 | СергейКо | 15.01.2014 10:07 | |
| * * | Здравствуйте! Возникла такая проблема - в СТУ на здание прописано расстояние между оросителями 2 метра и расстояние до перегородок 1 метр. В СП есть условие, что оросители не могут быть ближе друг к другу чем 1,5 метра. Но с учетом подвесных потолков, све |
=> | "А какая разница, по центру или нет панели ороситель, со стороны норм безразлично, наверно лучше пренебречь эстетикой, да и наверно выхода то нет друг | |
 |  |
 |
| | | Екатерина1508 | 14.01.2014 13:16 | 3 / 834 | сергей | 14.01.2014 16:46 | |
| * * | Уважаемые коллеги здравствуйте! Прошу Вас помочь мне с заземлением. Административное здание, повторное заземление. Вокруг здания прошлись стальной полосой 40х4 и вывели в треугольник с вертикальными штырями d=16 мм из круглой стали. Где можно посмотреть н |
=> | судя по вопросам не проектирует-рисует...
подскажу еще одну книгу-пуэ раздел 1.7 7 издания
для более продвинутого уровня технический циркуля росэлект | |
 |  |
 |
| | | Endlessly | 08.01.2014 17:24 | 7 / 1478 | Endlessly | 13.01.2014 18:33 | |
| * * | Здравствуйте.
В существующем здании склада планируется организовать 2-й этаж (разделить склад на 2 части по высоте). На 2-м этаже будут располагаться административные помещения. Согласно п. 5.6.4, 6.3.4, 6.1.39. 6.1.42, 6.1.43, СП 4.13130.2013 данные пом |
=> | Большое спасибо всем откликнувшимся.
Заказчик категорически отказывается все ломать и его с какой-то стороны можно понять.
Буду думать как выкрутиться из | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 11.01.2014 13:37 | 32 / 2653 | ВотТакойНик | 13.01.2014 11:52 | |
| * * | Коллеги нормативщики! Прошу разъяснить смысл следуюего:
В СП 5.13130.2009 имеем пункт:
14.4. "В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленны |
=> | Лирическое отступление. С генералом (тогда еще) Кривошонком довелось познакомиться на аттестации для госинспекторов. Было это…в первой половине 2000-х. Люб | |
 |  |
 |
| | | Posharnik43 | 04.01.2014 22:48 | 4 / 3874 | Neadekvat | 13.01.2014 9:11 | |
| * * | Здравствуйте, ситуация такая: работаю водителем пожарного автомобиля в ведомственной пожарной части сутки через трое, согласно распорядка дня водитель отдыхает с 20.00 до 00.00 (4 часа), а в ночное время сидит на пульте связи части с 00.00 часов до |
=> | Posharnik43 ®, повторюсь, трудовое законодательство описанными инструкциями не нарушается, т.к. "отдых" возможен если нет ничего другого (дозоры, | |
 |  |
 |
| | | Kosin | 21.11.2013 10:20 | 189 / 32897 | КЕ | 10.01.2014 14:14 | |
| * *
 | Уважаемые господа, у нас с Министерством все в порядке - "...утверждена Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. В ней отмечено, что особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации. Минимизация потерь о |
=> | Про Манеж:
"Всего на месте пожара было задействовано 100 отделений на основных и специальных пожарных автомобилях, 5 отрядов ПСО, 2 – Центроспас | |
 |  |
 |
| | | ultrakaingans | 17.03.2012 20:19 | 25 / 8783 | гешан | 05.01.2014 22:36 | |
| * *
 | Кто может подсказать литературу в которой сожержатся хим. и физ. свойства трансформаторного масла ВГ или его аналогов? (Молярная масса, хим. формула, константы уравн. Антуана, низшая теплота сгорания, плотность, НКПРП) В ГОСТе и таблицах опублекованных в |
=> | Масло вазелиновое приборное МВП, Плотн. 869 кг/м3. Т. всп. 127 °С; т. самовоспл. 290 °С; темп. пределы воспл.: нижн. 116 °С, верхн. 145 °С, теплота сгора | |
 |  |