извещатель ИПЭС-ИК/УФ = неисправность?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.09.2011 9:49:04]
 Добрый день, Друзья! смонтировали на объекте извещатели пламени ИПЭС, при прогоне выяснилось что извещатели уходят самопроизвольно в "неисправность". При разборе полетов выяснилось, что у Нас, это не единственный случай, многие организации в нашем регионе сталкиваются с подобной проблемой. Люди отправляли извещатели на завод производитель, завод проводил тесты, и давал заключение, что извещатели в порядке. при установки ИПЭС, после путешествия до завода и обратно, как уходили в неисправность, так и уходят. У кого есть опыт работы с извещателями ИПЭС-ИК/УФ, поделитесь :) или напишите свои отзывы.
Veselov Victor ®

[31.10.2011 10:16:31]
 Добрый день, slooter! По возникшей проблеме с извещателями пламени ИПЭС ИК/УФ, одна из причин включения прибором контактов реле "неисправность" - наличие в поле видимости ИПЭС источников фоновой модулированной "засветки" по ИК или УФ каналу(прожектор, источник ИК-излучения), с интенсивностью превышающей пороговое значение. При обнаружении данного сигнала в течении 8 часов непрерывно, ИПЭС включает реле "неисправность".
Возможны и другие нюансы мешающие правильной работе ИПЭС.
Для более детального выяснения причин неисправности ИПЭС на Вашем объекте, можно позвонить на завод-изготовитель ЗАО "Электронстандарт прибор", по тел. (81371)91-828 - конт. лицо Веселов Виктор.
Или сообщите пожалуйста Ваш номер телефона.


[23.01.2014 8:07:32]
 Фоновые засветки это все хорошо да хоть его в темную изолированную комнату ставь неисправности также будут шлепать. Я тоже столкнулся с этой же проблемой чего только не пробовал сигнал о неисправности идет из-за грязной линзы чем пыли на ней больше тем чаще срабатывает.А лучше всего разделить сигналы и неисправность сделать отдельным ШС (для системы BOLID технологическим)
  Дискусия закрыта