Необходимость защиты СПС шахт для коммуникаций

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2023 23:41:15]
 Доброго времени суток, коллеги!

Подскажите, часто ли Вы встречали где-либо в проектах (или на практике) СПС в шахтах для коммуникаций? Например, в жилых домах обычно такая шахта в коридоре (лифт. холле), габаритами до 600х2000 с размещением преимущественно сетей СС/ЭОМ и небольшого кол-ва оборудования.

Столкнулся с проектом, где такая шахта (высота 120м, выделена по СП253) защищена парой дымовых извещателей через каждые 5 этажей (по ограничению макс. высоты для дымовых ПИ). Защищена она как "Кабельные сооружения промышленных и
общественных зданий" по таб.2 СП 486, хотя таб.2 рассматривает только проходные шахты, а не обычные.

Вот эта такая мода сезонная или я что-то упустил?


[14.12.2023 0:01:01]
 http://0-1.ru/discuss/?id=37767

CV ®

[15.08.2018 17:52:06] ГОСТ Р 53297-2009 п.5.1 .....Для лифтовых шахт следует предусматривать дымовые пожарные извещатели (по одному извещателю на лифтовую шахту, устанавливаемому в ее оголовке - зоне верхнего этажа).....


[14.12.2023 12:03:25]
 Ув. Асашай, этот ГОСТ давно исключен из перечня к 123-ФЗ, там остались только пожарные лифты. Да и вопрос не про лифтовые шахты, а про шахты для коммуникаций (СС/ЭОМ).


[14.12.2023 14:38:36]
 У многих заказчиков такая позиция:
шахта имеет номер по экспликации - тогда защищаем;
нет - не защищаем.
Пара дымовых через 5 этажей - решение не нормативное и не стандартное, может через СТУ обосновывали?


[15.12.2023 16:10:36]
 Нина® "Пара дымовых через 5 этажей - решение не нормативное и не стандартное"

А какое решение в шахте высотой 120 метров является нормативным или стандартным?


[15.12.2023 23:42:37]
 Добрый вечер, коллеги!

Viss ® [13.12.2023 23:41:15]
"Защищена она как "Кабельные сооружения промышленных и
общественных зданий" по таб.2 СП 486, хотя таб.2 рассматривает только проходные шахты, а не обычные.

Вот эта такая мода сезонная или я что-то упустил?"

Видел АУП в непроходной кабельной шахте (в плане 2х2 метра) промышленного объекта. Каждые 7 м по высоте шахты стальной решетчатый настил и входная дверь. Даже мысли не возникло о ненадобности защиты кабельного сооружения с высокой пожарной нагрузкой.
А почему не надо защищать непроходные шахты (я правильно понял, что "обычными" Вы назвали непроходные шахты)?



[16.12.2023 0:18:45]
 "хотя таб.2 рассматривает только проходные шахты"

Присмотрелся к примечаниям таблицы 2, и правда только проходные шахты отнесены в СП 486 к кабельным сооружениям.


[16.12.2023 9:52:22]
 
Цитата Рустам74 15.12.2023 16:10:36
А какое решение в шахте высотой 120 метров является нормативным или стандартным?
--Конец цитаты------
например, линейный тепловой в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой.


[16.12.2023 19:30:06]
 Спасибо за комментарии! Думаю, или защитить каим-нибудь рабочим решением (термокабель, аспирация) или не защищать и больше уделить внимание кабельным проходкам.
В СТУ про шахту только предел огнестойкости (150 минут) и п/п исполнение дверей/лючков 1 типа. В части СПС общее - всё по СП 486, отдельно про шахту не указывается.


[16.12.2023 21:50:45]
 
Цитата Viss 16.12.2023 19:30:06
защитить каким-нибудь рабочим решением (термокабель
--Конец цитаты------
Присмотритесь к лазерному тепловому линейному извещателю, объект, видимо, не из простых.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Необходимость защиты СПС шахт для коммуникаций      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.