| | | BEE1981 | 21.12.2021 13:46 | 1 / 1034 | Viss | 22.12.2021 9:26 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким-нибудь нормативом регламентируется степень защиты от влаги для извещателей и оповещателей при спринклерном пожаротушении?
И, если нет, то что подсказывают логика и опыт?
[Ув.BEE1981 Размещени |
=> | Не регламентируется. Логика - то что сгорело уже не нуждается в защите от влаги. | |
 |  |
 |
| | | zemet4ino | 20.12.2021 14:53 | 17 / 2062 | Рустам74 | 22.12.2021 7:48 | |
| * * | Всем доброго дня! В данный момент занимаемся проектированием пожарного депо, на территории которого будет находиться тренировочная башня, так вот, при прохождении госэкспертизы, эксперт сказал, что необходимо оборудовать башню системами АПС и СОУЭ, т.к. б |
=> | Tir82® "Тогда это наружная установка категории - Дн"
Мне уже страшно за детские качели-карусели...
| |
 |  |
 |
| | | Aminka | 17.12.2021 17:42 | 12 / 1334 | ФПБ | 20.12.2021 21:41 | |
| * * | Уважаемые коллеги и сочувствующие!
Сегодня мой коллега удивил меня вопросом: Почему в п.6.6.38 СП484 таблицы 4 и 5 с увеличением высоты помещения увеличивается (не уменьшается) допустимое расстояние между извещателями? Неужели из-за того, что дым " |
=> | Ув. Брандмауэр-СБ.
В какой-то степени я согласен с ходом Вашей мысли. Только хочу еще кое-что добавить.
Если кем-то принимается решение об уменьшении пло | |
 |  |
 |
| | | bowrain | 20.12.2021 13:19 | 2 / 1329 | Дмитрий_птз | 20.12.2021 14:36 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Появилась задача - получать сигналы о срабатывании ПС на телеграм.
Так чтоб уйти от смс, и получить большую гибкость.
Как такое можно реализовать?
Вопрос не в том как сделать бота, это просто, а как забирать сигналы с устройства. |
=> | На каком производителе? У некоторых есть готовые решения.(в частности у болида- [ссылка]) | |
 |  |
 |
| | | kolosok | 16.12.2021 14:36 | 23 / 1615 | kazakru | 19.12.2021 4:20 | |
| * * | Представитель Заказчика потребовал, чтобы на плане расположения оборудования и кабельных трасс были указаны "позиционные обозначения" отрезков шлейфа ДПЛС. Например, на отрезке от BTH2.1.14 до BTH2.1.15 должно быть показано обозначение, напр., К-ВТН2.1.1 |
=> | дадада, даже в налоговой и ПФР уже не принимают дискеты ))
ладно, реально это я во флуд скатился и вас потянул, простите.
по теме - у меня была одна сл | |
 |  |
 |
| | | Drugiche | 15.12.2021 16:57 | 2 / 1562 | Drugiche | 18.12.2021 22:00 | |
| * * | Здравствуйте. Предлагают производственный объект, где в связи с расширением производства требуется смонтировать пожарную сигнализацию siemens в новом цехе и интегрировать её в существующую систему siemens. С монтажом справимся, но нужен человек который уд |
=> | drugiche@yandex.ru | |
 |  |
 |
| | | ipan79 | 16.12.2021 12:27 | 7 / 1303 | Рустам74 | 17.12.2021 7:12 | |
| * * | Добрый день форумчане, подскажите в каком нормативном документе прописана необходимость вывода сигналов со шкафов вентиляции ("Пуск", "Автоматика", "Авария") на пост дежурного персонала? |
=> | В общем, в СП5 всё примерно тоже самое...
| |
 |  |
 |
| | | MikeO | 15.12.2021 22:38 | 10 / 1405 | MikeO | 16.12.2021 12:02 | |
| * * | Доброго времени. Необходима помощь в принятии решения. На объекте смонтированы потолки типа АРМСТРОНГ, расстояния от фальш-потолка до перекрытия более 5м. Установка дымовых извещателей и их дальнейшее обслуживание практически не возможно. Есть какие либо |
=> | Ув.Koui, спасибо за ответ.
Именно этот пункт я и искал.
Т.к. для начала хочу сослаться на него,а после сделать расчет горючей массы. | |
 |  |
 |
| | | OlegZT | 12.03.2008 9:43 | 10 / 3008 | DSeaman | 14.12.2021 10:25 | |
| * *
 | Подскажите, пожалуйста, какими документами регламентируется установка спринклеров головкой вверх и вниз? Возникли творческие разногласия с контролирующими органами.
Заранее спасибо.
|
=> | Almira25 ® это необходимо, чтобы предотвратить замерзание конденсата или скопление грязи в выпускном отверстии спринклера. В
противном случае при вскр | |
 |  |
 |
| | | Воистину | 13.12.2021 19:00 | 3 / 1273 | Воистину | 13.12.2021 19:31 | |
| * *
 | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли к ппкоп гранит подключать ип Дип-31 и Дип-34а? Заранее спасибо.
[Ув Воистину, в теме ветки следует указывать САМ ВОПРОС правила здесь [ссылка] = Админ] |
=> | Понял, спасибо.
| |
 |  |
 |
| | | Koui | 13.12.2021 12:52 | 1 / 1038 | MK | 13.12.2021 13:02 | |
| * * | Помогите определить класс пожарной опасности здания таможни. в здании начальник, архивы, различные отделы, много всего прочего. скорее всего, это "Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и ред |
=> | Ф4.3 | |
 |  |
 |
| | | PozhAvtBel | 13.12.2021 10:01 | 4 / 1141 | ifbbpro | 13.12.2021 11:59 | |
| * *
 | Добрый день. Необходимо ли в помещениях, защищаемых водяной установкой автоматического пожаротушения, предусматривать защиту приборов пожарной автоматики оболочкой со степенью защиты от проникновения воды не менее IPx4? Например приборы С2000-СП4/220, С20 |
=> | СП 484
5.5 "Технические средства СПА следует применять в соответствии с требованиями ТД изготовителя (в части, не противоречащей настоящему с | |
 |  |
 |
| | | GonZZ | 12.04.2013 11:09 | 2 / 2595 | Prakt!k | 12.12.2021 14:08 | |
| * *
 | Всем привет!
Вопрос легкий, но что-то "повис". Есть динамики Соната Л 4 Ом - 6 штук. Как правильно их подключить на прибор Соната К Л? нарисуйте плиз схему подключения.p.s. инструкцию прочитал! |
=> | ***К одной Санате не подключишь шесть по 4 ома.
В РЭ Соната К Л приведена схема подключения 6-ти оповещателей по 4 Ом
Скачивал отсюда:[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Владимир001 | 06.12.2021 1:35 | 11 / 2456 | Владимир001 | 11.12.2021 5:55 | |
| * * | Вопрос Пожарным.
У нас на этаже в пожарном шкафу есть 2 кнопки
Для его они служат ?
вот видео [ссылка]
На видео видно что рядом с каждой кнопкой есть сокращённые надписи краской. Может по этим надписям можно понять для че |
=> | "И крана два, а рукав один?"
да
"А это случайно не последний этаж?"
нет, 9 этаж 17 этажного дома серии П-3
| |
 |  |
 |
| | | Koui | 09.12.2021 1:02 | 6 / 1334 | Koui | 10.12.2021 17:42 | |
| * * | Согласно СП486, п. 4.4. "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: ... - лестничных клеток; ..."
Но вот в чём нюанс. Есть старые здания, где данны |
=> | >> А вот за несоответствие самой ЛК требованиям пожарной безопасности в части сообщения с подвалом и прочими прелестями накатает легко.
думаю, нет, | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 10.11.2021 12:29 | 73 / 1607 | Инженер_ОПС | 08.12.2021 22:59 | |
| * *
 | Без лишнего шума и фанфар, неизвестно когда Рубеж выпустил двухсенсорный дымовик: [ссылка]
Но информация на сайте настолько скудна, что без копания на ютубе не разобраться. Вот здесь, на вебинаре про него в |
=> | ФПБ ®
Сохраняются не только тексты, но и культура, созданная этими текстами. Её измерить нельзя, но она важней. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 08.12.2021 16:36 | 1 / 2036 | Нина | 08.12.2021 17:36 | |
| * *
 | Коллеги, Приветствую!
Хотелось бы услышать ваше мнения по допустимым местам размещения клапанов КСИД при оборудовании помещений газом на производственном объекте.
В частности интересуют случаи, когда помещения не имеют уличных стен, т.е. уста |
=> | Варианты 2 и 3.
Если в коридоре есть подвесной потолок - разместить за потолком. | |
 |  |
 |
| | | Cesis | 08.12.2021 11:36 | 3 / 1094 | Карзаков | 08.12.2021 12:56 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Появилась задача оборудовать помещения с такими характеристиками:
- высота до подвесного потолка 2,7м;
- высота запотолочного пространства 0,26-0,3м;
- запотолочное пространство разделено перекрестными балками |
=> | Ув. Cesis, рекомендую ознакомиться с п.10 таблицы 2 СП 486.1311500.2020 и примечаниями к нему, например:
"Кабельные сооружения, пространства за подве | |
 |  |
 |
| | | AK-43 | 07.12.2021 8:49 | 1 / 1079 | AK-43 | 07.12.2021 8:57 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужна ли ОПС на крановых узлах газоизмерительной станции? На крановом узле имеется укрытие размером 4,5х4,5 м. Эксперт ссылается на п.7.1 табл.3 СП 486.1311500.2020.
Укрытие состоит из блока укрытия и съемного покрыти |
=> | Забыл добавить. Строители везде описывают укрытие как здание, поэтому данному укрытию присвоили категорию А. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 30.11.2021 17:16 | 4 / 1448 | koks | 03.12.2021 17:51 | |
| * * | Подскажите, кто-то использовал кабель во взрывоопасных зонах в броне, чтобы еще и входил в состав окл? что-то есть такое? |
=> | Спецкабель ОКЛ на броне делает от 300 м. | |
 |  |
 |
| | | Кунар | 02.12.2021 20:36 | 10 / 1597 | Кунар | 03.12.2021 11:40 | |
| * * | Коллеги, Есть ли сейчас в свободной продаже приборы Болида с одним интерфейсом RS485 (с2000м, КДЛ, БИ)? Даже не сейчас а буду ли, по вашему мнению, через пол-года -год? Прошу прощения за нелепый вопрос. Просто прилетел проект АПС стадии П. Экспертиза 2017 |
=> | Ув. Нина ®. Не извиняйтесь. Сам был уверен, что нету. А он есть (как тот суслик)))
| |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 26.11.2021 13:21 | 6 / 1123 | Gun | 03.12.2021 11:24 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые специалисты. Ситуация следующая. Резервуары с ГЖ на территории НПЗ, объемом более 5 тыс.куб. м. Году этак в 2017 прошли экспертизу проекта ПБ где предусматривался запуск водяного пожаротушения и системы охлаждения резервуаров от те |
=> | Система тушения - автоматическая (надслойное, подслойное, комбинированное);
Для охлаждения стенок вертикального резервуара с ГЖ - автоматизированной до | |
 |  |
 |
| | | Маша__ | 03.12.2021 10:05 | 5 / 1295 | Viss | 03.12.2021 11:23 | |
| * * | добрый день. Нужно непредвзятое мнение о преимуществах и недостатках систем Esser и Болид. Спасибо.
[Ув Маша.В теме ветки следует писать сам вопрос. Правила здесь [ссылка] . =Админ] |
=> | Объективные преимущества Болида в том, что на нем можно построить любые слаботочные системы и интегрировать между собой.
А вот как это будет работать, буд | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 17.11.2021 11:57 | 64 / 2044 | Админ | 02.12.2021 23:37 | |
| * *
 | Коллеги, интересует ваше мнение.
Имеется объект, подлежащий оснащению адресной системой пожарной сигнализации. Помещение серверной защищается модульной установкой газового пожаротушения. Автоматизация на блоке С2000-АСПТ, соответственно с безадресными |
=> | [QUOTE ФПБ ® 02.12.2021 23:11:27]
Вот он один из примеров, чем у нас должны заканчиваться обсуждения. КОНКРЕТИКОЙ, а не какой-то фигней о чем-то непонятн | |
 |  |
 |
| | | yannay | 30.11.2021 17:27 | 23 / 2594 | Viss | 01.12.2021 16:52 | |
| * * | Здравствуйте такая задача
Система Rubezh R1. На объекте стоит 2 ШУ. Один ШУ-Т30, другой ШУ-Т15. Каждый ШУ запускается с задержкой 10 секунд друг за другом. Они долго работали исправно как в ркчном так и в автомате, а сегодня при тестировании в |
=> | Приставка чисто механически работает.
Нестабильное напряжение на МК должно приводит к другим ошибкам - у Вас конкретно контактор.
Проверьте через пару дн | |
 |  |
 |
| | | Alex116 | 29.11.2021 15:26 | 28 / 2228 | Eugen-19 | 01.12.2021 13:50 | |
| * * | Наверняка многие видели схему реализации на Болид-е защиты от единичной неисправности линии RS485, например эта [ссылка] Все там хорошо и понятно, но есть "линия выравнивания потенциалов" которая почему-то к линиям связи не от |
=> | adgernaut: "....Но я предпочитаю использовать другие способы выхода из таких ситуаций: ПИ или общий РИП...."
Ну вот теперь правильно рассужда | |
 |  |
 |
| | | Koui | 28.11.2021 2:56 | 52 / 2110 | Нина | 29.11.2021 23:56 | |
| * * | Я руководствуюсь СП484: СОУЭ; АУПТ; СПДЗ; СПИ; СКУД; системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений; АСУ ТП, ПАЗ.
И вот тут есть интересный пункт "системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений". А это конкретно ка |
=> | [QUOTE Koui 29.11.2021 21:52:22]что б я сразу одним махом этот вопрос каждый раз закрывал[/QUOTE]
вернемся к нашим баранам :)
понимание возможного наличи | |
 |  |
 |
| | | АлексейА | 29.11.2021 16:46 | 0 / 1037 | | |
| * * | Уважаемые коллеги!
В Приказе Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" в таблице 8 имеется |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Гость48 | 29.11.2021 15:20 | 5 / 1124 | Гость48 | 29.11.2021 15:59 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть 30 птичников, которые состоят из помещения содержания птицы на глубокой подстилке- опилки(категория - В3) и серверной. Человек не находится на постоянной основе в здании. Площадь -1670м2, год постройки 1970. Прав |
=> | как вы думаете , а если предусмотреть датчики пламени в птичнике, но не предусматривать звуковое оповещение именно в самих птичниках? | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 25.11.2021 16:34 | 4 / 1282 | Контура | 26.11.2021 20:15 | |
| * * | Подскажите, кто знает, сколько примерно стоит обслуживание одной объектовой станции стрелец мониторинг, именно по части вывода сигнала на цпо
[KOKOS_KOKOS, уточняйте сам вопрос в теме = Админ] |
=> | Звоните в АргусСпектр, спрашивайте диллера по городу, который Вам интересен, обычно он реализует, устанавливает и обслуживанием занимается далее запрашивае | |
 |  |