Выбор места размещения клапанов КСИД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[08.12.2021 16:36:43]
 Коллеги, Приветствую!

Хотелось бы услышать ваше мнения по допустимым местам размещения клапанов КСИД при оборудовании помещений газом на производственном объекте.
В частности интересуют случаи, когда помещения не имеют уличных стен, т.е. установка клапана и сброс давления возможен только через внутренние стены, смежные с другими помещениями или коридорами.

В СП485 места установки КСИД не ограничены, кроме как "9.16.3 Предохранительные устройства для сброса ГОТВ (газа) следует располагать таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании".

В руководстве на КСИД фигурирует только параметр "высота установки не менее 1,3м".

Будут ли соответствовать требованиям следующие варианты установки:
1. Установка КСИД в стену смежную с аналогичным помещением (также оборудуемым газом).
2. Установка КСИД в стену смежную с коридором на минимальной высоте 1,3м.
3. Установка КСИД в стену смежную с коридором на высоте более 2,0м (т.е. задрать клапан выше габарита эвакуирующегося)


[08.12.2021 17:36:39]
 Варианты 2 и 3.
Если в коридоре есть подвесной потолок - разместить за потолком.