 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 751 781 811 841 <871> 901  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

нужно ли АПС при ВПТ

KOKOS_KOKOS 25.01.2022 20:09 27 / 1783 KOKOS_KOKOS 28.01.2022 17:01    
 * *Есть объект, на котором есть водяное пожаротушение. СОУЭ включается от автоматики ВПТ. ГПН выписал предписание по поводу оборудования АПС объекта. ВПТ выполнена по нормам. Как я понимаю,если ПТ выполняет функцию АПС, то оборудовать не надо. С точки зрения =>============Сomfire= =========== Cпасибо,очень интереснр 
    

Регуляторы давления "после себя" в системах АУПТ

qwerty 26.01.2022 22:48 8 / 1872 Iosif 28.01.2022 16:03    
 * *Добрый день. Испытания показали, что в системе АУПТ+ВПВ превышено давление в питающем трубопроводе более 1 МПа (фактически 1,2). Думаем, как его понизить и присмотрели регуляторы давления "после себя". Кто-нибудь с ними сталкивался для снижения =>Предохранительные клапаны просто вскрываются при достижении уставки (задаётся натяжкой пружины) и сбрасыват воду в КНС. Установка регуляторов давления пер 
    

Требования к пультовой есть?

OlegD 27.01.2022 17:55 2 / 1440 OlegD 28.01.2022 12:51    
 * *Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли нормативные требования к пультовой. Ранее там была диспечерская и сидел круглосуточно диспечер а сейчас их перевели в центральную диспечерскую и диспечерская превратилась в пультовую, в ней установлены блоки/пульты ( =>"к пожарному посту из СП5 или из СП484" Да там же что в 5 что в 484 и 485 прописано с круглосуточным пребыванием персонала, а персонал у нас с 
    

Какие ИП ставим в больницах, где необходима обработка спец. средствами?

Koui 27.01.2022 12:45 0 / 1077    
 * *Не так давно узнал, что для некоторых помещений больниц (как правило, хирургических) есть особой порядок "уборки". Можете сказать, кто сталкивался, какие в больнице есть помещения, где невозможно применять обычные дымовые ИП? и какие ИП туда ст =>  
    

ИП в лифтовом холе совмещенном с лестничной клеткой

Albertoni 25.01.2022 11:03 4 / 1335 Koui 27.01.2022 12:30    
 * *Доброго времени суток. Подскажите коллеги, есть проект АПС 4 этажного жилого дома в котором лифтовой холл совмещен с лестничной клеткой. Нужно ли устанавливать ИП в месте подхода к лифту? =>"есть проект АПС" - это ключевые слова. с проектом лучше не спорить - себе дороже, я уже пытался и чуть дураком не остался. с другой стороны, у м 
    

Сработают ли датчики ПС от витающего порошка МПП в соседней зоне

zenitchik 26.01.2022 10:19 3 / 1110 Нина 26.01.2022 20:38    
 * *Хотелось бы услышать мнения и возможные пути решения. Есть большой ангар для хранения всякого 98х102м (категория В2/В3) - необходимо ПТ. Заказчик хочет только порошок По прикидкам получается не менее 180 модулей. Есть ли смысл выделять зоны? или от сраб =>Термокабель не сработает. 
    

Световые оповещатели на чердаке - нужны ли по сегодняшним нормам?

Koui 18.01.2022 17:25 37 / 2109 adgernaut 23.01.2022 23:10    
 * *
я так понимаю, установка оповещателя "табло Выход" на чердаке обязательна, так ли это? =>Уважаемый Eugen-19, уели, действительно я слона не приметил и слово "оповещатель" игнорировал :))

А на счёт того, что указатели стали на
 
    

Как с прибора сигнал 10 подать команду на включение антипаники

Ddoc 17.01.2022 15:24 25 / 1438 Ddoc 21.01.2022 15:07    
 * *Имеется турникет модели perco ttr-07.1 и он подключается к контроллеру c-2000-2
Данный контроллер интегрирован с пожаркой «сигнал-10»

При пожаре все хорошо, створки крутятся в разные стороны, но не срабатывает антипаника. (В турникете ес
=>Именно 
    

какова причина ВИСТА 101 невозможно снять с охраны.

Tim2022 17.01.2022 15:14 1 / 1271 madoff 21.01.2022 11:55    
 * *Добрый день! Проблема с ВИСТОЙ 101. Панель перешла в режим ОХРАНЫ и не снимается паролями. Питание отключали, аккум отсоединяли, при включении 1 минутная задержка и входит в режим ОХРАНЫ. На * + # не реагирует . При нарушении шлейфа срабатывает тркбога, о =>Либо панель неисправна, либо зона без права снятия. В меню заходит? 
    

Можно ли использовать один адресный ИПДЛ на всю длину помещения..

f2team 20.01.2022 14:47 1 / 1189 ФПБ 20.01.2022 15:05    
 * *Добрый день. Возник такой вопрос. Есть помещение длиной 15 м. Ширина 6,1 м. С поперечными балками 0,9 м. Высота потолка от одной стены до другой меняется фактически на 2 м. (с однйо стороны 4,5 м, с другой 6,5 м.)
Вопрос. Можно ли предусмотреть один
=>"Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты уста 
    

Аварийное освещение и дублирование RS-485

ЕвгенияК 19.01.2022 12:51 13 / 1680 ЕвгенияК 20.01.2022 13:53    
 * *
Добрый день. Проектировала в прошлом году на объекте аварийное освещение. Связка такая: Автомат, РН-47, КС-47, УК-ВК исп.10 и Сигнал-10. С Сигнал-10 по RS-485 сигнал на существующий С2000-М на пост охраны. Заложила Сигнал-10 с 2 RS-485, на объект все заку =>У всех настолько разные мнения, пообщалась с теми, кто будет это все принимать. Пока не дублируем. Если что то поменяется, просто выведем какой нибудь доп  
    

Восстановление проектной (исполнительной документации на пожарку

Инженер_ОПС 09.12.2021 16:43 7 / 1350 Инженер_ОПС 20.01.2022 11:52    
 * *
Приветствую всех.

Возникла такая ситуация:

1. Есть маленький объект защиты, оборудованный в 2014 году пожарной сигнализацией и оповещением.
2. Какая-либо документация на СПЗ утеряна.

Задача: Восстановить документацию малой к
=>Рустам74 ® [10.12.2021 7:19:19]

Спасибо! Так и поступлю.
 
    

Нужна инструкция по программированию Триумф

andrei83 25.10.2021 14:29 2 / 1618 dimati 19.01.2022 19:05    
 * *Помогите пожалуйста, найти инструкцию по программированию ППКУП Триумф. Никогда с таким не сталкивался. Но теперь нужно это чудо обслуживать. Нет даже понимания, как поставить пожарные шлейфы на охрану. Помогите, кто сталкивался. =>Помогите пожалуйста, найти инструкцию по программированию ППКУП Триумф.

[dimati, в посте выше есть ссылка на архив документов. Не ленитесь читат
 
    

Установка извещателей в коридоре за фальшпотолком из металлического профлиста

Sanqio 18.01.2022 10:59 4 / 1112 Владимир 227 19.01.2022 10:29    
 * *Имеется большой коридор со сложной геометрией. Весь коридор выполнен из металлического профлиста (наглухо зашитого). За фальшпотолком (профлистом) имеется пространство в 2м до основного перекрытия. Основное перекрытие в балках (сложный монтаж). Как оборуд =>>>>>>>Да вроде наоборот, линейные оптические не проходят при потолке с балками ...>>>>> Смотря какие балки. 
    

можно ли продолжать обслуживание СПИ на Стрельце с 1 марта 2022 не оформляя новый вид деятельности

CSB 17.01.2022 10:46 2 / 1342 CSB 18.01.2022 11:15    
 * *с 1 марта монтаж и ТО СПИ является отдельным лицензируемым видом деятельности со своим перечнем оборудования. Вопрос в следующем, на сколько законно или не законно,не оформляя новый вид деятельности, продолжать обслуживание Стрельца,ссылаясь на то,что с =>Уважаемый adgernaut,я смотрю всем запомнилось моргание лампочкой в сторону ПЧ))),не хочу и не буду поднимать ту тему,но то что СПИ дублируют световой и зву 
    

Подскажите взрывозащищённый речевой оповещатель

asol611 18.01.2022 9:56 2 / 1098 asol611 18.01.2022 10:59    
 * *Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста взрывозащищённый речевой оповещатель сертифицированный по ТР ЕАЭС 043/2017. =>Спасибо! 
    

в чем причина Отключение автоматов. Стойки оповещения Inter-M.

nic-login 13.01.2022 10:33 19 / 1551 БКВ 18.01.2022 10:12    
 * *Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Имеется такого рода проблема:
- при быстром включении и выключении стоек оповещения (например переключением зон с консоли),собранных на Inter-M, отключаются питающие автоматы в щитке. То один, то два, то
=>nic-login 1. Проверьте не перепутаны ли жилы нейтрали и фазы 2. Проверьте заземление стоек, убедитель в остутствии зануления 3. Проведите измерение сопр 
    

Оповещение 3 типа на Аврора-ДО-ПРО

awsen 14.01.2022 12:59 1 / 1112 Sege 14.01.2022 22:15    
 * *Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, посмотрел сертификат на Аврору ДО-ПРО - есть строка как извещатель пожарный и есть строка как оповещатель речевой. Но почему-то во всех проектах, которые находил на просторах интернета, используют Д-ПРО и Орфей =>Никто не запрещает. Проектируйте Аврора ДО-ПРО. Для маленьких помещений экономически целесообразно как раз такой вариант. А вот для больших помещений бюдже 
    

Внесение изменений в СП 48... в марте текущего года

kazakru 12.01.2022 12:50 13 / 1142 Нина 12.01.2022 22:28    
 * *
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, когда то проскакивало, что в марте текущего года будут внесены изменения в новые СП.
Так ли это? Если да, то можно пожалуйста кинуть ссылки на изменения?

=>Большое всем спасибо за ликбез.
 
    

Расстановка извещателей СП484 алгоритм С в помещении с отверстиями для компенсации дымоудаления.

FSI 11.01.2022 14:40 4 / 1739 FSI 12.01.2022 12:05    
 * *Ув. специалисты, помогите разобраться с вопросом - как расставить извещатели в помещении, в котором есть отверстия для компенсации дымоудаления.
Как быть с отверстиями в потолке и требованием контроля каждой точки помещения 2 мя извещателями?
=>Ув DSeaman, спасибо. Да согласен может слово "компенсация" здесь не совсем уместно, пусть будет просто "перфорация" опять таки не суть 
    

У кого есть опыт работы с радиоповторителями «C2000-РПИ»

Alendi 10.01.2022 22:19 7 / 1435 Рустам74 12.01.2022 10:31    
 * *Добрый день коллеги. У кого есть опыт работы с радиоповторителями интерфейсов RS-232/RS-485 «C2000-РПИ» Болид. Задача передать интерфейс между зданиями. Расстояние между зданиями 30-35 метров. Был печальный опыт работы с этим оборудованиям примерно лет 5 =>KOKOS_KOKOS® "Опыт негативный, в грозу вылетало постоянно все." Выход из строя оборудования в грозу с РПИ никак не связан. Он связан с отсутст 
    

Как установить ИПР на стеклянной стене?

Koui 30.12.2021 22:23 6 / 1262 Viss 05.01.2022 0:46    
 * *Выход из здания представляет из себя стеклянную стену со стеклянными дверьми. Стеклянные панели держатся на вертикальных металлоконструкциях шириной 50 мм. В моем случае, в 5-ти метрах от выхода есть колонна. А вообще, ближайшие несущие стены находятся од =>Обрезать шурупы по месту, приклеить шурупы суперклеем в стеклянной стене. Всё - требования ТД выполнены. >> а как сделали бы вы? Обратите внима 
    

Извещатели в вент. шахтах

smrnv 29.12.2021 16:12 5 / 1810 smrnv 30.12.2021 22:00    
 * *Уважаемые коллеги! Интересно ваше мнение. Есть такой пункт в СП484: 6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены: ... б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяю =>Koui ® [30.12.2021 13:34:20] Вы правы, похожего рода вопрос. Если где-то написано, КАК надо делать в тех или иных случаях (или даже просто даются рекомен 
    

Уборка Горючей пыли

OlegD 24.12.2021 12:38 7 / 1343 Дуримар 28.12.2021 1:42    
 * *Перечитал ветки про пыль не встретил подобного. У нас достаточно сильное пылеобразование в складской зоне, там где уборка осуществима пыль убирается регулярно, но есть же фермы, стеллажи, стены, колонны, всякие щели, колесоотбойники, оборудование, и вот в =>Надо бороться с причиной, а не с последствиями- Для борьбы с пылью используются разнообразные способы и оборудование – от сложных стационарных вытяжных вен 
    

Два короба к извещателю согласно п.6.6 СП6.13130.2021

Rider_Perm 22.12.2021 22:18 97 / 1854 Eugen-19 26.12.2021 23:07    
 * *
Всех приветствую. Вопрос скорее шуточный, но чем чёрт не шутит ...
Согласно п.6.6 СП6.13130.2021 для кольцевой линии (в том числе ДПЛС) кабели необходимо прокладывать в раздельных кабельных коробах. Реально кто-то кладет по два короба к ИПР на стенах
=>ifbbpro: "Расскажите нам, какие требрвания 123-ФЗ предъявляет к проектной/рабочей документации."

Если бы я был преподавателем или соавто
 
    

Как определяется ВОЗМОЖНОЕ одновременное пребывание людей в помещении?

ivanovandrey 23.12.2021 11:43 5 / 1512 гешан 24.12.2021 11:16    
 * *В СТУ на здание указано, что помещения, в которых возожно одновременное более 50 человек, и технические помещения более 1000 кв. м. должны иметь не менее двух расстредоточенных эвакуационных выходов. В здании имеется встроенная автомойка с пунктом обс =>Как рассчитывается сколько человек могут одновременно пребывать в помещении? На сколько машиномест мойка? У каждой машины по одному мойщику и в салоне авт 
    

Не сертифицированное оборудование

Советчик 20.12.2021 16:06 37 / 1379 ФПБ 23.12.2021 12:40    
 * *
Добрый день.
А что вы думаете по поводу использования не сертифицированного оборудования в пожарной автоматике? Есть реальные случаи штрафов и судов?
Сейчас и Болид, Рубеж и Аргус-спектр делает оборудование для передачи информации по Ethernet. У
=>Цитата Eugen-19:"Но я знаю, что четкого ответа не дождусь".
Абсолютно верно, и не ждите :))).
Ориентировочно с февраля 2022 года планируе
 
    

Какие извещатели ставить на чердаке

Alendi 20.12.2021 16:58 35 / 2499 Рустам74 23.12.2021 7:17    
 * *Здравствуйте уважаемые коллеги. Предстоит монтаж в детском саду. По проекту на чердаке забиты ДИП-34А-3. Знаю, что работать они там не будут. Хочу заменить их на другие а ещё лучше тепловые основываясь на следующие доводы:
1 ДИП-34А-3 до -30, а у нас
=>dizel2012® "что Вы переживаете о ложных сработках? Откуда она появится?" Стая голубей разом вспорхнула, крыльями пыль подняла - сработка. :) 
    

Извещатели на хитром потолке (ГКЛ с вставками грильято)

Timbu$ 22.12.2021 19:35 1 / 1094 DSeaman 22.12.2021 20:36    
 * *Всем добрый день! На объекте дизайнерская мысль запроектировала потолки из ГКЛ, но не простые, а с хитрецой. В помещении часть потолка грильято (полосой по длине помещения), часть потолка - гипсокартон, а на гипсокартоне хаотично разбросаны круглые уча =>Timbu$ ® я бы предложил вам сделать сетку извещателей за потолком, а затем под всем сплошным гипсокартоном установить дополнительные, как под площадками ши 
    

Ежегодные испытания пожарной сигнализации (со сроком слубы более 10 лет)

Esc 22.12.2021 9:49 1 / 1168 Prakt!k 22.12.2021 13:48    
 * *Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие документы (лицензии, аккредитации и т.д.) должны быть у организации проводящей ежегодные испытания пожарной сигнализации (со сроком службы более 10 лет). Какой минимальный перечень оборудования должна иметь орган =>***Подскажите, пожалуйста Лицензия МЧС на ТО, перечень оборудования согласно лицензионных требований. 