| | | KOKOS_KOKOS | 25.01.2022 20:09 | 27 / 1783 | KOKOS_KOKOS | 28.01.2022 17:01 | |
| * * | Есть объект, на котором есть водяное пожаротушение. СОУЭ включается от автоматики ВПТ. ГПН выписал предписание по поводу оборудования АПС объекта. ВПТ выполнена по нормам. Как я понимаю,если ПТ выполняет функцию АПС, то оборудовать не надо. С точки зрения |
=> | ============Сomfire=
===========
Cпасибо,очень интереснр | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 26.01.2022 22:48 | 8 / 1872 | Iosif | 28.01.2022 16:03 | |
| * * | Добрый день. Испытания показали, что в системе АУПТ+ВПВ превышено давление в питающем трубопроводе более 1 МПа (фактически 1,2). Думаем, как его понизить и присмотрели регуляторы давления "после себя". Кто-нибудь с ними сталкивался для снижения |
=> | Предохранительные клапаны просто вскрываются при достижении уставки (задаётся натяжкой пружины) и сбрасыват воду в КНС.
Установка регуляторов давления пер | |
 |  |
 |
| | | OlegD | 27.01.2022 17:55 | 2 / 1440 | OlegD | 28.01.2022 12:51 | |
| * * | Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли нормативные требования к пультовой. Ранее там была диспечерская и сидел круглосуточно диспечер а сейчас их перевели в центральную диспечерскую и диспечерская превратилась в пультовую, в ней установлены блоки/пульты ( |
=> | "к пожарному посту из СП5 или из СП484"
Да там же что в 5 что в 484 и 485 прописано с круглосуточным пребыванием персонала, а персонал у нас с | |
 |  |
 |
| | | Koui | 27.01.2022 12:45 | 0 / 1077 | | |
| * * | Не так давно узнал, что для некоторых помещений больниц (как правило, хирургических) есть особой порядок "уборки".
Можете сказать, кто сталкивался, какие в больнице есть помещения, где невозможно применять обычные дымовые ИП? и какие ИП туда ст |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Albertoni | 25.01.2022 11:03 | 4 / 1335 | Koui | 27.01.2022 12:30 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите коллеги, есть проект АПС 4 этажного жилого дома в котором лифтовой холл совмещен с лестничной клеткой. Нужно ли устанавливать ИП в месте подхода к лифту? |
=> | "есть проект АПС" - это ключевые слова. с проектом лучше не спорить - себе дороже, я уже пытался и чуть дураком не остался. с другой стороны, у м | |
 |  |
 |
| | | zenitchik | 26.01.2022 10:19 | 3 / 1110 | Нина | 26.01.2022 20:38 | |
| * * | Хотелось бы услышать мнения и возможные пути решения.
Есть большой ангар для хранения всякого 98х102м (категория В2/В3) - необходимо ПТ. Заказчик хочет только порошок По прикидкам получается не менее 180 модулей.
Есть ли смысл выделять зоны? или от сраб |
=> | Термокабель не сработает. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 18.01.2022 17:25 | 37 / 2109 | adgernaut | 23.01.2022 23:10 | |
| * *
 | я так понимаю, установка оповещателя "табло Выход" на чердаке обязательна, так ли это? |
=> | Уважаемый Eugen-19, уели, действительно я слона не приметил и слово "оповещатель" игнорировал :))
А на счёт того, что указатели стали на | |
 |  |
 |
| | | Ddoc | 17.01.2022 15:24 | 25 / 1438 | Ddoc | 21.01.2022 15:07 | |
| * * | Имеется турникет модели perco ttr-07.1 и он подключается к контроллеру c-2000-2
Данный контроллер интегрирован с пожаркой «сигнал-10»
При пожаре все хорошо, створки крутятся в разные стороны, но не срабатывает антипаника. (В турникете ес |
=> | Именно | |
 |  |
 |
| | | Tim2022 | 17.01.2022 15:14 | 1 / 1271 | madoff | 21.01.2022 11:55 | |
| * * | Добрый день! Проблема с ВИСТОЙ 101. Панель перешла в режим ОХРАНЫ и не снимается паролями. Питание отключали, аккум отсоединяли, при включении 1 минутная задержка и входит в режим ОХРАНЫ. На * + # не реагирует . При нарушении шлейфа срабатывает тркбога, о |
=> | Либо панель неисправна, либо зона без права снятия. В меню заходит? | |
 |  |
 |
| | | f2team | 20.01.2022 14:47 | 1 / 1189 | ФПБ | 20.01.2022 15:05 | |
| * * | Добрый день. Возник такой вопрос. Есть помещение длиной 15 м. Ширина 6,1 м. С поперечными балками 0,9 м. Высота потолка от одной стены до другой меняется фактически на 2 м. (с однйо стороны 4,5 м, с другой 6,5 м.)
Вопрос. Можно ли предусмотреть один |
=> | "Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты уста | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 19.01.2022 12:51 | 13 / 1680 | ЕвгенияК | 20.01.2022 13:53 | |
| * *
 | Добрый день. Проектировала в прошлом году на объекте аварийное освещение. Связка такая: Автомат, РН-47, КС-47, УК-ВК исп.10 и Сигнал-10. С Сигнал-10 по RS-485 сигнал на существующий С2000-М на пост охраны. Заложила Сигнал-10 с 2 RS-485, на объект все заку |
=> | У всех настолько разные мнения, пообщалась с теми, кто будет это все принимать. Пока не дублируем. Если что то поменяется, просто выведем какой нибудь доп | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 09.12.2021 16:43 | 7 / 1350 | Инженер_ОПС | 20.01.2022 11:52 | |
| * *
 | Приветствую всех.
Возникла такая ситуация:
1. Есть маленький объект защиты, оборудованный в 2014 году пожарной сигнализацией и оповещением.
2. Какая-либо документация на СПЗ утеряна.
Задача: Восстановить документацию малой к |
=> | Рустам74 ® [10.12.2021 7:19:19]
Спасибо! Так и поступлю. | |
 |  |
 |
| | | andrei83 | 25.10.2021 14:29 | 2 / 1618 | dimati | 19.01.2022 19:05 | |
| * * | Помогите пожалуйста, найти инструкцию по программированию ППКУП Триумф. Никогда с таким не сталкивался. Но теперь нужно это чудо обслуживать. Нет даже понимания, как поставить пожарные шлейфы на охрану. Помогите, кто сталкивался. |
=> | Помогите пожалуйста, найти инструкцию по программированию ППКУП Триумф.
[dimati, в посте выше есть ссылка на архив документов. Не ленитесь читат | |
 |  |
 |
| | | Sanqio | 18.01.2022 10:59 | 4 / 1112 | Владимир 227 | 19.01.2022 10:29 | |
| * * | Имеется большой коридор со сложной геометрией. Весь коридор выполнен из металлического профлиста (наглухо зашитого). За фальшпотолком (профлистом) имеется пространство в 2м до основного перекрытия. Основное перекрытие в балках (сложный монтаж). Как оборуд |
=> | >>>>>>Да вроде наоборот, линейные оптические не проходят при потолке с балками ...>>>>>
Смотря какие балки. | |
 |  |
 |
| | | CSB | 17.01.2022 10:46 | 2 / 1342 | CSB | 18.01.2022 11:15 | |
| * * | с 1 марта монтаж и ТО СПИ является отдельным лицензируемым видом деятельности со своим перечнем оборудования. Вопрос в следующем, на сколько законно или не законно,не оформляя новый вид деятельности, продолжать обслуживание Стрельца,ссылаясь на то,что с |
=> | Уважаемый adgernaut,я смотрю всем запомнилось моргание лампочкой в сторону ПЧ))),не хочу и не буду поднимать ту тему,но то что СПИ дублируют световой и зву | |
 |  |
 |
| | | asol611 | 18.01.2022 9:56 | 2 / 1098 | asol611 | 18.01.2022 10:59 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста взрывозащищённый речевой оповещатель сертифицированный по ТР ЕАЭС 043/2017. |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | nic-login | 13.01.2022 10:33 | 19 / 1551 | БКВ | 18.01.2022 10:12 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется такого рода проблема:
- при быстром включении и выключении стоек оповещения (например переключением зон с консоли),собранных на Inter-M, отключаются питающие автоматы в щитке. То один, то два, то |
=> | nic-login
1. Проверьте не перепутаны ли жилы нейтрали и фазы
2. Проверьте заземление стоек, убедитель в остутствии зануления
3. Проведите измерение сопр | |
 |  |
 |
| | | awsen | 14.01.2022 12:59 | 1 / 1112 | Sege | 14.01.2022 22:15 | |
| * * | Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, посмотрел сертификат на Аврору ДО-ПРО - есть строка как извещатель пожарный и есть строка как оповещатель речевой. Но почему-то во всех проектах, которые находил на просторах интернета, используют Д-ПРО и Орфей |
=> | Никто не запрещает. Проектируйте Аврора ДО-ПРО. Для маленьких помещений экономически целесообразно как раз такой вариант. А вот для больших помещений бюдже | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 12.01.2022 12:50 | 13 / 1142 | Нина | 12.01.2022 22:28 | |
| * *
 | Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, когда то проскакивало, что в марте текущего года будут внесены изменения в новые СП.
Так ли это? Если да, то можно пожалуйста кинуть ссылки на изменения?
|
=> | Большое всем спасибо за ликбез.
| |
 |  |
 |
| | | FSI | 11.01.2022 14:40 | 4 / 1739 | FSI | 12.01.2022 12:05 | |
| * * | Ув. специалисты, помогите разобраться с вопросом - как расставить извещатели в помещении, в котором есть отверстия для компенсации дымоудаления.
Как быть с отверстиями в потолке и требованием контроля каждой точки помещения 2 мя извещателями?
|
=> | Ув DSeaman, спасибо.
Да согласен может слово "компенсация" здесь не совсем уместно, пусть будет просто "перфорация" опять таки не суть | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 10.01.2022 22:19 | 7 / 1435 | Рустам74 | 12.01.2022 10:31 | |
| * * | Добрый день коллеги. У кого есть опыт работы с радиоповторителями интерфейсов RS-232/RS-485 «C2000-РПИ» Болид. Задача передать интерфейс между зданиями. Расстояние между зданиями 30-35 метров. Был печальный опыт работы с этим оборудованиям примерно лет 5 |
=> | KOKOS_KOKOS® "Опыт негативный, в грозу вылетало постоянно все."
Выход из строя оборудования в грозу с РПИ никак не связан. Он связан с отсутст | |
 |  |
 |
| | | Koui | 30.12.2021 22:23 | 6 / 1262 | Viss | 05.01.2022 0:46 | |
| * * | Выход из здания представляет из себя стеклянную стену со стеклянными дверьми. Стеклянные панели держатся на вертикальных металлоконструкциях шириной 50 мм. В моем случае, в 5-ти метрах от выхода есть колонна. А вообще, ближайшие несущие стены находятся од |
=> | Обрезать шурупы по месту, приклеить шурупы суперклеем в стеклянной стене. Всё - требования ТД выполнены.
>> а как сделали бы вы?
Обратите внима | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 29.12.2021 16:12 | 5 / 1810 | smrnv | 30.12.2021 22:00 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Интересно ваше мнение.
Есть такой пункт в СП484:
6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
...
б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяю |
=> | Koui ® [30.12.2021 13:34:20]
Вы правы, похожего рода вопрос. Если где-то написано, КАК надо делать в тех или иных случаях (или даже просто даются рекомен | |
 |  |
 |
| | | OlegD | 24.12.2021 12:38 | 7 / 1343 | Дуримар | 28.12.2021 1:42 | |
| * * | Перечитал ветки про пыль не встретил подобного. У нас достаточно сильное пылеобразование в складской зоне, там где уборка осуществима пыль убирается регулярно, но есть же фермы, стеллажи, стены, колонны, всякие щели, колесоотбойники, оборудование, и вот в |
=> | Надо бороться с причиной, а не с последствиями- Для борьбы с пылью используются разнообразные способы и оборудование – от сложных стационарных вытяжных вен | |
 |  |
 |
| | | Rider_Perm | 22.12.2021 22:18 | 97 / 1854 | Eugen-19 | 26.12.2021 23:07 | |
| * *
 | Всех приветствую. Вопрос скорее шуточный, но чем чёрт не шутит ...
Согласно п.6.6 СП6.13130.2021 для кольцевой линии (в том числе ДПЛС) кабели необходимо прокладывать в раздельных кабельных коробах. Реально кто-то кладет по два короба к ИПР на стенах |
=> | ifbbpro: "Расскажите нам, какие требрвания 123-ФЗ предъявляет к проектной/рабочей документации."
Если бы я был преподавателем или соавто | |
 |  |
 |
| | | ivanovandrey | 23.12.2021 11:43 | 5 / 1512 | гешан | 24.12.2021 11:16 | |
| * * | В СТУ на здание указано, что помещения, в которых возожно одновременное более 50 человек, и технические помещения более 1000 кв. м. должны иметь не менее двух расстредоточенных эвакуационных выходов.
В здании имеется встроенная автомойка с пунктом обс |
=> | Как рассчитывается сколько человек могут одновременно пребывать в помещении?
На сколько машиномест мойка? У каждой машины по одному мойщику и в салоне авт | |
 |  |
 |
| | | Советчик | 20.12.2021 16:06 | 37 / 1379 | ФПБ | 23.12.2021 12:40 | |
| * *
 | Добрый день.
А что вы думаете по поводу использования не сертифицированного оборудования в пожарной автоматике? Есть реальные случаи штрафов и судов?
Сейчас и Болид, Рубеж и Аргус-спектр делает оборудование для передачи информации по Ethernet. У |
=> | Цитата Eugen-19:"Но я знаю, что четкого ответа не дождусь".
Абсолютно верно, и не ждите :))).
Ориентировочно с февраля 2022 года планируе | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 20.12.2021 16:58 | 35 / 2499 | Рустам74 | 23.12.2021 7:17 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги. Предстоит монтаж в детском саду. По проекту на чердаке забиты ДИП-34А-3. Знаю, что работать они там не будут. Хочу заменить их на другие а ещё лучше тепловые основываясь на следующие доводы:
1 ДИП-34А-3 до -30, а у нас |
=> | dizel2012® "что Вы переживаете о ложных сработках? Откуда она появится?"
Стая голубей разом вспорхнула, крыльями пыль подняла - сработка. :) | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 22.12.2021 19:35 | 1 / 1094 | DSeaman | 22.12.2021 20:36 | |
| * * | Всем добрый день!
На объекте дизайнерская мысль запроектировала потолки из ГКЛ, но не простые, а с хитрецой. В помещении часть потолка грильято (полосой по длине помещения), часть потолка - гипсокартон, а на гипсокартоне хаотично разбросаны круглые уча |
=> | Timbu$ ® я бы предложил вам сделать сетку извещателей за потолком, а затем под всем сплошным гипсокартоном установить дополнительные, как под площадками ши | |
 |  |
 |
| | | Esc | 22.12.2021 9:49 | 1 / 1168 | Prakt!k | 22.12.2021 13:48 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие документы (лицензии, аккредитации и т.д.) должны быть у организации проводящей ежегодные испытания пожарной сигнализации (со сроком службы более 10 лет). Какой минимальный перечень оборудования должна иметь орган |
=> | ***Подскажите, пожалуйста
Лицензия МЧС на ТО, перечень оборудования согласно лицензионных требований. | |
 |  |