ИП в лифтовом холе совмещенном с лестничной клеткой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Albertoni ®

[25.01.2022 11:03:31]
 Доброго времени суток. Подскажите коллеги, есть проект АПС 4 этажного жилого дома в котором лифтовой холл совмещен с лестничной клеткой. Нужно ли устанавливать ИП в месте подхода к лифту?


[25.01.2022 11:44:38]
 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или)
СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
Примечание - в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только
СПС.


думаю, лифтовой холл - это фактически тамбур, поэтому СПС в нем не требуется


[25.01.2022 12:07:50]
 Мне кажется, что в этом случае нет лифтового холла, а есть выход из лифта непосредственно на лестничную клетку.

СП 1.13130.2020
4.4.10 В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, ...


[26.01.2022 13:58:33]
 Рустам74, Асашай Спасибо коллеги)


[27.01.2022 12:30:32]
 "есть проект АПС" - это ключевые слова. с проектом лучше не спорить - себе дороже, я уже пытался и чуть дураком не остался. с другой стороны, у меня есть бумага, а точнее официальное письмо. (больше бумаги - чище ж...)
Асашай, не думаю, что лифтовой холл может попасть под определение тамбура, так как он ни в коей мере не защищает от воздействия внешней среды.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИП в лифтовом холе совмещенном с лестничной клеткой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.