| * * | Всем доброго дня.
Согласно 5.10.19 СП5.13130.2009 (В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее
DN 80 с выведенными наружу на высо |
=> | Все верно, сам который год делаю после насосов. Но есть какой-нибудь документ, в котором это четко прописано? Желательно сослаться на него. | |
 |  |
 |
| | | WES | 22.01.2013 13:04 | 8 / 2069 | WES | 23.01.2013 22:39 | |
| * * | Здравствуйте. Кто может подсказать? Есть 5-и этажный паркинг открытого типа. На данный момент проект проходит экспертизу. Внимание, вопрос. Какие требования к пожарному водопроводу предъявляются для паркингов открытого типа?
С наружным понятно, 15 л/с в |
=> | CМ, спасибо, все нашел | |
 |  |
 |
| | | nata | 18.12.2012 18:57 | 2 / 1961 | dizel2012 | 18.12.2012 21:47 | |
| * * | Есть склад площадью 65000 кв.м. Хранение на стеллажах высотой более 5,5м. На складе предполагается хранение автозапчастей для сбора автомобилей на конвейере.
Категория "В1" . Согласно СТУ в качестве оросителей необходимо принять оросители СОБ |
=> | Вспомнил, что была дискуссия про СОБРы
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Пенс | 12.12.2012 13:17 | 0 / 2693 | | |
| * * | Коллеги, нигде не могу найти данные (ТТХ, производитель, цена) магистрального пеносмесителя ПС-12 (не стационарного на пож.насосе, а в руквню линию диаметром 150 мм). Кто знает -сбросьте ссылочку! Благодарю! |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Крошка Енот | 11.12.2012 10:59 | 1 / 1900 | dizel2012 | 11.12.2012 11:25 | |
| * * | Ситуация такая - имеется двухэтажный магазин,с площадью этажа 800 кв.м. В нем смонтирована пожарная сигнализация. Теперь хозяин магазина решил сделать торговую площадь в ранее неиспользуемом цокольном этаже. ну и приняли решение поставить водяную АУПТ тол |
=> | Выход есть всегда. Пока делайте цоколь, а там жизнь покажет | |
 |  |
 |
| | | mt686 | 10.07.2012 10:00 | 9 / 4102 | DEF | 27.11.2012 11:15 | |
| * * | Здравствуйте, форумчане. Имеется 10-ти этажный жилой дом. На первом и втором этаже расположены торговые залы каждый по 960 м2. Что ставить в торговых залах пожаротушение или только сигнализацию. Застройщик всевозможными методами пытается убежать от пожаро |
=> | Аналогичная ситуация. Есть здание административно-бытового назначения, 1969-го года, цоколь которого переделан в 2001м из склада в магазин.
Вопрос - можно | |
 |  |
 |
| | | Тимур | 23.11.2012 10:06 | 2 / 1629 | Superelk | 23.11.2012 16:30 | |
| * * | Скажите пожалуйста, уважаемые специалисты, в помещение парковки площадью 310 кв.м. проектировщиком выбрана система модульного пожаротушения на НПФ "БЕЗОПАСНОСТЬ". Кто сталкивался эта система пройдет гос. экспертизу. Очень нужно с ответом |
=> | система именно "Безопасноть"
| |
 |  |
 |
| | | Тимур | 23.11.2012 15:28 | 2 / 1810 | dizel2012 | 23.11.2012 15:40 | |
| * * | Уважаемые специалисты,у нас появилась нужда составить проект Пожаротушения. Имея не большой опыт в этом деле хотелось бы попросить скинуть мне несколько хороших проектов Сплинкерного пожаротушения и пожаротушения тонкораспыленной водой с насосной станцией |
=> | Может тут чего-нибудь понравится
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Joulia-515 | 21.11.2012 21:23 | 4 / 1890 | morozofkk | 22.11.2012 11:02 | |
| * * | Помогите пожалуйста разобраться, при расчете пожарных рисков эксперт требует исключать из трех имеющихся на объекте лестниц одну лестницу, ссылаясь на "Методику расчетов пожарных рисков", на очень размытую формулировку . Прав ли он? Если не прав |
=> | гешан и Вечная мерзлота
ранее..
п.10 методики №382 от .."При проведении расчетов следует также учитывать, что при наличии двух и более эвакуац | |
 |  |
 |
| | | gering7777 | 16.07.2010 16:56 | 6 / 5007 | Хех.. | 18.11.2012 16:37 | |
| * * | cromwell f600 Шлемак очень удобный, регулируется по голове мгновенно колесом на затылке, налобник двигается для работы в панорамной маске, стекло карбоновое закрывает все лицо, а не до носа как ШПМ, оптически правильное и не имеет искажений, ремешок с кож |
=> | Ох и нифика себе...Люди сами себе шлемаки покупают.А мы как лузеры в том ходим,что выдали.Жаль,что персонально СИЗОД купить нельзя,а то взял бы акваланг... | |
 |  |
 |
| | | WIS | 06.02.2010 12:47 | 14 / 20222 | ЭкспЭрт | 14.11.2012 18:48 | |
| * *
 | Добрый день. Пожалуйста поделитесь опытом. Необходимо определить категорию помещения в котором установлен распределительный узел кислорода по помещениям больницы. Вроде бы напрашивается взрывоопасная категория, но кислород сам по себе насколько я знаю не |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | All-odin | 02.11.2012 22:54 | 2 / 2407 | dizel2012 | 06.11.2012 11:12 | |
| * * | Обращаюсь к сообществу! Столкнулся с неразрешимой проблемой! При сдаче системы газового пожаротушения (объект: многоэтажный архив, с центральной станцией газового пожаротушения) Потребовалась опрессовка трубопроводов, опрессовали на 16 очков. Заказчик реш |
=> | Ув. Рустам74! Это отсюда
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | sanyl82 | 07.06.2012 19:58 | 68 / 10940 | sanyl82 | 23.10.2012 21:15 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, обязательно ли выполнять Т/О огнетушителей по НПБ 166-97 (либо СП 9.13130.2009), или просто достаточно проводить ТОЛЬКО ПЕРЕЗАРЯДКУ 1 раз в 5 лет (подразумеваю порошковые и углекислотные).Читал форумы про юридич |
=> | СП 9 :
4.5.1 О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится | |
 |  |
 |
| | | Marian | 11.10.2012 15:18 | 4 / 2302 | Marian | 12.10.2012 11:20 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, методики расчета сил и средств для тушения пожаров на открытых технологических установках при переработке нефти и нефтепродуктов (химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая промышленность)
|
=> | Дайте, пожалуйста, ссылки на документы
| |
 |  |
 |
| | | nata | 07.10.2012 19:50 | 1 / 2016 | Karamba | 08.10.2012 1:12 | |
| * * | Имеется зона управления строительством. Площадью 2,8 га. Там расположено два офисных здания объемом около 3100 куб.м. каждый , пункт приема пищи , открытая стоянка автомобилей ( количество автомобилей 100). Можно ли на площадке не делать сеть наружную сет |
=> | для офисов - 10 л (я так понял здания одноэтажные)
для стоянки - 5 л
причин повышать расход вроде нет
так что СП8
Допускается применять наружное прот | |
 |  |
 |
| | | СергейКо | 26.12.2011 13:55 | 14 / 7974 | Админ | 27.09.2012 22:57 | |
| * *
 | Приветствую специалистов!
подскажите, кто сталкивался с указанной системой, которая применяется для тушения резервуаров с нефтепродуктами, кроме ролика про испытания документации не нашел. Может кто знает, характеристики выпускного насадка, ну и о сам |
=> | Уважаемый Bizone-tech, вы здесь человек новый поэтому позвольте сразу дать несколько советов.
Рекомендую в постах побольше обращать внимания ответ | |
 |  |
 |
| | | Masha551 | 27.09.2012 0:24 | 10 / 5425 | Masha551 | 27.09.2012 14:59 | |
| * * | Нужна Ваша помощь! 1) Паспорт от огнетушителя потеряли. Хотим его восстановить. Возможно? И нужен ли он вообще?
2)Магазин находится в торговом центре. В магазине от этого центра установлены их огнетушители. Наш только один в подсобном помещении. В Журна |
=> | Всем ОГРОМНОЕ спасибо! | |
 |  |
 |
| | | огого | 18.09.2012 11:58 | 5 / 2207 | kostya | 25.09.2012 10:55 | |
| * * | Нашел тут в инете интересные концепты огнетушителей. Может кто то из производителей захочет воплотить?))
огнетушитель для современного театра [ссылка]
огнетушитель для кинотеатра [ссылка]
огнетушитель для дом |
=> | Ув.СВПО
лучше сделать дешёвую подставку под огнетушитель (даже из фанеры), чем дорогой треугольный корпус, да ещё и сертифицировать.... | |
 |  |
 |
| | | Zeleniy | 20.09.2012 17:35 | 0 / 1437 | | |
| * * | Доброго время суток. Скажите пожалуйста, если кто делал расчет газа онлайн в инете ну например я знаю только [ссылка] насколько они верны.
И второй вопрос- сумма негерметичных проемов это сумма площадей окон, дверей и т.д. Из |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ТаранТул | 04.09.2012 10:31 | 0 / 1450 | | |
| * * | Ситуация: имеется сухотрубный трубопровод для наружного пожаротушения от установленных на нем ПГ, управление насосами - местное (ручное), задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах ручные, нормально-закрытые, открываются персоналом перед пуском насо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Инна 1 | 23.08.2012 15:39 | 8 / 6086 | IPB08 | 30.08.2012 18:40 | |
| * * | Подскажите, чем сейчас руководствуются устанавливая указатели ПГ.
В Правилах противопожарного режима требования по их установке не нашла. |
=> | Не за что! Еще посмотрите по существу Вашего вопроса СП 8.13130.2009 - п. 8.6 (последний абзац) и п. 9.9 (примечание 3). | |
 |  |
 |
| | | Chuja | 27.08.2012 10:43 | 13 / 2319 | dizel2012 | 27.08.2012 15:16 | |
| * * | Имеется арендуемое складское помещение 500кв.м, есть желание разделить его на две части: складская и ремонтно-обкаточная с установкой стенда для обкатки дизельных двигателей типа
[ссылка]
Какие требования предъявляютс |
=> | Плясать надо от вида работ. У Вас я так понимаю реконструкция существующего здания. Ищем перечень работ на которые требуется допуск СРО, в том числе по про | |
 |  |
 |
| | | Инкр | 24.08.2012 11:08 | 2 / 1633 | IvPoed | 24.08.2012 12:30 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, а на каком основании в нормативных документах выбирают количество огнетушителей, самоспасателей и т.п. на площадь объекта или кол-во людей? |
=> | Нет, это само собой. Я имею ввиду откуда цифры берутся в ППР. Есть ли за этим какая-то наука? Или "с потолка"? | |
 |  |
 |
| | | regi | 17.08.2012 13:40 | 4 / 1999 | Viss | 18.08.2012 23:10 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какими огнетушителями можно оборудовать кабинет компьютерной томографии? Можно ли порошковыми?
[Напоминаем, что для того |
=> | [ссылка]
Предназначены для тушения загораний различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступ | |
 |  |
 |
| | | ok | 16.08.2012 16:07 | 4 / 1706 | один из них (в запасе) | 17.08.2012 8:18 | |
| * * | Подскажите, а существуют ли в России огнетушители с массой менее 1 кг?
Заранее спасибо! |
=> | Есть ещё и такие:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Роман26 | 11.08.2012 16:08 | 3 / 1963 | Viss | 11.08.2012 20:40 | |
| * *
 | Подскажите огнезащитный состав для древесины, который обеспечивает защиты при нанесении в ОДИН слой. |
=> | А какой смысл получать
1 и 2 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251-98.
когда СП 4 и Фз-123 требуют
не группу огнезащитной эффективн | |
 |  |
 |
| | | Крошка Енот | 06.08.2012 23:33 | 2 / 1897 | василек | 07.08.2012 7:27 | |
| * * | Здраствуйте, возник такой вопрос: имеется магазин продовольственных товаров ,площадь первого этажа около 900 кв.м.,соответственно площадь подвала такая же. на первом этаже торговый зал и административные помещения магазина, в подвале склады и цеха готовки |
=> | dolfsking ® [06.08.2012 23:58:46]Последних 2 года у них девиз: "Бонпет - сертификата нет").
На мой взгляд в десяточку! Так и хочется сказать: | |
 |  |
 |
| | | Mori | 28.05.2012 1:37 | 37 / 7405 | dizel2012 | 03.08.2012 10:08 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Дали задание сделать проект порошкового пожаротушения склада ЛВЖ площадью 22 м2 (класс взрывоопасной зоны по ПУЭ В-Iа). Также дали список оборудования на котором необходимо спроектировать АУПТ. Не разу не занимался та |
=> | Как мне кажется металлорукав не имеет смысла прокладывать по другим соображениям. Агрессивная среда быстро съест металл. Насколько я помню ПУЭ кабель можно | |
 |  |
 |
| | | Цитрус | 23.11.2011 17:54 | 17 / 4403 | один из них (в запасе) | 25.07.2012 9:10 | |
| * *
 | подскажите пожалуйста как производится расчет сил и средств при пожаре в обваловании? |
=> | [QUOTE ЭкспЭрт 25.11.2011 23:17:56]п.с. расчет сил и средств на тушение в обваловании рвс есть (часть оперплана пожаротушения) кому нужно, пишите)[/QUOTE]< | |
 |  |
 |
| | | murchenko | 12.07.2011 10:23 | 25 / 11220 | tata88 | 13.07.2012 11:15 | |
| * * | Здравствуйте господа, может кто подскажет по вопросу испытание пожарного водопровода на водоотдачу. Согласно методике испытаний (Москва 2005) проверке подвергаются только «диктующие» пожарные краны. Обзвонил несколько организаций и все утверждают что нужн |
=> | При проведении испытаний было установлено: расход - 7 л/с (около 1,3 атм). Труба проходит 159, водопровод тупиковый, но кроме данной организации запитана м | |
 |  |