О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ВППВ в паркингах

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
WES ®

[22.01.2013 13:04:02]
 Здравствуйте. Кто может подсказать? Есть 5-и этажный паркинг открытого типа. На данный момент проект проходит экспертизу. Внимание, вопрос. Какие требования к пожарному водопроводу предъявляются для паркингов открытого типа?
С наружным понятно, 15 л/с в течении 3-х часов. Про внутренний никакой информации нет. в СНиП 21-02-97 был п.6.5 что допускается, для наземных автостоянок, ВППВ выполнять сухотрубами с вентилями и патрубками для подсоединения к пожарной технике. Нужен ли он вообще? Спасибо.


[22.01.2013 14:13:25]
 п.6.5 СНиП 99
WES

[23.01.2013 9:39:50]
 это я знаю, но это не ответ


[23.01.2013 13:11:59]
 СП 113.13330.2012 6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа
Про открытые-ничегошеньки.
Из опыта: мне открытые попадались только с СТУ (то в них что-то встроено было, то близко к общественному зданию...)


[23.01.2013 13:14:02]
 6.2.2 В неотапливаемых автостоянках системы внутреннего противопожарного водоснабжения
выполняются в соответствии с СП 10.13130.


[23.01.2013 13:21:49]
 Надземные автостоянки открытого типа для легковых автомобилей
5.2.20 В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными
клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.
WES

[23.01.2013 20:22:28]
 Извините за глупый вопрос а п. 5.2.20 это в каком документе, СП10 у меня на 4-м заканчивается)))


[23.01.2013 22:39:29]
 CМ, спасибо, все нашел


[23.01.2013 22:39:41]
 CМ, спасибо, все нашел
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: ВППВ в паркингах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.