| [СПЗ] | | Evgenya_L | 04.02.2022 12:06 | 35 / 1920 | Нина | 10.02.2022 14:30 | |
| * * | Добрый день!
Помогите советом, возможно ли выполнить такой запрос:
Производственный корпус 3-х этажный, в нём 5 помещений с газовым АПТ. Адресная ПС на С2000-КДЛ-2И. При пожаре закрываются все противопожарные клапаны корпуса.
Заказчик спрашивает: мож |
=> | Индивидуальное управление клапанами в данных помещениях можно легко и просто организовать на С2000-СП4.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Dimma | 09.02.2022 10:17 | 15 / 2484 | Рустам74 | 10.02.2022 10:45 | |
| * * | Сейчас вообще нельзя использовать короба?
Даже на опуск к ручным пожарным извещателям?
Когда сказал, что запрещено использовать короба, и про ОКЛ, мне сказлаи, тогда само ОКЛ само выйдит уже под миллион, вместо 300 тысяч рублей.
Возможно, в том пом |
=> | adgernaut® "Не понимаю любовь людей к прямоугольным коробам/кабель каналам мелкого размера. Выглядит, как правило, это все убого, как натяжные потолки | |
 |  |
 |
| [Документация] | | РАБотник01 | 09.02.2022 13:41 | 11 / 3344 | Comfire | 10.02.2022 3:36 | |
| * * | Добрый день товарищи!
Прошу Вашей помощи.
Ситуация такая: за долго до устройства на работу, а точнее в 2002-2003гг., на момем предприятии в одном из корпусов было переделано техническое подполье в подвал, и размещены складские помещения, высота потолк |
=> | Вот так Верховный суд разрешил подобное дело:
Определение от 30 марта 2015 г. по делу № А29-421/2014
Судебные инстанции пришли к выводу о том, что пу | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Tir82 | 12.11.2021 21:10 | 19 / 5298 | Streetplayer | 09.02.2022 21:21 | |
| * * | Доброго времени суток всем.
Назрел вопрос.
Согласно п.8.1 СП4 - отступления от требований НД в части устройства пожарных проездов, подъездов - можно обосновать документом предварительного планирования действий.
Насколько понимаю это - план тушения пожа |
=> | Добрый вечер, Коллеги!
Вопрос в продолжении темы . Для разработки предварительного плана тушения пожара необходимо "Расписание выездов". У ко | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Sereganika | 01.02.2022 22:56 | 46 / 2860 | Sereganika | 09.02.2022 17:44 | |
| * * | обрый день!
Ширина пути эвакуации по коридору - это не ширина коридора. Об этом прямо в пункте 4.3.4 СП1.13130.2020.
А вот ширина пути эвакуации по лестнице (например, указанная в пункте 4.4.1 того же СП1) - как она связана с шириной |
=> | Ув. БКВ ®, если бы я увидел самолет с маленьким крылом и с большими шасси, я бы тоже заинтересовался логикой принятия такого решения.
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 07.04.2018 6:36 | 19 / 2996 | Comfire | 09.02.2022 16:03 | |
| * *
 | Добрый день.
Уважаемые форумчане.
Подскажите п-ста.
Ранее был п. 1.10 СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" Размещение мастерских, кладовых и других помещений для хранения или переработки горючих материалов в подва |
=> | Нельзя | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Pavel_lime | 09.02.2022 4:53 | 12 / 2187 | Контура | 09.02.2022 10:41 | |
| * * | Подскажите пожалуйста как регламентируется включение аварийной вентиляции при превышении ПДК в промышленных зданиях (золотоизвлекательная фабрика) в момент возникновения пожара. Должна ли включаться аварийная вентиляция если сработала пожарная сигнализаци |
=> | ХОПО ведомство Ростехнадзора, посмотрите например п.208 ФНиП "Правила безопасности химически-опасных производственных объектов" | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Dimma | 08.02.2022 10:51 | 2 / 1660 | Рустам74 | 09.02.2022 10:16 | |
| * * | Строки из экплткации:
[ссылка]
Моё мнение, не нужно, ведь не только их площадь 0,4 и 0,7, а также вместо них могли стоять два высоких мебельных шкафа.
Кстати, без меня подсчитали, указали/ прикинули |
=> | Стенные шкафы - это мебель. В них АПС не нужна. Да и вообще в любых стеснённых пространствах шириной меньше 0,7м, кроме кабельных, не нужна. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Dimma | 04.02.2022 14:46 | 11 / 1755 | BillyQE | 09.02.2022 8:56 | |
| * * | 1. письменного техзадания не было, в котором было указывалось, чтоб датчики соотвествовали дизайну
2. Заказичку (не будут говоорить госудаственное учреждения или частные) не нравится, что они портят вид (извещателей можетбыть боле 100 штук) и говорит, |
=> | Красим периодически в тц и ресторанах дипы и потолочные громкоговорители. пару раз даже рамки табличек выход красить приходилось ... Единственное ниразу не | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | zemet4ino | 02.02.2022 10:04 | 7 / 1801 | Dimma | 08.02.2022 15:20 | |
| * * | Всем доброго дня! Поступил заказ на проектирование пожарной сигнализации в частной зубной клинике, и вот встал вопрос какой тип кабеля заложить? FRLSLTx или достаточно будет FRHF? Сама клиника занимает первый этаж многоэтажного жилого дома. Ресепшн, корид |
=> | zemet4ino, если не знаешь как поступить, тогда договрись заказчиком, типа он не знает, что в этом помщение будут продавать / какие будут вестись услуги (о | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Устим Акимыч | 01.02.2022 8:32 | 5 / 1438 | Устим Акимыч | 08.02.2022 14:32 | |
| * * | Доброго все дня! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, какой курс профессиональной переподготовки надо пройти для аккредитации проектировщика? |
=> | Comfire ® Дааааа, были времена)))) но вопрос то так и не прояснился | |
 |  |
 |
| [Документация] | | DSeaman | 08.02.2022 12:42 | 1 / 2134 | Comfire | 08.02.2022 13:28 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Прошу поделиться информацией, нормативными ссылками или соображениями из практики по устройству АУПТ в складских помещениях с хранением литий-ионных батарей в складских зданиях подлежащих защите АУПТ (водяной/водопенной).
Вопро |
=> | Наши буржуинские партнеры тоже озадачились этим вопросом. Они провели исследование и установили, что спринклеры эффективно задерживают или предотвращают ра | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Dimma | 08.02.2022 11:02 | 0 / 1512 | | |
| * * | Мне попался план БТИ где есть летисничная клетка,
идущая в подвал, а там есть туалет:
[ссылка]
Дверь, которая изображена, скорее всего ведёт в чужое помещени.
Вопрос, нуж |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | iceguy | 08.02.2022 7:12 | 5 / 1749 | ifbbpro | 08.02.2022 9:53 | |
| * * | Согласно ГОСТ 34701-2020 (Дата начала действия 01 июля 2023), требуется предусмотреть резервирование каналов связи СПИ.
Вопросы:
1.ГОСТ носит рекомендательный характер или обязательный?
2.Предусматривается исключения для удалённых объектов (кусты скваж |
=> | >ГОСТ 34701-2020 вступает в силу с 01 июля 2023 (через год).
Это стандарт на техническое средство - он может использоваться для выпуска в обращение п | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | schuric_85 | 01.02.2022 21:15 | 6 / 2687 | Сотрудник 34 | 08.02.2022 6:48 | |
| * * | Интересно в каких регионах платят за тушение пожаров водителям? |
=> | Нам не платят | |
 |  |
 |
| [Документация] | | anton-100 | 07.02.2022 14:31 | 1 / 1283 | Асашай | 07.02.2022 18:17 | |
| * * | Добрый день, может кто подскажет. Имеется здание дома культуры в зрительном зале заложили окна. Естественное освещение отсутствует. зал на первом этаже, площадь около 500 кв.м. Из зала есть выходы непосредственно наружу. Расстояние от этих выходов не боле |
=> | ваш случай п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | caexpert-01 | 06.02.2022 20:33 | 7 / 2411 | Админ | 07.02.2022 17:35 | |
| * *
 | Доброго времени суток! У нас в доме постоянно крадут пожарные рукава, а патрубки внутреннего пожарного водопровода надоело очищать от бутылок и мусора. Как с этим бороться? |
=> |
Сорри, господа. сразу не разобрался. caexpert-01 ® заслуживает бана за обман посетителей. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Uswer | 03.02.2022 23:10 | 13 / 2701 | Viss | 07.02.2022 12:51 | |
| * * | Вводная часть: есть склад, для которого определены категории по СП и ПУЭ, В2/В-1б соответственно.
Собственно вопрос: какое исполнение должна иметь пожарная сигнализация этого склада взрывобезопасное или нет?
Вопрос с подвохом, если принять во внимание С |
=> | 12.2 Электроустановки для зон классов 1 и 2
[ссылка]
Связанное электрооборудование должно, по возможности, размещаться | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | otisdn | 26.01.2022 15:17 | 18 / 1855 | bu_bu | 07.02.2022 12:04 | |
| * * | Доброго дня форумчане. Стоит дизельная подстанция мощностью 60 киловатт на расстоянии от здания 5 метров, по нормам этого расстояния мало, что нарушает требования по противопожарным разрывам. Инспектор посоветовал сделать расчет тепловых потоков. Подскажи |
=> | Jamal ® правильно сказал.
см.третий абзац (первое перечисление п.А.1.1 прил.А СП 4.13130)
Положения Методики не применимы для обоснования сокращения про | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Админ | 01.02.2022 18:34 | 103 / 2800 | Админ | 04.02.2022 21:49 | |
| * *
 | Друзья!
Предлагаю вам протестировать новый движок. Он размещен по адресу [ссылка] и полностью интегрирован с текущим сайтом - что вы напишите в новом движке, то появится и на старом сайте, и в новом И наобоот.
Еще не все работает, но |
=> | Коллеги, старый движок не любит веток длиннее сотни постов.
Поэтому продолжаем здесь [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Да уж | 04.02.2022 12:42 | 5 / 1406 | Да уж | 04.02.2022 20:06 | |
| * * | Добрый день.
Согласно п. 16 Приказа 806 об обучении раз в погода инструктируют персонал на пожароопасных объектах.Согласно ст. 27 123-ФЗ пожароопасность - это В1-4.
Подскажите пожалуйста, если в общественном здании не с массовым пребыванием людей ес |
=> | full ® а если ИП почему не надо обучать по доп. программам?
Кто инструктажи будет проводить? | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Dimma | 24.01.2022 10:27 | 7 / 2392 | Dimma | 04.02.2022 14:26 | |
| * * | Организация наконец-то оформила СРО, должно быть на проектирование, и возникает вопрос:
1. как проверить не только официальное ли СРО, но и допустимо ли проектирование?
2. Показали мне только "Выписку из реестра членов саморегулируемой ор |
=> | Step-By-Step, спасибо за информацию:
***Свидетельство СРО по видам работ было, емнип, до 2017 г. Потом - только выписка и на любые работы***
и
***Про | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | EvgenKuen | 02.02.2022 17:14 | 2 / 1664 | Dimma | 04.02.2022 13:57 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Прошу помочь разобраться в следующем вопросе:
Во время приёмки инспектор потребовал установить герконы на дверях для контроля открытия/закрытия выхода из зоны МГН с лифтовым холлом на незадымляемую лестницу.
Входы из МОП в зо |
=> | ***инспектор потребовал установить герконы на дверях***
Это обычно отнсоится (как и кнопка "Аварийный выход", зелёого цвете) к СКУДу (в конце | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 28.01.2022 20:08 | 65 / 2346 | ifbbpro | 04.02.2022 12:47 | |
| * * | Всех приветствую!
Проектирую СПС на чердаке здания Ф4.1 .
Чердак самый обычный, с покрытием из профлиста по деревянной обрешетке, с грязью, пылью и голубями. Поэтому дымовые отпадают сразу.
Тепловые точечные, хоть и дёшево, применят |
=> | Если говорить конкретно про ИП 104 Гранат, то сертификат у него на единое техническое средство - извещатель: [ссылка]
Соответ | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Koui | 02.02.2022 16:40 | 28 / 2118 | Eugen-19 | 04.02.2022 11:53 | |
| * * | Итак, многие из нас знакомы с "Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87". хочу поговорить о разделе ИОС5. Читаем:
"20. Подраздел "Сети связи" раздела 5 должен содержать ...
в графической части
р) принципиальные схемы |
=> | Koui: "...но хитрые проектировщики научились пользоваться тем, что экспертиза доказать не может...".
Что не может доказать экспертиза? Эксперт | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Владимир 227 | 29.01.2022 11:27 | 14 / 1873 | Владимир 227 | 04.02.2022 11:34 | |
| * * | СП 6.13130
6.3. Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в:
цепях управления и контроля противопожарными нормально открытыми клапанами (НО), входящими в состав общеобменной вентиляции;
Что то я |
=> | Ув.koks ®
>>>>>В составе какой кабельной линии вы используете не огнестойкий кабель?>>>>
Это Вы о чём? | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Route | 03.02.2022 3:15 | 5 / 1618 | Route | 03.02.2022 23:42 | |
| * * | Приветствую! В автостоянке есть помещение уборочной техники площадью 8 кв.м. Как я понимаю, там будет поломоечная машина. Может ли кто-нибудь подсказать категорию по пожарной опасности такого помещения или поделиться расчетом категории для такого помещени |
=> | Меня больше волнуют аккумуляторы, я так понимаю, она как-то заряжается?! Или в автостоянках большие поломоечные машины на топливе? А где топливо тогда хран | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 02.02.2022 14:37 | 6 / 1240 | Асашай | 03.02.2022 14:41 | |
| * * | 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания |
=> | 1. можно обеспечить естественное проветривание офисов по п. 8.5 - тогда ДУ в них не требуется
2. Допускается проектировать удаление продуктов горения чере | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Сергей Тверской | 02.02.2022 14:59 | 13 / 1686 | Нина | 02.02.2022 19:47 | |
| * * | Коллеги, на вебинарах "Рубеж" представители ВНИИПО говорили о том, какие объекты можно проектировать по СП 5. К сожалению, потерял эту информацию.
Прошу напомнить, для каких объектов на настоящее время применим СП 5 и на основании какого докум |
=> | [QUOTE Сергей Тверской 02.02.2022 18:53:39]Мне вообще не понятно, как Болид предполагает использование С2000-АСПТ с одним интерфейсом для тушения по новым | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Анна Николаева | 02.02.2022 11:07 | 1 / 1087 | Анна Николаева | 02.02.2022 14:47 | |
| * *
 | Дорогие коллеги, кто использует в работе зарубежные нормы, подскажите-напомните следующий момент - по EN 12845 требуется или нет отдельный узел управления на внутристеллажное тушение?
Почему-то помнится что требуется, но просмотрела переведенную белор |
=> | Всем спасибо. Нашлось.
Если интересно кому - п. 7.2.3.1 | |
 |  |