кто имеет право делать Расчет тепловых потоков.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
otisdn ®

[26.01.2022 15:17:12]
 Доброго дня форумчане. Стоит дизельная подстанция мощностью 60 киловатт на расстоянии от здания 5 метров, по нормам этого расстояния мало, что нарушает требования по противопожарным разрывам. Инспектор посоветовал сделать расчет тепловых потоков. Подскажите кто имеет право делать такие расчеты, нужна ли лицензия для проведения расчета юридическому лицу объекта или расчет могут делать только лицензиаты и нужно заключать договор с сторонней организацией? Спасибо.



[Ув otisdn В теме сообщения следует указывать сам вопрос. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ ]


[26.01.2022 15:31:08]
 если сможете, то хоть сами посчитайте, только от руки не получится и еще не факт, что расчет покажет даже минимально необходимые метры по нормам


[26.01.2022 15:43:19]
 Методика определения безопасных противопожарных разрывов (расстояний) между жилыми, общественными зданиями, сооружениями (далее - Методика) предназначена для расчетной оценки возможности сокращения противопожарных расстояний (разрывов) между жилыми, общественными зданиями и сооружениями и в конкретных случаях может применяться для обоснования сокращения значений, указанных в таблице 1 настоящего свода правил, но не менее чем 6 м, а до (от) зданий и сооружений IV степени огнестойкости класса С2-С3 и V степени огнестойкости - не менее чем 10 м.

Вы точно под эти ограничения не попадаете?


[26.01.2022 16:02:40]
 там уже 5м, а может это еще и производственный объект. по идее инспектор должен еще и спросить какое-то заключение на этот расчет


[26.01.2022 16:19:42]
 Здание Ф1.1


[26.01.2022 16:31:16]
 ну раз Ф1.1 вам однозначно нужно обратиться к тем, кто умеет считать, да еще при помощи программы и однозначно нужно потом сделать заключние по результатам проверки этого расчета


[26.01.2022 16:38:00]
 методика расчета не распространяется на Ф1.1 и на то, что на расстоянии менее 6м


[26.01.2022 16:45:29]
 Выходит остается только один выход: делать противопожарную стену?


[26.01.2022 17:35:59]
 причем отдельно стоящую, считать ее размеры и делать расчет. коллеги поправьте, если я не прав


[27.01.2022 6:40:55]
 otisdn. Не торопитесь со своей стеной. Сходите к инспектору и у него уточните, какой способ устранения нарушения его устроит?

Перед этим изучите предписание и его обоснование, а также техническую документацию на свою ДЭС.


PS Год назад похожую тему уже обсуждали здесь:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=42679


[27.01.2022 8:14:37]
 Проверки ещё не было, будет только летом. Я сам ходил к инспектору узнавать как решить это нарушение. Он сказал что бы сделали расчёт тепловых потоков.


[27.01.2022 8:21:53]
 Еще раз сходите. Спросите, что делать, если расчитать никак не получится?


[27.01.2022 9:27:36]
 В том то и дело что я сразу сказал какое расстояние от дизеля к зданию. Он сказал что нужно принимать дизель как котельную. Пошел к начальнику посоветоваться и когда пришел сказал мне: "Сделайте расчет тепловых потоков". Про стену он даже не говорил, это я уже сам подумал что можно возвести.


[27.01.2022 9:41:19]
 Я считаю, что тему обсуждеия раскрыли полностью. Ссылку на похожую тему я дал. Разбирайтесь сами, а затем снова идите к инспектору, покажите ему СП 4. Скажите ему:
- Ты все это придумал с расчетами. Но так не получится рассчитать. Придумай что-нибудь другое.


[27.01.2022 11:43:37]
 otisdn ® спросите у него каким способом он предлагает вам выполнить этот расчет. Если он скажет, что по приложению А к СП4, то все станет сразу понятно ... что он ничего в этом сам не понимает


[27.01.2022 12:06:34]
 Именно так и сказал. Смотрите приложение А в СП4 и делайте расчет тепловых потоков.


[27.01.2022 12:09:35]
 Расчет категории взрывопожароопасности наружной установки (дизеля) я так понял тоже надо рассчитывать.


[01.02.2022 16:58:50]
 otisdn ®
там ведь четко указано, что не распространяется на объекты Ф1.1


[07.02.2022 12:04:45]
 Jamal ® правильно сказал.
см.третий абзац (первое перечисление п.А.1.1 прил.А СП 4.13130)
Положения Методики не применимы для обоснования сокращения противопожарных расстояний:
- до зданий и сооружений, относящихся к классам функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: кто имеет право делать Расчет тепловых потоков.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.