| [Документация] | | Мяфунтий | 06.03.2023 13:00 | 12 / 1675 | Мяфунтий | 07.03.2023 13:05 | |
| * * | Добрый день. Обязательна ли норма "СП 54.13330.2022.
6.2.4 Обеспечение тушения пожара и спасательных работ
6.2.4.3 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для |
=> | Да, написано мутновато. Прежние редакции были более однозначными.. Но в замечаниях при приемке я пишу - не обеспечена норма СП о обеспечениии возможность | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владир | 06.03.2023 10:25 | 19 / 1572 | ifbbpro | 07.03.2023 8:07 | |
| * * | Какой будет верный класс зоны, если аккумуляторы в данном помещении заряжаются иногда, может быть 2-3 раза в неделю. Я думаю 0-й класс - зоны.
В интернете данным помещениям присвоен почему то или 0, или 1, или 2 классы зоны.
|
=> | >Тут с Вами не соглашусь.
Наоборот – это техническое регулирование не полноценно для многих объектов.
Например, ракетная шахта. Аккумуляторы в ней е | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 01.02.2023 14:38 | 13 / 1636 | Грустно | 03.03.2023 14:56 | |
| * * | Вопрос по проведению повторных инструктажей по ПБ. В соответствии с приказом 806 повторный инструктаж проводится со всеми работниками осуществляющими трудовую деятельность в организации. Нужно ли проводить инструктаж по ПБ повторный с теми кто проводит ег |
=> | Может быть кому то будет интересно:
Ответ МЧС на эту тему "... Проведение противопожарных инструктажей можно возложить только на работника, соотве | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Sany | 03.03.2023 11:52 | 3 / 925 | Админ | 03.03.2023 14:04 | |
| * * | ок, попробуем задать этот вопрос по другому : какие документы должен составить специалист при проведении очередного обслуживания на объекте и кто подписывает ? |
=> | Размещение вопроса в несколько веток считается спамом
| |
 |  |
 |
| [Служба] | | sqwer86 | 03.03.2023 10:39 | 6 / 1218 | ФПБ | 03.03.2023 13:53 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Подскажите какую документацию (акты ,сертификаты, проекты и тд) должен предоставлять исполнитель после установки АПС, СОУЭ и СПДЗ заказчику? |
=> | Там оказались битые ссылки. Вот нормальные:
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Sany | 03.03.2023 9:39 | 17 / 965 | Админ | 03.03.2023 11:52 | |
| * *
 | как руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации снимает с себя административную и уголовную ответственность |
=> | Ув. Sany. В каждой ветке мы обсуждаем один вопрос. В теме сообщения следует писать этот самыйвопрос. А в теле - раскройте его подробнее. Попробуйте заново | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 27.02.2023 8:50 | 22 / 2551 | Вечный_студент | 03.03.2023 8:49 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, а каких нормативных документах прописаны требования к СПС в убежищах? Подозреваю, что в подобных объектах они должны иметь возможность автономной работы, но согласно п. 5.2 СП484 эту систему надо увязывать с системой |
=> | Ув. Нина ®, благодарю за совет. По поводу использования в мирное время ожидаю данных. Склоняюсь к тому, что подобные помещения всё же подлежат оборудованию | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | User321 | 27.02.2023 20:13 | 8 / 1632 | Viss | 03.03.2023 8:38 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Помогите советом.
Есть ли на российском рынке в данный момент стробоскопы с характеристиками аналогичными оборудованию омега-саунд?
Что применяете на практике?
Для большинства известных мне стробов производители не |
=> | Доп. информация по теме:
[ссылка] - Исследования
[ссылка] Информационная сист | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владир | 02.03.2023 8:10 | 4 / 1017 | ifbbpro | 03.03.2023 7:56 | |
| * * | Заказчик заключает договор с физическим лицом имеющим аттестацию МЧС на проектирование СПС в старом здании. Физическое лицо разрабатывает рабочую документацию и передаёт её заказчику. В рабочей документации стоят подписи физ. лица: проверил, разработал, Г |
=> | "Рабочая документация" - это прежде всего "документация". И право подписи имеют те же лица. В организации - это директор и главный бухг | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Grushin | 01.03.2023 10:20 | 34 / 1496 | Админ | 02.03.2023 20:52 | |
| * *
 | Коллеги, не могу найти нормативного требования на выделение пожарного отсека в отдельную зону СОУЭ. Ткните пальцем, пожалуйста |
=> | Разговор ушёл с заявленной автором темы. Ветка закрыта. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Юность | 01.03.2023 16:48 | 22 / 1345 | Юность | 02.03.2023 18:42 | |
| * * | Здравствуйте, нужно ли разрабатывать специальные технические условия для пневмокаркасногоангара?
[Ув. Юность. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь [ссылка] =Админ |
=> | объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства | |
 |  |
 |
| [Документация] | | v_engineer | 01.03.2023 19:57 | 6 / 871 | южный | 02.03.2023 15:04 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите на кого распространяется действие Приказа №1173 от 24.11.2022 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре»? В самом приказе указано "Разработан в соответствии с ч.7 ст.83 ФЗ-123", в части |
=> | но хозяин склада хочет подключиться.. почему вы ему запрещаете?
тут другое дело что еще МЧС не захочет подключать - емкости подключения может нет.
письм | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Karpov | 02.03.2023 14:58 | 0 / 820 | | |
| * * | Коллеги, ситуация такова:
Есть ПП Ж/б заглублённый резервуар.
Глубина промерзания в данном районе - 1,36 метров.
Высота обваловки грунтом - 0,7 м.
Толщина бетона - 0,3 м.
Т.е. общая высота - 1,0 м.
1,0 меньше, чем 1,36.
Есть ли какой-то опыт |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Сергей | 15.02.2023 17:56 | 5 / 1170 | Gun | 02.03.2023 10:05 | |
| * * | Всем здравствуйте! Специалисты, выручайте - есть помещение с водородной установкой и для него требуется посчитать категорию. Программа посчитала это помещение на категорию В4, но это не правильно, т.к. водород очень взрывоопасен, при смешивании с кислород |
=> | Установка водородная что представляет из себя?
Есть сепарационные или накопительные емкости, колонные аппараты?
Что принимали за процесс разгерметизации | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | xorn | 28.02.2023 16:23 | 2 / 719 | BTS | 01.03.2023 19:00 | |
| * * | Всем, здравствуйте!
На объекте имеется открытая автопарковка, оборудованная спринклерной системой АУВПТ воздушно-водяного исполнения.
На сухотрубах стоят спринклерные оросители.
Проблема в том, что при минус отрицательных температурах воздух в |
=> | ГОСТ Р 51043-2002
5.1.3.6 Спринклерные оросители должны быть герметичны при гидравлическом давлении 1.5 МПа и пневматическом давлении 0,6 МПа.
5.1.3.8 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Нарушитель | 01.03.2023 13:24 | 2 / 767 | full | 01.03.2023 14:46 | |
| * * | Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, при составлении пожарной безопасности в разделе 4 обязательно ли указывать перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности или достаточно реквизитов документов, устанавливающ |
=> | Думаю откажу, так как вы сами указали что требуется "указывать перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности" | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Устим Акимыч | 01.03.2023 13:43 | 0 / 773 | | |
| * * | Добрый день! Впервые сталкиваюсь с установкой извещателей за потолком "грильято". С пунктом 6.6.7 СП 484 более менее понятно. Может быть есть какие то еще ньансы? например расстояние от извещателя до грильято, или зона контроля извещателя уменьш |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Устим Акимыч | 28.02.2023 9:38 | 4 / 1039 | Устим Акимыч | 01.03.2023 13:21 | |
| * * | Доброе утро, коллеги! Встречал раньше требование о том, что сцена в зданиях V степени огнестойкости допускается не обрабатывать огнезащитой. Не могу найти данное требование в потоке изменений в нормативке. Подскажите если кто встречал? |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | dizel2012 | 18.07.2022 16:57 | 18 / 3609 | ifbbpro | 01.03.2023 11:42 | |
| * * | ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте
6.1.1 В ра |
=> | >Деревянные стеллажи обработали огнезащитным составом
Стеллаж не "здания и сооружения". Не нужно ни лицензии и ничего другого. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 16.02.2023 17:27 | 20 / 1526 | южный | 01.03.2023 11:14 | |
| * * | Согласно Гост 59636-2021 у нас установка водяного ПТ проверяется на общий расход и расход через диктующий ороситель.
1) Согласно проверки на общий расход обеспечивается минимально рабочее давление (как я понял через расходомер сливаем в канаву воду) и |
=> | Karpov ® [28.02.2023 15:27:43]
Ну так что РР показывает? надо ВПТ? тогда надо и канализацию..
у нас еще хуже было - объект культурного наследия, па | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 28.02.2023 11:07 | 3 / 776 | Giraf | 01.03.2023 9:12 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какие негативные последствия могут быть, если подключить насосную с диаметром 80 на вводе к трубе с диаметром 50? Сам знаю, что это неправильно, но хотелось бы услышать аргументы, которые могу применить.
Ну или если я |
=> | Какие тут мнения? Берешь и считаешь: потери на всасе, кавитацию, скорости...
и так можно до бесконечности, пока не прочитаешь п.10.15 СП 31.13330.2021: | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | аноним | 01.02.2023 15:43 | 20 / 3648 | пцсд | 28.02.2023 23:13 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Товарищи, вопрос простой: как посчитать основной отпуск (часть отпуска) сотрудника продолжительностью 5 календарных дней с 20.02.2023 г.
Мнение № 1 (сотрудник): с 20 по 28 февраля, т.к. выходные и нерабочие праздничные дн |
=> | Beginner, Трудовой кодекс на сотрудников распространяется в той части, в которой трудовые взаимоотношения не урегулированы тем же ФЗ №141. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | blober | 23.11.2022 10:25 | 9 / 2523 | Sashko_88 | 28.02.2023 19:58 | |
| * * | Приветствую, подскажите кто как обеспечивает требующуюся огнестойкость кабелей СПЗ в стояках.
СП6.13130.2021:
6.4. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за иск |
=> | Промрукав, ЛуисОКЛ, СПКБшные ОКЛ можно посмотреть, Спецкабель, ПТК. Но как таковую вертикальную прокладку(именно методики проверки) на данный момент нет. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 28.02.2023 17:14 | 2 / 880 | dalexeus | 28.02.2023 18:04 | |
| * * | Здравствуйте.
п. 7.2 СП 7 говорит, что ПДВ необходимо:
"е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а для |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 06.02.2023 11:27 | 27 / 2700 | Не мудрый | 28.02.2023 17:03 | |
| * * | Подрядчик имеющий лицензию МЧС провёл огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений школы и выдал акт. Пришёл инспектор и сказал что нужно провести ещё экспертизу качества обработки. Подскажите, насколько это правомочно, просто ранее н |
=> | ВНИИПО ответ
По существу обращения сообщаем, что выполнение работ по огнезащите
материалов, изделий и конструкций в соответствии с Положением о
лицен | |
 |  |
 |
| [Документация] | | OlegD | 22.02.2023 17:34 | 9 / 828 | Админ | 28.02.2023 14:30 | |
| * *
 | Коллеги такой вопрос в СП4 есть пункт 6.1.43. Вставки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.
Все вроде понятно есть большой цех, внутри встроили из кирпича двух этажный домик на втором этаже мастер сидит смот |
=> | Ув OlegD. Вам говорят что в вашем случае склад в складе это не вставка и не встройка. А значит обсуждать вопрос из темы ветки (вставки и встройки) в вашем | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Бр | 08.01.2023 17:48 | 5 / 1703 | gpn750 | 28.02.2023 8:30 | |
| * * | Подскажите сколько часов переработки в 3 смене ФПС ГПС заступили 1 января |
=> | Приказ МЧС России от 24 сентября 2018 г. № 410 “Об утверждении Порядка привлечения сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопо | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | KIB | 27.02.2023 10:23 | 7 / 1149 | Jamal | 27.02.2023 16:43 | |
| * * | Уважаемые специалисты, помогите разобраться. В соответствии с п. 4.2.9, п. 7.10.1., п. 7.13.2., п. 7.13.3. СП 1.13130 (учитывая наличие оперзала) по расчетам получается, что необходимо сделать два эвакуационных выхода. Разработчик предложил план, как пока |
=> | тогда вам лучше все эти вопросы отдавать на откуп специалистам | |
 |  |
 |
| [Документация] | | molodoi inspektor | 30.09.2021 18:00 | 15 / 1472 | KIB | 27.02.2023 13:38 | |
| * *
 | Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, согласно пункта 4.2.16 СП 1 "минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения". Я правильн |
=> | Спасибо за ответы, Асашай. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Mannngust | 25.02.2023 11:14 | 3 / 1091 | Асашай | 26.02.2023 13:28 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
В соответствии с п. 7.2(в) СП 7.13130.2013 дымоудаление из коридоров без естественного проветривания требуется предусматривать, если эти коридоры длиной более 15 м. Подскажите, есть ли норматив, согласно которому любой кор |
=> | все подробно написано в п. 7.2 СП 7.13130.2013.
Не обязательно длина коридора должна быть 15 м для наличия дымоудаления. Например, если этот коридор сообщ | |
 |  |