Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подпольное пространство - АУГП

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.09.2008 0:14:21]
 Здравствуйте уважаемые коллеги, проектируем АУГП подпольных пространств, вопрос такой: нужно ли устанавливать кнопку дистанционного пуска, перед помещением с подпольным пространством, а также сопутствующие оповещатели, согласно НПБ 88…


[17.09.2008 9:30:24]
 вопрос не понял
согласно НПБ 88-2001

<<11.2. Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.

11.11*. Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее по тексту этого подраздела – установками), должна обеспечивать:

а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);>>

то есть пдп вообще должны быть обязательно. а вот где - решает проектировщик. это никак не зависит от того, тушится фальшпол или основное помещение. кстати, странное решение тушить фальшпол, но не тушить все помещение :)
не вижу проблемы поставить пдп и на посту, и возле двери
тим

[17.09.2008 9:34:27]
 Мы устанавливали темрокабель, тем самым повышается надежность и уменьшается время определения; а ПТ обычно делали автономными.
От сюда, если ПТ будет автономным, то кнопка дист пуска не нужна.


[17.09.2008 10:19:22]
 забыл дописать: из всех помещений с тушашимися полами надо людей удалять, если это не дежурный персонал и он не оснащен СИЗ типа минимум самоспасателя. разумеется, системы оповещения должны присутствовать
Zpec ®

[18.09.2008 9:24:22]
 Din спасибо за разъяснения. Подпольное пространство тушим из – за большой кабельной массы. Помещение является Операторной.
тим

[18.09.2008 11:39:22]
 Нам мой взгляд, автономные порошковые модули, это локализует возгорание (если, конечно, это удовлетворяет предприятие)
И проложить термокабель вдоль трасс, чтоб узнать о возгорании.
Рекомендую поставить оповещатели, а также обязательно табличку о том что подполье защищается АУПТ.
Повторюсь, это на мой взгляд.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Подпольное пространство - АУГП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.