Пожаротушение в кладовой ценностей

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
NIK78 ®

[12.09.2008 16:26:25]
 Добрый день. Судя по ВНП 001-01 приложение К, для тушения кладовых нужно применять СО2 с трехкратной нормативной массой, но запас почему то однократный. Не пойму логики, ведь однократный запас не обеспечит тушение кладовой в случае, если рабочий уже был использован. (смотрел подобные проекты, все почему то закладывают трехкратный запас).
Поясните товарищи специалисты!


[12.09.2008 17:46:23]
 в НПБ 88-01 для помещений кладовых (без доступа для дотушивания) применяется коэффициент к4=2,25, запас при этом берется с коэффициентом к4=1,3.
нпб по мне, так главнее :)
к тому же ЗАПАС - это для модульных установок. поэтому в случае пожара этот "запас" мирно лежит на складе и применяться для дотушивания никак не может.
принцип имхо такой - если это станция, то подключенный резерв (1,3) вполне сгодится для дотушивания. а если это модульная АУГП, то для замены сработавших модулей и подключения запаса по любому надо лезть в кладовую. а раз в нее лезут с баллонами, то уж пожарные со своими шаловливыми ручками туда тоже могут попасть. потому запас (и резерв) по 2,25 не закладывают :)
а то, что проектировщики закладывают тройной запас, так это по неграмотности, в большей мере
NIK78 ®

[15.09.2008 8:34:12]
 Спасибо за ответ, тока ВНП 001-01 для банков все таки главнее, так как требования жестче и ссылка там на НПБ 88-2001 тоже имеется толко без "*". (Как правило модули размещаются вне кладовой). Запас положу с коэфф. К4=1,3 от греха подальше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение в кладовой ценностей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.