Пожарные отсеки в многофункциональных комплексах

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.09.2007 10:29:31]
 Приветствую!
Столкнулся с таким вот вопросом. В МГСН 4.19-05 высоту каждого пожарного отсека, КАК ПРАВИЛО следует принимать не выше 50 м.
Я нашел документ в инете...ПРОЕКТ МГСН "Многофункциональные высотные здания и комплексы" о заседании 28 января 2005 года.
Так там прописано - " Высота отсека во всех высотных зданиях, кроме жилых, не должна превышать 90 м."
Кому верить? Мое здание 85 м и меня бы устроило то, что высота отсека должна быть не более 90 м. Можно ли ссылаться на этот документ или нет?
Заранее спасибо!
sunk

[11.09.2007 16:26:31]
 Вынужден Вас огорчить. В принятой редакции МГСН 4.19-05 записано именно так, как вы цитируете про 50 м. А уж как Вам удастся преодолеть это пресловутое "как правило" в конкретном случае это отдельная история


[12.09.2007 10:53:39]
 sunk
спасибо за то, что откликнулись)
да я и сам знаю, что документ о заседании - это не нормы и никакой силы не имеет, но все таки надежда умирает последней, может быть в следующей редакции внесут поправки в МГСН)))))))


[12.09.2007 15:07:20]
 Sunk имел ввиду, что нормы ограничивают давление (не выше10МПа) на узле управления. Давление на напорном патрубке рабочего насоса не ограничивается...


[12.09.2007 16:58:06]
 Крюгер Приветствую! похоже я немного ошибся с выбором места работы, но речь сейчас не о том)))))

на сколько я знаю, давление перед УУ должно быть не более 10 МПа (как Вы и говорите), рабочее давление может быть и 12 и 13 МПа, но этого достаточно только для того, чтобы поднять воду на отметку до 90 метров, а на распределительную сеть на этаже уже будет недостаточно, выход из этой ситуации - это ГПБ или промежуточная насосная, если с насосной все понятно, то ГПБ при работе рабочего насоса, должен отключаться, т.к. попадает под определение автоматического водопитателя, тогда что же будет обеспечивать необходимый напор и расход на этаже?


[13.09.2007 9:02:05]
 Схема довольно понятная. Две группы спринклерных насосов внизу (на 1 или -1 этаже). Одна - для нижнего отсека, вторая - для верхнего. Насосы для верхнего отсека имеют напор примерно 120 м, при них предусматривается жокей-насос а напором примерно 60 метров. Узлы управления располагаются на техническом этаже (на отм. примерно 40 м). Все в соответствии с НПБ 88.


[13.09.2007 10:17:52]
 что-то я упустил тот факт, что узлы управления разрешается располагать перед защищаемым помещением, в данном случае на тех. этаже.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожарные отсеки в многофункциональных комплексах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.