пождепо-радиус обслуживания

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2007 11:51:56]
 Имеется парк хранения СУГ, который нужно в случае пожара потушить.
Нужно обосновать строительство пождепо.

В СНиП 11-89-80* говорится:
3.37 Радиусы обслуживания пожарными депо следует принимать: 2 км - для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих более 50% всей площади застройки; 4 км - для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих да 50% площади застрой-ки, и предприятий с производствами категории Г и Д.

А вот какое соотношение брать: площадь застройки зданиями кат. А,Б,В всего преприятия к общей площади п-я. Или площадь застройки зданиями кат. А,Б,В парка хранения к его общей площади?
instructor ®

[21.05.2007 16:09:29]
 Общая площадь предприятия здесь ни при чем. Имеется в виду площадь застройки. Например, на территории предприятия расположены 20 зданий и сооружений. 10 из них относятся к категории В, 1 - к категории А. Остальные - Д. Получается 11 против 9 - более 50%. Радиус обслуживания депо должен быть 2 км.


[21.05.2007 16:22:38]
 Спасибо огромное. только теперь придется генплану потрудиться и все-таки посчитать площадь застройки п-я зданиями и сооружениями соответсвующих категорий:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: пождепо-радиус обслуживания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.