Какой диаметр труб у питающего трубопровода лучше выбрать?

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Учащийся ®

[17.05.2007 17:34:32]
 Знающие люди - подскажите, имеется колицевой питающий трубопровод, состоящий из двух частей, одна на 44 спринклера, р-р 22,4 на 11,5 м, а другая на 47, р-р 31,3 на 14,4 м, при этом они расположенны параллельно, но в ражных крыльях здания и длинна их общей трубы 10,2 м. Какой диаметр труб у питающего трубопровода лучше выбрать?


[17.05.2007 17:39:57]
 Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться


[18.05.2007 17:03:20]
 Хотя бы поясните как правильно понять фразу (желательно с примерами).Кольцевую сеть рассчитывают аналогично тупиковой сети, но при 50%-ном расчетном расходе воды по каждому полукольцу.


[18.05.2007 17:49:14]
 И еще не моглибы подсказать формулу для расчета диаметра трубопровода при известном давлении, видел в проекте, но там не понятно где знак корня, разделить и т.д.


[18.05.2007 23:20:34]
 Такой формулы не существует. При определении диаметров все формулы привязаны к РАСХОДУ (через эту трубу) именно на этом участке.
Рекомендую делать расчет, как все нормальные специалисты - находите потери напора на отдельных участках, складываете их, и смотрите - хватает ли напора насоса при заданной производительности.


[21.05.2007 11:09:21]
 известное давление? это то давление, которое дает насос? или расчетные потери давления для того чтобы обеспечить необходимое давление перед диктующим оросителем?.
Скорее всего в том проекте самостоятельно вывели формулу для определения диаметра, в которую подставили формулу определения расхода...некий такой симбиоз.
А не проще расчитать потери давления/напора (в зависимости от методики) и расход на нормативной площади и затем двигаться в сторону насосной? зачем заморачиваться на таких ухищрениях, ведь уже давно доказано, что чем проще, тем надежней.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Какой диаметр труб у питающего трубопровода лучше выбрать?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.