Распределительная сеть газового пожаротушения

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Drakon ®

[27.04.2007 15:12:47]
 Здраствуйте уважаемые!
У меня возник вопрос при проектировании, вот какой:
- возможно ли магистральный трубопровод делать переменным сечением, для уменьшения времени подачи ГОТВ в защищаемое помещение, чисто физически сделать это реально, даже вполне реально, но тут же возникает вопрос, какой тогда диаметр подставлять в формулу нахождения геометрической характеристики насадка (первая часть в скобках перед суммой)? не могу же я взять средний диаметр - это будет грубым подсчетом.
Почему переменным сечением, при проектирование АУГПТ в помещении серверной с фальшполом получается два магистральных трубопровода при чем магистральный в основной объем больше диаметра, чем магистральный в объем фальш пола, т.е. до тройника один диаметр, а после тройника уже два диаметра разного сечения..для основного объема считается с постоянным диаметром магистрального трубопровода, а вот для объема фальшпола получаем магистральный трубопровод переменного сечения....подскажите, как посчитать или же есть способ от этого уйти???
GOR ®

[27.04.2007 21:55:36]
 А зачем переменный диаметр делать то? что давление не держит чтоли на выходе из насадков (менее 0,5 МПа)?
Drakon ®

[02.05.2007 9:39:48]
 Не совсем понял Ваш вопрос. Трубы идут стандартные с завода-изготовителя, давление они держат, по крайней мере должны держать 1,25Pраб - все нормально. Изменение диаметра и длин труб необходимо при гидравлическом расчете, если по результатам расчетов время подачи ГОТВ превышает 10с.
Зачем ставить разные диаметры? - в фальшполе, допустим, объем много меньше основного объема помещения, следовательно истечение ГОТВ в объем фальшпола будет раза 1,5 - 2 быстрее, для этого ставиться труба с меньшим диаметром чем в основном объеме. По методике, разработанной Тензором написано: " Время подачи ГОТВ во все защищаемые объемы должны быть равными. Допускается различие времени подачи не более плюс минус 10%".
Молодой специалист ®

[25.05.2007 10:25:47]
 А поделиться данной методикой можете?
Drakon ®

[25.05.2007 12:13:57]
 конечно могу, тут на форуме на какой-то ветке уже выкладывали, но чтобы вам не искать, высылаю эту методику.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Распределительная сеть газового пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.