Защита атриумного пространства

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ОПБ АСК ®

[23.09.2006 7:42:51]
 Здравствуйте!
Помогите пожалуйсто советом!!!
Имеется атриумное пространство в три света и размерами 20х30 метров. По всем трем этажам помещения прилегающие к атриуму не имеют перегородок. Было решено выполнить дренчерную завесу отсекающую атриумное пространство от помещений этажа при пожаре. Завесу решил выполнить под потолком атриума и отсекающую одновременно все три этажа (высота 12 м). Инспектор настаивает на выполнение самостоятельных дренчерных завес на каждом этаже с расходом 1 л/с на метр ширины проема и одновременном включении при пожаре.
Подскажите кто из нас прав?
Крюгер ®

[23.09.2006 10:01:24]
 Дренчерная завеса 1 л на 1 м в данном случае компенсирует отсутствие нормативных междуэтажных перекрытий EI 45 при II степени огнестойкости здания. Поскольку, любые технические мероприятия расчитываются на ОДИН пожар, в вашем случае может быть одна завеса, перекрывающая все пространство по высоте (поскольку высота защищаемого проема не нормируется). Для повышения надежности компенсирующего мероприятия можно предусмотреть завесы на каждом уровне, но включаться они должны на этаже пожара. Даже одна завеса (в вашем случае) потребует 100 л/сек, это очень много воды....Потребуются пожарные резервуары и насосы марки Д, однако..


[25.09.2006 6:35:21]
 Крюгер а как быть при пожаре в самом атриумном пространстве в случае выполнения завес на каждом уровне???


[25.09.2006 13:07:53]
 Если атриум выше 17 метров, то оросители в его пространство не выводятся. Технические корни этого норматива в том, что тушение с такой высоты неэффективно. Бывают так же атриумы с полным отсутствием сгораемой нагрузки на площади пола. Это тоже МОЖЕТ служить техническим обоснованием, чтобы не защищать эту площадь. Крайне осторожно нужно подходить к спринклированию атриумов с верхним остеклением - возникает угроза нагрева оросителей под стеклянным перекрытием прямыми солнечными лучами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Защита атриумного пространства      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.