Евгений_87 ®

[22.02.2025 17:32:48]
 Здравствуйте, должна ли организация занимающаяся проверкой огнетушителей выдавать акт проверки. Если да, тогда что за пункт нормативных документов в области ПБ регламентирует его наличие на объекте




[23.02.2025 7:28:51]
 ППР в РФ П. 54 ...Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

п. 60 ...Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Акт не нужен, достаточна отметка в журнале.
Евгений_87 ®

[23.02.2025 7:40:18]
 Скажите где-нибудь указано что в журнале должна быть отметка организации которая проводила проверку огнетушителей или достаточно отметки ответственного за ПБ организации


[23.02.2025 10:08:23]
 ГОСТ Р 59641-2021 п. 5.1.14 О проведенном техническом обслуживании производится запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта. Форма записи приведена в приложении А. Допускается ведение журналов в электронном виде. Записи, связанные с проведением технического обслуживания и ремонта, должны заверяться квалифицированной электронной подписью с обеих сторон. Допускается использование усиленной неквалифицированной электронной подписи при условии, что такая возможность определена в договоре на техническое обслуживание.

Посмотрите ГОСТ Р 59641-2021.


[23.02.2025 19:10:01]
 если журнал электронный - то обслуживающая огнетушители организация с лицензией подписывает ЭЦП, а если бумажный - то запись в журнале должна быть с печатью...
:))))
Евгений_87 ®

[23.02.2025 19:14:19]
 🤝


[24.02.2025 12:23:55]
 а вообще по госту еще надо:
"Приложение А
(обязательное)
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
А.1 Карточка учета огнетушителя, включающая в себя:
- номер, присвоенный огнетушителю;
- дату ввода огнетушителя в эксплуатацию;
- место установки огнетушителя;
- тип и марку огнетушителя;
- завод - изготовитель огнетушителя;
- заводской номер;
- дату изготовления огнетушителя;
- марку (концентрацию) заряженного ОТВ;
- ФИО ответственного лица и его подпись."

а также:
"А.2 Формы журналов проведения технического осмотра огнетушителя и проведения испытаний,
перезарядки и ремонта огнетушителей приведены в таблицах А.1, А.2.
Таблица А.1
Журнал проведения технического осмотра огнетушителя
Таблица А.2
Журнал проведения испытаний, перезарядки и ремонта огнетушителей"
===
их тоже обслуживающая организация должна заполнять, и заверить подписями и печатью.. или штампиком как минимум..
:))))
каждый чих должен быть учтён!!!




rfcrf

[24.02.2025 12:43:12]
 На проверку огнетушителей внешним осмотром, тоже нужна организация?


[24.02.2025 12:57:28]
 rfcrf

Думаю так. Заключаете постоянный договор на ТО, по принципу СПС. Осматриваете огнетушители сколько душе угодно(хотя по ГОСТу не имеете право это делать, т.к. осмотр это ТО). Но как только увидели неисправность, так звоните обслуживающей организации. Сама обслуживающая организация приходит 1 раз в год.

ГОСТ Р 59641-2021 п. 5.1.1... Техническое обслуживание включает ежегодную проверку, испытания и перезарядку огнетушителей. Техническое обслуживание огнетушителей должно осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя: - технический осмотр огнетушителей, в ходе проведения которого контролируют: отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции;
состояние предохранительного устройства; целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; массу огнетушителя; состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадка огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или посторонних предметов, препятствующих
свободному выходу ОТВ из огнетушителя); состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);
- визуальный осмотр с целью выявления утечки вытесняющего газа;


[24.02.2025 12:58:06]
 А чем отличается внешний осмотр от технического?


[24.02.2025 13:00:31]
 "Осматриваете огнетушители сколько душе угодно(хотя по ГОСТу не имеете право это делать, т.к. осмотр это ТО)".
==
очередной дебилизм МЧС
rfcrf

[24.02.2025 13:05:56]
 "А чем отличается внешний осмотр от технического?"
Как в указанном ГОСТе, где технический?


[24.02.2025 13:39:31]
 технический осмотр делают технические специалисты, прошедшие специальное техническое обучение и имеющие документ об обучении, и допущенные к выполнению технического обслуживания..
:))))
а просто осмотр делать может любой желающий..
:)))


[24.02.2025 13:45:44]
 дело в том что МЧС внесло просто осмотр в раздел:

===
"5 Техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения
5.1 Техническое обслуживание огнетушителей"
==
и написало при этом:
===
"5.1.4 Техническое обслуживание огнетушителей должна проводить специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности"
:))))
дблбл...
rfcrf

[24.02.2025 14:17:04]
 "дело в том что МЧС внесло просто осмотр в раздел:"
Какой уровень - Уже можете трактовать что написало МЧС !


[25.02.2025 7:38:19]
 По нормам сейчас никакой внешний осмотр огнетушителей сейчас не требуется. А требуется только ежегодный технический осмотр.

Особенно смешно будет выглядеть в школе, где то раструб открутят, то пломбу оторвут, там через год(если постоянно за огнетушителями не смотреть) от огнетушителей останутся рожки да ножки...


[25.02.2025 7:40:52]
 Поэтому собственник(ответственное лицо) должен смотреть постоянно за состоянием огнетушителей...Но надзору об этом лучше не говорить, что бы на штраф не нарваться...

И заключать ежегодно разовый договор на их обслуживание.


[25.02.2025 7:42:03]
 Жалко ГПН на местах, как им приходится выкручиваться, когда им задают вопросы данного типа проверяемые...
rfcrf

[25.02.2025 10:45:23]
 лучше себя пожалейте. ГПН еще что нибудь придумает.
rfcrf

[05.03.2025 13:49:30]
 В паспорте огнетушителя ОП-4(з) ТО проводится раз в квартал.


[05.03.2025 14:27:38]
 rfcrf Это у каких производителей? Многие пишут ТО согласно СП9, которое с марта отменили.

Да и в паспорте всё что угодно могут написать, но это будет являться нарушением требований ГОСТ Р 59641, а значит применение этого неправомерно.
rfcrf

[05.03.2025 14:44:39]
 В соответствии с 54 ППР То средств обеспечения пож. безопасности, осуществляется с учетом инструкции изготовителя.


[06.03.2025 13:33:01]
 https://takir.ru/vse-publikacii/stat...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проверка огнетушителей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.