Выход на кровлю секционного жилого дома

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2024 11:27:07]
 Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.3 СП4, для жилого дома с площадью кровли менее 1000 кв.м требуется один выход на кровлю.
Если такое здание состоит из двух секций, то выход на кровлю следует предусмотреть из каждой секции (хоть и требуется только один выход)?


[07.08.2024 13:54:03]
 =Если такое здание состоит из двух секций, то выход на кровлю следует предусмотреть из каждой секции (хоть и требуется только один выход)?=
нет.


[07.08.2024 13:58:48]
 А как пожарные узнают в какой из секций предусмотрен выход на кровлю?


[07.08.2024 14:02:40]
 СП 4.13130.2013
7.10. В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 метра должны предусматриваться пожарные лестницы П1 или П2 в соответствии с пунктом 7.12.
(п. 7.10 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.11. Пожарные лестницы в местах перепада высоты кровли допускается не предусматривать:
- если высота вышележащего участка (определяемая в соответствии с пунктом 7.2) не превышает 10 м;
- между участками кровли, один из которых имеет высоту менее 10 м, а другой оборудован выходом на кровлю в соответствии с пунктом 7.2;
- между участками кровли, каждый из которых оборудован выходами на кровлю в соответствии с пунктом 7.2;
- между участками кровли одноэтажных зданий и сооружений, имеющих покрытие площадью не более 100 квадратных метров.
(п. 7.11 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)
(см. текст в предыдущей редакции)


[07.08.2024 14:35:50]
 Перепады высот кровли отсутствуют.
К вопросу о том, как пожарные узнают из какой именно лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю? Есть какая-то карточка тушения пожара или что-то еще?


[07.08.2024 16:06:43]
 =Есть какая-то карточка тушения пожара или что-то еще?=
ЕМНИП КТП разрабатываются на жилые дома от 16 этажей и выше.
=К вопросу о том, как пожарные узнают из какой именно лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю?=
Спросят у жильцов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выход на кровлю секционного жилого дома      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.