Можно ли получить 12В от источника питания 24В

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.12.2023 5:47:06]
 Всем доброго дня!
Прошу помочь с ситуацией: на объекте заложено оборудование СПЗ с питанием на 24В от ИВЭПР. Также имеется прибор БРО-4 GSM с питанием на 12В. Интуитивно понимаю, что мы можем взять 12В от одной из батарей и запитать БРО. Изучал вопрос со стороны нормативной документации, нарушений не нашел. Подскажите, кто сталкивался с подобными ситуациями, возможно ли данное решение как со стороны работоспособности, так и со стороны соответствия действующих норм.


[15.12.2023 6:32:20]
 Aneto: "..Интуитивно понимаю, что мы можем взять 12В от одной из батарей и запитать БРО...."

1. С технической стороны это не очень хорошо. Фактически, вы будете питать свое устройство током подзаряда аккумуляторной батареи. Возможно, схема подзарядки аккумуляторов в ИВЭПР такое и выдержит, но не факт, что аккумулятор будет нормально подзаряжаться в дежурном режиме.

2. С нормативной точки зрения это запрещено, вот цитата из СП 484:
********************************
5.5 Технические средства СПА следует применять в соответствии с требованиями ТД изготовителя....
********************************


[15.12.2023 7:47:10]
 ув.СпециальнаяВО, благодарю за ответ. Можно подробнее про

"2. С нормативной точки зрения это запрещено, вот цитата из СП 484:
********************************
5.5 Технические средства СПА следует применять в соответствии с требованиями ТД изготовителя...."

В паспорте на БРО-4 GSM сказано:
"Питание блока осуществляется от источника постоянного тока напряжением 10,0÷14,0В". Опять же несоответствия не вижу


[15.12.2023 10:21:17]
 Aneto: "В паспорте на БРО-4 GSM сказано:
"Питание блока осуществляется от источника постоянного тока напряжением 10,0÷14,0В". Опять же несоответствия не вижу".

Вы не видите, потому, что не туда смотрите.

Паспорт вашего ИВЭПР-24В не предусматривает питание аппаратуры 12 В, не предусматривает использования внутренних разъемов (клемм) для подключения аккумулятора в качестве клемм питания внешних устройств ...


[15.12.2023 10:26:08]
 Возьмите любой преобразователь напряжения 24/12 В. Требования в рамках ТР ЕАЭС 043/2017 к ним не предъявляются - сертификат не нужен.


[15.12.2023 16:01:25]
 Проще и разумнее поставить дополнительный резервированный источник питания на 12Вольт.


[19.12.2023 5:20:51]
 Болид Модуль преобразователя МП 24/12В исп. 02
Мы такой ставили, работает уже 7 лет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли получить 12В от источника питания 24В      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.