Предел огнестойкости строительных конструкций для разных пож.отсеков

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.12.2023 16:11:31]
 В СТУ на объекте прописан следующий пункт:
- Оборудование систем связи, систем электроснабжения, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации разных пожарных отсеков допускается размещать в одном помещении в любом из пожарных отсеков объекта, при этом указанные помещения должны быть выделены противопожарными преградами (стенами и (или) перекрытиями) с пределом огнестойкости REI 180. Предел огнестойкости заполнения проемов в указанных противопожарных преградах предусмотреть не менее EI 60.

В какой НТД можно найти требования к пределу огнестойкости при размещении оборудования СС в любом из пож.отсеков? Если они прописываются только в СТУ, не совсем понятно, почему именно REI 180?


[05.12.2023 16:27:01]
 Так задайте этот вопрос разработчику СТУ. Это самый верный путь.

REI 180 -возможно предел огнестойкости п/п стен и перекрытий, которые делят здания высотой от 100 до 150 м. (вкл.) на пожарные отсеки.


[05.12.2023 17:50:12]
 ===почему именно REI 180===

Нормативное время тушения пожара составляет 180 минут. К нему и привязались разработчики СТУ. Особого смысла в этом нет, так как заполнение проемов все-равно стандартное, по преградам REI 150 принято.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Предел огнестойкости строительных конструкций для разных пож.отсеков      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.