СТУ пожарной безопасности для мезонина

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Tarnum ®

[05.12.2023 11:30:52]
 Добрый день! Требуется ли разрабатывать специальные технические условия пожарной безопасности для мезонина третьего этажа офисного помещения при обеспечении мезонина надлежащим освещением, вентиляцией, электроснабжением, огнетушителями, пожарными и дымовыми датчиками?


[05.12.2023 11:43:01]
 вот-вот вступают в силу требования к таким антресолям, СТУ не нужны

СП 1.13130.2020 (изм. № 1, вступ. в силу 01.01.2024)
7.1.12. Для эвакуации с антресолей необходимо предусматривать не менее двух
эвакуационных выходов, ведущих наружу непосредственно или через коридор (холл),
на лестничные клетки непосредственно или через коридор (холл), на лестницы 2-ro
типа, ведущие на уровень пола помещения, в котором они расположены.
Допускаете предусматривать один эвакуационный выход при площади
антресоли не более 300 м2 и одновременном пребывании не более 20 человек.
Габариты эвакуационных путей и выходов с антресоли должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к помещению, в котором находится антресоль.
При определении количества людей в помещении с антресолью площадь
антресоли должна суммироваться с площадью помещения, в котором она
расположена.


СП 2.131340.2012 (изм. № 1, вступ. в силу 20.12.2023)
5.2.9 Предел огнестойкости несущих конструкций открытых антресолей в зданиях I степени огнестойкости должен быть не менее R 60, в зданиях II-III степени огнестойкости должен быть не менее R 45, а в зданиях IV степени огнестойкости - не менее R15. Для перекрытия антресоли требования по признакам Е, I не предъявляются. В случае, если несущие конструкции антресолей являются несущими конструкциями здания или несущими элементами здания, согласно п.3.13 настоящего свода правил, их предел огнестойкости устанавливается в зависимости от степени огнестойкости здания.
Класс пожарной опасности конструкций антресолей принимается как для строительных конструкций здания, в зависимости от установленного класса конструктивной пожарной опасности.


[05.12.2023 12:23:52]
 пока не очень понятно, что такое мезонин третьего этажа ...


[05.12.2023 14:09:51]
 Jamal®
Вернее "мезонин третьего этажа офисного помещения". Внутри одного помещения три этажа, а на одном из этих этажей ещё и мезонин.
Наверно, что-то типа такого, как вверху по центру: https://thumbs.dreamstime.com/z/%D1%...


[05.12.2023 16:38:51]
 Благодарю!


[05.12.2023 19:46:50]
 В данном случае правильно сказать - антресоль. Похоже на фото во вложении Jamal.


[06.12.2023 14:12:27]
 согласен Tarnum ®. у нас пока Мезонины фигурируют только для Ф5.2


[07.12.2023 14:11:29]
 Рустам74, если посмотреть изображение по ссылке, у меня ассоциация возникает: как в атруме круизного лайнера.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СТУ пожарной безопасности для мезонина      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.