Удаление дыма через примыкаемый коридор

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Дмитрий

[26.09.2023 13:19:20]
 Добрый день. Пунктом 7.2 СП 7 допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3. При этом часть 1 ст. 85 ФЗ 123 предписывает обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения за пределы помещения для обеспечения безопасной эвакуации людей. Таким образом пункт СП предполагает попадание продуктов горения из помещения на путь эвакуации (коридор), что противоречит требованиям ФЗ и логике противодымной защиты - система противодымной защиты - комплекс решений, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей (п. 40 ст. 2 ФЗ 123); системы противодымной вентиляции должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании (п. 7.1 СП 7).
Кроме этого, указанные помещения отделяются от коридора противопожарными перегородками – каким образом удалять продукты горения через закрытую противопожарную дверь?


[26.09.2023 15:15:51]
 "7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
...
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;"

IMHO, вот из этого пунктика следует, что ДУ в коридорах предназначено НЕ для удаления дыма возникающего в коридоре, а для удаления дыма, попадающего в коридор из примыкающих помещений. Типа всё правильно, всё так и задумано, если в горящем помещении есть люди, они откроют противопожарную дверь что бы выбежать, и дым вместе с ними выйдет в коридор и улетит. Мне так кажется ...


[26.09.2023 19:39:15]
 
Цитата
Кроме этого, указанные помещения отделяются от коридора противопожарными перегородками – каким образом удалять продукты горения через закрытую противопожарную дверь?
--Конец цитаты------
Перегородки, отделяющие эвакуационные коридоры от смежных помещений в зданиях высотой более 28 метров, если не ошибаюсь, действительно нормируются по огнестойкости. Но это не значит, что двери в этих перегородках также должны быть огнестойкими. Достаточно и обычных.


[28.09.2023 10:12:14]
 В пункте речь идет про помещения категорий "В" поэтому и перегородки противопожарные.


[28.09.2023 10:18:15]
 Коридор защищается системой удаления дыма попадающего в него из помещений не подлежащих оборудованию системами противодымной защиты. А из помещений которые подлежат оборудованию системами противодымной защиты последние должны исключать распространения продуктов сгорания за пределы помещения
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Удаление дыма через примыкаемый коридор      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.