Помещения разных номеров по БТИ , соединенные проёмом: балка или не балка

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.09.2023 20:40:16]
 Всем добрый день!

Случился тут спор один, сначала был уверен в своей правоте, теперь подзадумался.

Ситуация 1: длинный коридор, подвал. На потолке с шагом 6 м балки, коридор метров 50 длиной, соответственно, балок много.
По БТИ каждый участок между балками 6 м - отдельное помещение.
Поставил извещатели с учётом таблицы 4, т.к. хоть и помещения по номерам разные, по факту это одно длинное цельное помещение с балками.

Ситуация2: тот же объект, надземнй этаж. Два помещения, связанные проёмом. т.е. двери просто нет, сама по себе стена с проёмом есть.
А почему, говорят, ты в подвале сделал ка кпо балкам, тут же по факту та же история и проём просто , делай так же, подход должен быть единообразным.

Вот и как тут быть, БТИ это аргумент или не аргумент?


[25.09.2023 0:09:17]
 Timbu$: "...Вот и как тут быть, БТИ это аргумент или не аргумент?"

1. План Ростехинвентаризации (БТИ) - это "полуаргумент" в общем случае.

2. План БТИ - это всего лишь "фиксация" текущего состояния объекта на момент составления этого плана.

3. Проектировать в эксплуатируемом здании надо "по факту", а не по плану БТИ, так как план БТИ в большинстве случаев сделан давно и устарел. У собственников есть неодолимая тяга к перепланировкам, изменениям назначения помещений и тому подобное.

4. Обратиться к плану БТИ можно в спорных случаях, когда, например, непонятно, что это - тамбур или коридор, можно считать и так, и так. Тут мнение составителя плана может быть "соломинкой".

Что касается коридоров и условных балок:

1. Проем отличается от балки тем, что у проема есть стены, а у балки нет.

2. Эта граница нечеткая, так как, видимо, размер имеет значение.

3. То есть, если в месте условной балки есть также какие-то подобия стен, то бишь выступов из стены, хотя бы с одной стороны - то это можно считать проемом.

4. Ну и если это проем, то следовательно есть и какое-то разделение на несколько коридоров. В противном случае, если балка "голая", то коридор один, так как нет подобия стен для разделения.




[25.09.2023 10:47:42]
 Проем отличается от балки тем, что у проема есть стены, а у балки нет.

Вот очень ясная и дельная мысль. Будем на неё и ориентироваться, т.е. если стена по обе стороны проёма есть, то это не балка.
Ложка это не вилка.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помещения разных номеров по БТИ , соединенные проёмом: балка или не балка      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.