Глобал Рубеж

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.09.2023 9:29:24]
 Ув. проектировщики. Кто уже работал с Глобал Рубеж?
В презентации всё красиво а как начинаешь разбираться то не очень.

Самый большой вопрос к резервированию ГК. в презентации это преподносится как выполнение требований СП 484 п. 6.1.5 по обеспечению защиты от системной ошибки. Но в п. 6.1.5 идёт речь о ППКП. А ГК таковым не является.
>>>Прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного.<<<

ППКП может быть только связка ГК+КАУ (который работает с извещателями)
Поэтому дубляж одного ГК без КАУ не является защитой ППКП от системной ошибки и требования п.6.1.5 не выполняются.


[13.09.2023 13:10:36]
 Позвонил в тех поддержку Рубежа. Немного пояснили.
Там есть одно условие (о котором в презентации скромно умолчали).
Все КАУ должны включать в себя не более 512 извещателей.

Тогда наверно выполнили требования п.6.1.5.

Непонятно зачем тогда презентовать КАУ с 1000 адресов.
Этот прибор вообще не нужен. Там запас по адресам 100% получается.


[13.09.2023 14:03:32]
 Так КАУ не 512 извещателей же. В характеристиках КАУ 250 адресных устройств. А это не только извещатели.


[13.09.2023 15:53:21]
 Ув barabulka01 ®
>>>Так КАУ не 512 извещателей же.>>>

Я паспорта смотрел на КАУ с 1 АЛС (250) и с 2 АЛС (500) там обмен данными по RS 485.

В презентации был КАУ с 4 АЛС (1000) и обмен данными через двухпроводную кольцевую PFM.
Я не знаю есть ли КАУ на 250 (500) с кольцевой PFM.



[13.09.2023 16:54:35]
 https://products.rubezh.ru/download/...
скачайте Каталог продукции GLOBAL система противопожарной защиты (PDF, 7.23 МБ)
КАУ-2 имеет кольцевой PFM и 4 кольцевых АЛС (каждая по 250 адресов, из которых под ИП можно использовать 512 суммарно на один КАУ).


[13.09.2023 16:56:08]
 Возможно, я просто пока не встречал в линейке КАУ с 4 АЛС на 1000 адресов по 250 на 1 АЛС.

Может это презентация на перспективу? Хз. Не в теме. Не спорю


[13.09.2023 17:06:11]
 https://products.rubezh.ru/products/...


[13.09.2023 18:33:05]
 Нет у Глобала меньших КАУ только на 1000 адресов.
в 99 случаях будет почти 100% неиспользуемый ни как запас у каждого КАУ.

Это примерно если извещателей 2000 то это нужно установить 4 КАУ, штук 50 уйдёт на приборы и неиспользуемый запас составит 1950 адресов.

Заказчику трудно будет объяснить выбор оборудования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Глобал Рубеж      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.