 Добрый день!
Возможно кто-то сталкивался с данным вопросом, буду благодарна за ответ. На предприятии установлены противопожарные двери, с П-образной коробкой без порога. При этом имеется зазор между полотном и полом. Вопрос нормируется ли величина зазора, если да, то какая максимально допустимая величина зазора? Спасибо!


[12.09.2023 17:23:52]
 "ГОСТ Р 57327-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний"

5.9 Величина сквозного зазора между нижним торцом полотна (полотен) и уровнем чистого пола помещения дверей без порога или между нижним торцом полотна(тен) и порогом без притвора должна быть установлена в ТУ и эксплуатационной документации на дверь конкретного типа на основании результатов испытаний на огнестойкость.

Посмотрите еще весь гост целиком.

Также обращаю внимание что монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах - это лицензируемый вид деятельности.



[13.09.2023 9:05:35]
 Спасибо за внимание к вопросу. Но он и возник после прочтения ГОСТа. В паспорте информации нет. Монтажная организация утверждается, что это допустимо, ссылаясь на ГОСТ, пункт, что вы указали и приложение А5. Четкой информации нет.


[13.09.2023 9:12:46]
 Так пункт гласит, что такая информация ДОЛЖНА быть в ТУ и эксплуатационной документации. Если таковой информации нет - это нарушение ГОСТа.

Попросите монтажную организацию (или сами) сделать запрос заводу изготовителю по данному вопросу.


[13.09.2023 9:14:54]
 Также приложением Д определена (правда рекомендательно, но тем не менее) перечень исполнительной документации. Попросите монтажную организацию собрать вам этот перечень.


[13.09.2023 9:17:00]
 Приложения А 5 в этом ГОСТ нет. Есть рисунок А5 - Примеры
конструкционного исполнения дверей с "П"-образной (незамкнутой) коробкой.

Ссылаться на него обосновывая допустимый уровень зазора - не верно.


[13.09.2023 9:48:43]
 Ещё раз благодарю!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Противопожарные двери      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.