О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Снова балки и грильято

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.09.2023 9:20:26]
 Всех приветствую!

Очередной объект, на объекте зал с продольными балками высотой 0,6 м. Между балками подшит грильято, т.е. нжняя плоскость балки открытая-грильято заподлицо (вровень выпирает, насяльника) - нижняя плоскость балки открытая.
Т.е. вроде бы и единый уровень потолка (ничего снизу грильято не выходит), а вроде бы и не единый (грильято проницаемый ,а балка нет).

Применяем таблицу 4 или не применяем?


[11.09.2023 9:26:37]
 думаю от перфорации грильято нужно отталкиваться. Если проходит то применяем и ставим на перекрытие (тут как бы для дыма по СП считай что потолка грильято нет), если не проходит то не применяем таблицу и ставим на грильято, либо шпильками опускаем и т.д.


[11.09.2023 11:51:53]
 Если проходит то применяем и ставим на перекрытие

В смысле как по таблице, поперек балок?


[11.09.2023 11:58:51]
 Я считаю, что если перфорация удовлетворяет требованиям п. 6.6.7 СП 484, то Ип можно ставить за грильято на перекрытия. В таком случае балки учитывать и применять табл. 4.

Если не проходит то такой потолок считается как без перфорации и ставить соответственно на него и не учитывать требования табл. 4. Но учитывать требвания по защите запотолочки в части пожарной нагрузки 1,5 л.


[11.09.2023 17:43:06]
 Если не проходит то такой потолок считается как без перфорации

В корыстных целях делать датчики в два уровня просмотрели практически все грильято, все с ячейкой от 50х50 и высотой профиля 40-60 мм. Т.е. полностью проходной вариант под п. 6.6.7.

Увы, похоже ,придется в очередной раз поражаться таблице 4.


[12.09.2023 11:27:55]
 Timbu$® "Увы, похоже ,придется в очередной раз поражаться таблице 4."

Напрягите зрение, напрягите воображение и найдите там хоть одну поперечную балку. И если найдёте/вообразите, то бросайте таблицу 4, а используйте таблицу 5.


[14.09.2023 20:49:33]
 Напрягите зрение, напрягите воображение и найдите там хоть одну поперечную балку.

Увы, нету.
Только если в сговор с КМщиком вступать, но он от заказчика получит за увеличение объёмов по металоконструкциям.
Зато пожарка бы проще получилась


[15.09.2023 9:05:26]
 Timbu$®

Немецкого математика Давида Гильберта спросили об одном из его бывших учеников. «А, такой-то? — вспомнил Гильберт. — Он стал поэтом. Для математики у него было слишком мало воображения.»

:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Снова балки и грильято      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.