Предел огнестойкости и исполнение лючков для ниш СПЗ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2023 23:40:00]
 Добрый день! Задался вопросом по поводу исполнения и предела огнестойкости дверц/люков для ниш СПЗ. Регламентируются ли где-то данные показатели и чем руководствоваться при выдаче заданий для архитекторов на предусмотрение люков для ниш.

Исходя из логики кажется, что лючок с EI45 и какая-нибудь формальная дверца с меньшим пределом по-разному будут препятствовать распространению огня по нише на другие этажи, но не уверен, что нормативно нельзя применять второй вариант. Прошу помочь разобраться или направить на нужную НТД.


[29.08.2023 9:05:12]
 Не понятно, что у Вас подразумевается под нишами. По-хорошему должна быть или кабельная шахта сквозная через этажи, или ниши на каждом этаже, а в перекрытиях между нишами - огнестойкие кабельные проходки.


[29.08.2023 10:13:07]
 Рустам74, подразумевается сквозная кабельная шахта через этажи с огороженной нишей с дверцами для обслуживания на каждом этаже


[29.08.2023 11:25:46]
 По логике вещей междуэтажные перекрытия нормируются по огнестойкости, обычно требуется REI 45. Соответственно, любые проёмы в этом перекрытии должны иметь аналогичное заполнение. Либо в перекрытиях делаются огнестойкие проходки; либо там пустая дыра, но вокруг неё делается ниша со стенками и лючками имеющими аналогичные характеристики. Мне кажется так.


[29.08.2023 11:29:08]
 Например у ДКС есть огнестойкие подушки - в междуэтажной дырке прямо в лоток с кабелями запихиваются эти подушки, при замене кабелей подушки просто вынимаются, а потом снова заталкиваются. Тогда исполнение стен и лючков ниши не имеют значения.


[29.08.2023 11:50:36]
 Предел огнестойкости таких дверей и люков-EI30.
ч.15 ст.88
Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.
Дальше см. табл.23,24 приложения.

Для высотных зданий см.СП 477 раздел 6, в т.ч. п.6.3


[29.08.2023 12:37:39]
 начальник отдела ®

!!! Согласен, точно нашли.


[29.08.2023 17:15:12]
 Всем спасибо за ответы!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Предел огнестойкости и исполнение лючков для ниш СПЗ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.