[17.08.2023 9:21:14]
 Имеется подвальные помещения,некоторые используются как склад. Нужно тушение в помещениях. Имеется КИТМ и расчет рисков, в котором сказано,что отсутствие вытяжной противодымной вентиляции компенсировать:Предусмотреть оборудование подвала (частей подвала) системой автоматического пожаротушения. Вопрос: оборудовать тушением весь подвал или только помещения складов


[17.08.2023 9:29:43]
 Без шара судьбы не разобрать, что имел в виду разработчик РР. Он же написал только склады.
А по существу, тут и без расчета по СП7:
7.3 Требования пункта 7.2 (пункт про ДУ) не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового,
аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Комплекс инженерно-технических мероприятий и СПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.