Монтаж ИПР

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.08.2023 14:28:06]
 
Имеется двухэтажная база отдыха. Семь комнат первого этажа выходят непосредственно на улицу. Семь комнат второго этажа выходят на открытую террасу с лестницей. Для монтажа СПС предполагаем в каждом помещении аналоговые ДИП + ИПР. И если можно одним шлейфом охватывать пять помещений, то можно ли одним отдельным шлейфом объединить пять ИПР? Или каждый ИПР прокладывать отдельным шлейфом?
По системе СОУЭ в каждом помещении комбинированный оповещатель.


[11.08.2023 15:22:11]
 "6.3.3. В отдельные ЗКПС должны быть выделены: квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами"
6.3.4. Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению
работоспособности других ЗКПС."

В моём понимании согласно п.6.3.3 гостиничные номера должны выделяться в отдельные ЗКПС (шлейфы), т.к. находятся во временном пользовании физическими лицами. А согласно 6.3.4 ИПРы в них так же должны выделяться в отдельные шлейфы ¯\_(ツ)_/¯


[11.08.2023 15:29:45]
 И тут скорее вопрос же в том что какой-нить инспектор возьмёт и так же протрактует этот пункт СП484 как это сделал я выше - и доказывай потом заказчику что не верблюд ... нафиг надо.
Жалко конечно что в один гранит-24 умещаетесь ... я бы ставил два "сигнал-20М" + блок питания.


[11.08.2023 15:58:46]
 **т.е. не умещаетесь в "гранит-24"
koks ®

[12.08.2023 20:04:51]
 Каждый номер - отдельная ЗКПС (подтверждение - https://www.vniipo.ru/informatsiya/o... )


[12.08.2023 21:46:32]
 koks ®, спорно, если адресная, то можно и в один шлейф, с бризами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтаж ИПР      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.